Слабая стяжка у пола, как быть?!

Всем привет!
Есть квартира, в ней пол, фанера 15 мм на шурупах вкрученных в слабую стяжку, соответственно шурупы фанеру в такой стяжке не держат и фанера гуляет, от этого стяжка из под фанеры пылит.
Хочу фанеру убрать, сделать ламинат, но т.к. стяжка слабая и не совсем ровная, то есть опасения, что новый ламинат долго не протянет и тогда получится, что я выкину деньги на ветер...
Как лучше поступить в такой ситуации!?
Укрепление стяжки составами типа жидкое стекло и т.д считаю временная мера от которой проку будет мало... :weep:
Удалять плохую стяжку тоже геморой... 8(
Что ещё можно предпринять?!

Заранее всем спасибо за дельные советы-подсказки. :cool:
0
Наглый Лис
какую крень токо не творят :facepalm:
5 / 4
othello
Решил сломать старую стяжку, странно, но соседи уже почему-то не довольны... :box:
0 / 2
Аморальный Философ
От пользователя othello
соответственно шурупы фанеру в такой стяжке не держат и фанера гуляет

вытащить шурупы, бурануть до перекрытия и привинтить фанеру на анкера. 8(
ну а че, хуже не будет :ultra:

На деле - достать шурупы, сделать лаги по стяжке. На лаги уже фанеру.
4 / 1
Самое бюджетное Ту же фанеру к бетону закрепить
Чревато повреждением коммуникаций
Если таковые имеются ,а могут быть проложены в стяжке
Грамотно демонтаж слабой стяжки устройство нового пола в ассортименте вариантов
Полумера Новая стяжка прочностью от М 300 слоем от 20 мм контактно
Грамотнее без демонтажа стяжка
М300 на разделительном слое толщиной от 30 мм
2 / 1
othello
Поздно, стяжку сковырнул, пипец столько пыли было, плиты с тремя дырами были размером примерно 7-10 см заложенные кирпичами и т.д.+ разные арматурины поверх плит, плюс щели (плиты походу дряные были), строители чудаки(м) положили и залили раствором, походу лишь бы дом приняли... 8(
Про анкера я знаю, спс, они тоже не панацея... да и плиты у меня пипец...
Я чего стяжку сломал, у меня паркет уже куплен, фанера снята, дома бардак, так что сейчас рем составом дыры замазать, затем самовыравнивающийся пол и ламинат положить... теперь с ним думаю всё норм будет...
0
dark12587
Кнауф пол в помощь, в инете видео много. :-)
1 / 1
а по старой стяжке нельзя было пол налить?
0
Str@nik
Это все равно что обои клеить на краску которая отлетает. Все же лучше убрать и наливайку сделать, не такая уж она и дорогая. А вообще слабые бетоны типа М100-М150 можно акриловой грунтовкой покрывать, если конечно бетон не крошится.
1 / 0
othello
От пользователя dark12587
Кнауф пол в помощь, в инете видео много.

Спс, а церезит 175 как, пойдёт?!
0
От пользователя Комуняка
а по старой стяжке нельзя было пол налить?

Можно было .На косметике так и делается обычно
Но не рекомендуется .Под растекайки требования к прочности основания не ниже м 150

[Сообщение изменено пользователем 01.08.2017 10:42]
0
самсебеначальник
От пользователя othello
так что сейчас рем составом дыры замазать, затем самовыравнивающийся пол и ламинат положить... теперь с ним думаю всё норм будет...

Не так все быстро. Паузу надо выдержать 1 см/1 нед.
0
weiss
по плите наливайку мазать это нормально разве?
1 / 0
dark12587
Потом все равно бухтеть( т е наливной пол вырвет плохую стяжку, из за разницы по марочной прочности). Василий не зря написал выше. Только по моим данным для cn175, бергауф изи боден или Ветонит фаст левел подойдёт и стяжка М100. Попробуйте поцарапать стяжку монетой, если сильно царапается, даже не думайте заливать наливной пол. Лучше разделите его пленкой и лейте на плёнку с дополнительным армированием не менее 4-5 см. Не забудь те по периметру про демферную ленту. Да и если будете разделять пленкой, то можно обойтись и простой стяжкой которая стоит дешевле. :-)
1 / 1
Nikola_Ivanov
От пользователя dark12587
Попробуйте поцарапать стяжку монетой,


От пользователя othello
Поздно, стяжку сковырнул, пипец столько пыли было, плиты с тремя дырами были размером примерно 7-10 см заложенные кирпичами и т.д.



какую стяжку?
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.