СИП-16 со столба и под землей в дом. Как правильно?

Ситуация следующая: есть в углу участка столб, хочу с него спустить СИП-16 вниз, закапать в землю и на расстояние в 38 метров от столба под землей пустить в дом, т.к. дом в противоположной стороне. Как правильно сделать не нарушая при этом Российское законодательство?

Планирую закапать кабель на глубину 1...1,5 метра. Чем его защитить от пагубных воздействий земли? земля - суглинок, супесь
0
Semen_semenych81
Сейчас вам скажут что нужно вместо СИПа как минимум авббшв прокладывать, ну и счетчик на столб.
У себя такая же ситуация, только у меня сад, счетчик на столб повесил, в землю АВВГ купил в ближайшее время займусь копкой, только на глубину не более штыка лопаты, но это я для себя, так то так нельзя делать, это не по снипу и вообще опасно для жизни, вы так не делайте :ultra:
1 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
На столбе ставите ящик с рубильником типа ЯБПВУ, от него в земле бронированным кабелем типа АВБбШв.
7 / 1
Секс-символ 111
поверх кабеля не забудьте сигнальную ленту положить! или кирпичи
5 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Секс-символ 111

сейчас есть специальные керамические и пластиковые таблички с надписью осторожно кабель, вместо кирпичей укладывают.
От пользователя Semen_semenych81

хоть в трубу ДКСовскую засунь его.
0
Andrello™ *2041*
От пользователя Aktivlink
Ситуация следующая: есть в углу участка столб, хочу с него спустить СИП-16 вниз, закапать в землю и на расстояние в 38 метров от столба под землей пустить в дом, т.к. дом в противоположной стороне. Как правильно сделать не нарушая при этом Российское законодательство?

Планирую закапать кабель на глубину 1...1,5 метра. Чем его защитить от пагубных воздействий земли? земля - суглинок, супесь

Правильно - АВБбшв в траншее, глубина 70 - 90 см с защитой из кирпича и сигнальной лентой :-D
А поскольку участок ваш, кабель от столба после узла учета обслуживать будете вы, то делайте как хотите. Варианты: в гофру, в металлическую трубу, в трубу ПНД, в трубу канализационную. Просто закопать, забетонировать. Вобщем - как вам понравится.
3 / 0
DAR73
От пользователя Andrello™ *2041*
А поскольку участок ваш, кабель от столба после узла учета обслуживать будете вы, то делайте как хотите.

до поры,до времени, потом продал и человека убило, что на это скажете - нечего на своем участке ямы копать?
поэтому 70-90 см, подушку 10см, кабель, подушку 20 см, кирпич поперек, и дальше грунт

[Сообщение изменено пользователем 24.07.2017 21:01]
2 / 0
DDeNN
От пользователя DAR73
потом продал и человека убило

когда продал, тем более ответственности 0.
0
Andrello™ *2041*
От пользователя DAR73
что на это скажете

несчастный случай. :ultra:
0
Темник
От пользователя Aktivlink
в землю и на расстояние в 38 метров от столба

Что мешает вам на вашем участке сделать воздушку.
От пользователя DAR73
кирпич поперек

Возможно, у человека нет лишнего поддона кирпича :ultra:
2 / 0
От пользователя Andrello™ *2041*
Правильно - АВБбшв в траншее, глубина 70 - 90 см с защитой из кирпича и сигнальной лентой :-D
А поскольку участок ваш, кабель от столба после узла учета обслуживать будете вы, то делайте как хотите. Варианты: в гофру, в металлическую трубу, в трубу ПНД, в трубу канализационную. Просто закопать, забетонировать. Вобщем - как вам понравится.


Если защита из кирпича, то сигнальная лента не нужна ;-)

Хотя можно и так:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Сип закапывать нельзя.
3 / 0
Andrello™ *2041*
От пользователя Темник
Что мешает вам на вашем участке сделать воздушку.

Дык 38 метров. Столб нада ставить аднако.
0
Semen_semenych81
От пользователя DAR73
потом продал и человека убило, что на это скажете

Маловероятно, у кого нить есть реальный случая когда люди в земле натыкались на 220 и кто то помер? Во первых УЗО на столбе, во вторых кабель прокладывается в тротуарной подушке где копать ни кто не будет.

