Вопрос по электрике

DDeNN
От пользователя Unt77

чтобы была возможность отключить его от сети в случае необходимости, либо аварийной ситуации.
0
дети кукурузы
От пользователя messi_alaf
Печка 2,7 кВт, стиралка 1,9 кВт, водогрей 2,0 кВт.


это 30А. по ПУЭ это на 3А больше допустимого тока

От пользователя strider1978
При том, что нужно понимать, что, от чего и каким образом защищает автомат


я прекрасно понимаю что защищает автомат, отсюда и пишу, что с розеткой не случится ровным счетом НИ ЧЕ ГО, потому как максимальный ток будет протекать не через розетки, а через ведущий кабель, от которого будет сделано разветвление

От пользователя strider1978
Я ещё понимаю в деревне, где других автоматов кроме 25 и 16 А не найти, но в городе-миллионнике зачем этот колхоз?


почему колхоз то ?
на мой взгляд колхоз - это бездумно завышать сечения и занижать номиналы автоматов. Есть ПУЭ, написано оно давно и не дураками. Считаю что сведения, приведенные в нем по допустимым токам для разных сечений жил - вполне обоснованы и абсолютно допустимы

От пользователя messi_alaf
А что нужно было бы сделать в щитке?

разделить ванную и кухню на отдельные группы нагрузки

От пользователя messi_alaf
а в качестве автомата на линии к розетке водогрея ставить на 16А?

автомат защищает не прибор, а кабель. Если вы не уменьшаете сечение кабеля, то еще один автомат после разветвления кабеля ставить особого смысла нет.

P.S. конечно,можно "перебдеть" и занизить номинал общего дифавтомата с 25 до 16А, как советует strider1978. Но если монтаж выполнен качественно, ничего не держится на сомнительных пружинках или иных соплях - я лично не стал бы занижать номинал автомата до 16А. я бы обратил внимание на номинал тока утечки вашего дифавтомата в 30мА. для влажных помещений рекомендуют (только производители, не ПУЭ) ставить дифавтоматы или узо с номиналом тока утечки 10 мА. По ПУЭ (пункт 7.1.48) допускается "не более 30мА".
0
Unt77
От пользователя DDeNN
чтобы была возможность отключить его от сети в случае необходимости, либо аварийной ситуации.

Спасибо. Но так же можно обесточить всю линию от автомата?(подразумевается, что на этом автомате и на проводе будет только водогрей)...
0
дети кукурузы
От пользователя Unt77
То же спрошу. А зачем на водогрей ставить отдельную розетку(лишнее соединение). Не проще с автомата сразу подключить водогрей напрямую, исключив тем самым все утечки и другие возможные присоединения на линию водогрея....


От пользователя DDeNN
чтобы была возможность отключить его от сети в случае необходимости, либо аварийной ситуации.


От пользователя Unt77
Спасибо. Но так же можно обесточить всю линию от автомата?(подразумевается, что на этом автомате и на проводе будет только водогрей)...


ремонт обычно подразумевает покупку новых приборов, которые находятся на гарантии. Если прибор по заводу идет со штатным впаянным кабелем с вилкой на конце, то самовольно отрезать вилку прибора = лишить себя гарантии
1 / 0
От пользователя messi_alaf
Все вместе эксплуатаировать не планируем. Даже на время постирушек без проблем отключим водогрей.
Забудется... включите ;-)
1 / 0
DDeNN
От пользователя Unt77
можно обесточить всю линию от автомата

Выключатель и автомат в щите не одно и тоже. Он не для этого.
0