Вопрос по электрике
D
DDeNN
чтобы была возможность отключить его от сети в случае необходимости, либо аварийной ситуации.
д
дети кукурузы
Печка 2,7 кВт, стиралка 1,9 кВт, водогрей 2,0 кВт.
это 30А. по ПУЭ это на 3А больше допустимого тока
При том, что нужно понимать, что, от чего и каким образом
защищает автомат
я прекрасно понимаю что защищает автомат, отсюда и пишу, что с розеткой не случится ровным счетом НИ ЧЕ ГО, потому как максимальный ток будет протекать не через розетки, а через ведущий кабель, от которого будет сделано разветвление
Я ещё понимаю в деревне, где других автоматов кроме 25 и 16 А не найти, но в городе-миллионнике зачем этот колхоз?
почему колхоз то ?
на мой взгляд колхоз - это бездумно завышать сечения и занижать номиналы автоматов. Есть ПУЭ, написано оно давно и не дураками. Считаю что сведения, приведенные в нем по допустимым токам для разных сечений жил - вполне обоснованы и абсолютно допустимы
А что нужно было бы сделать в щитке?
разделить ванную и кухню на отдельные группы нагрузки
а в качестве автомата на линии к розетке водогрея ставить на 16А?
автомат защищает не прибор, а кабель. Если вы не уменьшаете сечение кабеля, то еще один автомат после разветвления кабеля ставить особого смысла нет.
P.S. конечно,можно "перебдеть" и занизить номинал общего дифавтомата с 25 до 16А, как советует strider1978. Но если монтаж выполнен качественно, ничего не держится на сомнительных пружинках или иных соплях - я лично не стал бы занижать номинал автомата до 16А. я бы обратил внимание на номинал тока утечки вашего дифавтомата в 30мА. для влажных помещений рекомендуют (только производители, не ПУЭ) ставить дифавтоматы или узо с номиналом тока утечки 10 мА. По ПУЭ (пункт 7.1.48) допускается "не более 30мА".
U
Unt77
чтобы была возможность отключить его от сети в случае необходимости, либо аварийной ситуации.
Спасибо. Но так же можно обесточить всю линию от автомата?(подразумевается, что на этом автомате и на проводе будет только водогрей)...
д
дети кукурузы
То же спрошу. А зачем на водогрей ставить отдельную розетку(лишнее соединение). Не проще с автомата сразу подключить водогрей напрямую, исключив тем самым все утечки и другие возможные присоединения на линию водогрея....
чтобы была возможность отключить его от сети в случае необходимости, либо аварийной ситуации.
Спасибо. Но так же можно обесточить всю линию от автомата?(подразумевается, что на
этом автомате и на проводе будет только водогрей)...
ремонт обычно подразумевает покупку новых приборов, которые находятся на гарантии. Если прибор по заводу идет со штатным впаянным кабелем с вилкой на конце, то самовольно отрезать вилку прибора = лишить себя гарантии
Забудется... включите Все вместе эксплуатаировать не планируем. Даже на время постирушек без проблем отключим водогрей.
D
DDeNN
можно обесточить всю линию от автомата
Выключатель и автомат в щите не одно и тоже. Он не для этого.