От пользователя El.Master™
хоть в трубу ДКСовскую засунь его

если речь про пнд гофру, то при одинаковой цене мне кажется лучше использовать гладкую техническую ПНД трубу у нее хоть стенка 2 мм.
А все почему? потому что в нашей деревне ЕКБ нет АВББШВ 2*10 теоритически
есть по цене 48р/м по факту под заказ с учетом доставки 75р.
0 / 2
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Semen_semenych81
про пнд гофру

нет, я про двухслойную ПНД-ПВД
https://rubilnik.ru/catalog/kabelenesushchie_siste...
0
Aktivlink
Итак, основные компоненты,
1. кабель Кабель АВБбШв 4х10 - 38 метров плюс запас 15 метров (нашел за 60р./метр)
2. Ящик с рубильником ЯБПВУ-100А-IP54-УХЛ1 (Цену пока не нашел)
3. Пластиковая труба для кабеля.

Еще вопрос, я просто не помню, учитывая что в одном месте где будет лежать кабель, планируется в дальнейшем подземная подводка газовой трубы. На каком расстоянии от газовой трубы должен быть кабель в земле?

Вот план:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 25.07.2017 11:14]
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Aktivlink
Ящик с рубильником ЯБПВУ-100А-IP54-УХЛ1 (Цену пока не нашел)

https://www.minimaks.ru/catalog/?q=ябпву§ion_id=0
только предохранители надо не 100А а поменьше с учетом защиты кабеля.
Кабель бронированный, так что в трубу его пихать не надо, можно прямо в землю, под кирпич/таблички,
если суешь в трубу то можно и АВВГнг он наверно и подешевле будет,
По пересечке с газом в земле не помню сколько там надо, надо под трубу с газом в земле нырять, точно не помню но вроде метр от трубы, сейчас искать некогда эти нормы.
0
По горизонтали до газопровода метр, по вертикали - 0.5. При этом на пересечении кабель должен быть трубой защищен.
А на столбе где кабелем нырять хотите счетчик не заставляют делать? Может просто муфтой соединить, чтоб без ящиков и рубильников.
ЗЫ. Плюс спуск кабеля с опоры должен быть защищен трубой на высоту 2м и глубину 0.3м от хулиганов. Лучше стальной. Или уголком

[Сообщение изменено пользователем 25.07.2017 11:42]
0
Semen_semenych81
От пользователя El.Master™
нет, я про двухслойную ПНД-ПВД

Спасибо, конечно что предложили, но не мой бюджет :-D дешевле купить сразу АВББШВ.

От пользователя Aktivlink
Ящик с рубильником ЯБПВУ-100А-IP54-УХЛ1

Может ящик со счетчиком на столб вынести? просто рубильник на улице как то.... а вдруг прохожим захочется его выключить? а ящичек под ключиком, да и у проверяльщиков вопросов не возникнет, а нет ли у вас где нить под землей левых подключений? да и домой их запускать не надо, правда самому снимать показания не удобно, но это уже от счетчика зависит, можно заморочиться с ви-фи.
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Рубильник на столбе минимум на высоте 3,5 метра от земли. ну и желательно съемную ручку.

От пользователя мыц
Может просто муфтой соединить

а кабель в земле как защищать? если коротнет где?
0
ALEXisP
Щит учёта (вводной АВ, счетчик, ГЗШ, ЗШ, УЗО) на столбе или на трубостойке на участке. Заземление + СУП. Далее до дома под землёй медный бронированный. Кстати ПНД техническая чуть подешевле двухслойной красной, ф.50 стоит 50р/м



[Сообщение изменено пользователем 25.07.2017 13:46]
0
ALEXisP
От пользователя ALEXisP
СУП

Систему уравнивания потенциалов мало кто делает, так что можете тоже забить
1 / 0
Темник
От пользователя Andrello™ *2041*
Дык 38 метров. Столб нада ставить аднако.

До 40 промежуточной опоры не надо.
1 / 1
ALEXisP
0
Темник
Ваша картинка никакого отношения к самонесущему изолированному проводу не имеет.
P.S. В принципе, если человек хочет "закопать" свои деньги это его право, вопрос только в том зачем ему помогать?
P.S.S. Другой вариант если столб-"дрова" и не способен выдержать тяжение провода.
0
От пользователя Темник
До 40 промежуточной опоры не надо.


Ответвление к вводу в здание 25м максимум.
Может автор не хочет чтобы по участку провода болтались.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.