Опять газовый котел
Котел мастер газ при включении гвс идет то холодная то горячая вода,такое впечатление, что одновременно греет отопление,мастер сказал, что это скорее всего 3х ходовой клапан, и его нигде не купить. Почитал на форумах говорят что подходит от ардерии с небольшой дорабодкой,что скажите есть ли смысл
менять или сначала попробовать промыть
A
ANDрей 36
А там мыть нечего,собран и разобран не один раз
купить действительно ,есть в разборе котел если нужно тотв ЛС
A
ANDрей 36
Там скорее всего из-за износа шарика происходит подмес воды,проверяется износ довольно просто,если постоянно падает давление в СО,хотя может и датчик протока выйти из строя
Отписываюсь разобрал 3х ходовик поменял круглую прокладку у шарика т.к была вода внутри поставил обратно все стало нормально.
фото есть?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 11.09.2017 18:27]
[Сообщение изменено пользователем 11.09.2017 18:31]
В
Виктор Валерьевич
Проверено, не надолго. Надоест менять резинки, отпишитесь что бы другие не маялись.
вчера были газовики говорят сработал термозапорный клапан
в наличии у них нет говорят ищите поставим как определить какой нужен по резьбе
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
на фото он справа или слева?
[Сообщение изменено пользователем 29.09.2017 10:33]
в наличии у них нет говорят ищите поставим как определить какой нужен по резьбе
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
на фото он справа или слева?
[Сообщение изменено пользователем 29.09.2017 10:33]