По отоплению вопрос
K
Kostan™
Добрый день !
У меня сделано отопление- 1 этаж теплые полы, у входной двери и на втором этаже батареи. Сделано все из компонент и даже работало в прошлую зиму, но не уверен, что корректно, т.к. там не жили, но батареи были горячие точно а в этом году обнаружилась проблема, не греются батареи и вообще такое ощущение что они работают наоборот, т.е. питаются от обратки. Может такое быть ? И как лечить ?
У меня сделано отопление- 1 этаж теплые полы, у входной двери и на втором этаже батареи. Сделано все из компонент и даже работало в прошлую зиму, но не уверен, что корректно, т.к. там не жили, но батареи были горячие точно а в этом году обнаружилась проблема, не греются батареи и вообще такое ощущение что они работают наоборот, т.е. питаются от обратки. Может такое быть ? И как лечить ?
s
_sly_
Мало данных на фото.
Отвод до комбимикса - это на батареи? Где еще насос стоит? Воздуха нет в батареях?
Отвод до комбимикса - это на батареи? Где еще насос стоит? Воздуха нет в батареях?
K
Kostan™
Отвод до комбимикса - это на батареи? Где еще насос стоит? Воздуха нет в батареях?
Два отвода на батареи. Подача идет из дома, там настенник. В доме все батареи поджаты и даже пробовал их отключить. Воздуха нет точно.
Еще заметил что уголок на вводной трубе (сверху) горячий, а дальше где отводы на батареи уже существенно холоднее. Насос если выключить на подмесе батареи нагреваются, как только включаешь батареи остывают и отводы эти соответственно тоже.
K
Kostan™
И еще подумалось что батареи зимой работали, потому что теплоноситель был градусов 70-80 и соответственно обратка была горячей, а сейчас на котле стоит минимальное значение, обратка холодная,т.к. все уходит на теплые полы и батареи не греют.
s
_sly_
еще подумалось что батареи зимой работали, потому что теплоноситель был градусов 70-80 и соответственно обратка была горячей, а сейчас на котле стоит минимальное значение, обратка холодная,т.к. все уходит на теплые полы и батареи не греют.
Возможно.
А если термоголовкой ограничить подачу градусов до 30 на теплый пол и скорость насоса на 1. По логике все должно остальное должно уйти на батареи.
K
Kostan™
По логике все должно остальное должно уйти на батареи.
А по факту нет. Я пробовал
K
Kostan™
Нет специалистов?
М
Мак08
Сколько сейчас темп теплоносителя? И на сколько стоит термоголовка?
K
Kostan™
Сейчас темп 50, термоголовка на 40
K
Kostan™
Вопрос решился специалистом за 3 минуты. Забился фильтр на подаче и напор был слабый. Промыли и сразу все заработало)))
Нет специалистов?
есть, звони
Забился фильтр на подаче
Сделано все из компонент и даже работало в прошлую
зиму
и фильтр уже забился, мдяяя
чем забит-то был?
K
Kostan™
чем забит-то был?
Эта фотка из бани, а подача идет из дома, а там и регистры и батареи есть.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.