Размещение трансформатора: вопрос

Господа электрики и энергетики, вопрос:
Необходимо установить трансформатор под линией 1 КВ, есть ли нормативы по размещению ТП, существуют ли какие-то отступы от линии или просто устанавливаю прямо под ней на подготовленной площадке за сетчатым ограждением?
Транс мощностью до 160 квт.
0 / 2
DDeNN
От пользователя Boo Ya Tribe

Я думал всегда, что для подобного рода работ нужен согласованный проект.
При наличии его, вопросов и ответственности на Вас не будет.
5 / 0
Boo Ya Tribe
От пользователя DDeNN

Проектант говорит - куда ткнете, там и нарисую. А официальных техусловий нет, где были бы прописаны требования
1 / 1
И проект нужно делать и согласовывать с собственниками коммуникаций и ставить должна организация с СРО. И вообще непонятно зачем "трансформатор" ставить под линию 1 кВ
2 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Boo Ya Tribe
1 КВ

10 кВ наверно?
4 / 0
Зашибись проектант :-) вы ему еще и денег собираетесь платить за такой проект?
5 / 2
DDeNN
От пользователя Boo Ya Tribe
Проектант говорит - куда ткнете, там и нарисую.

Не связывайтесь с такими "специалистами". Надеюсь, с проектировщиками Вы заключите договор, в котором четко пропишите помимо проекта его согласование в ЭСК или где Вы там.
2 / 0
От пользователя DDeNN
Надеюсь, с проектировщиками Вы заключите договор, в котором четко пропишите помимо проекта его согласование в ЭСК или где Вы там.

Видимо автора в данном случае интересует только вопрос цены, я подозреваю, что тысяч 15 за проект назвали цену нанятые самородки.
1 / 0
shem
От пользователя Boo Ya Tribe
есть ли нормативы по размещению ТП

есть - ПУЭ называются
и често говоря в самом вопросе уже есть некоторые нестыковки

по размещению линий и подстанций вот у него спросите, только этим и заниается
От пользователя Berd
1 / 0
Boo Ya Tribe
От пользователя Berd

Если Вы и правда спец в этом вопросе, сказали бы конкретику или ссылку на нужный раздел в тех же ПУЭ, вместо рассуждений о проектанте и стоимости. Сеть не МРСК, не центральных, восточных электросетей, и проектант взялся не с пустого места и желания сэкономить. Поэтому спрашиваю, исходя из конкретной ситуации. Если есть что по делу - буду благодарен)
0
От пользователя Boo Ya Tribe
Boo Ya Tribe

Ну во-первых, вы там уже кому-то платите за то чтобы он на такие вопросы отвечал. И если он не может ответить на них, и заказчик вынужден идти консультироваться на форум - то это вполне себе основание для пообсуждать.
Во-вторых, у вас дважды просили уточнений:

От пользователя Berd
И вообще непонятно зачем "трансформатор" ставить под линию 1 кВ


От пользователя El.Master™
10 кВ наверно?

Пояснения-то будут?
1 / 0
shem
Вы ПУЭ-то откройте. Там прямо главы так и называются :-)
Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

Дальше фантазируем.
Допустим ввод/вывод на транс - кабелем в земле.

Если там и правда линия 1 кВ то расстояние до земли от провода - не менее 6 м. (п.2.4.7). У вас одно только ограждение вверх будет на 2 метра поднято. Есть повод придраться, что 6 метров не выдерживается.

Если там линия выше 1 кВ - п.2.5.113. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, за исключением выполненных из несгораемых материалов производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, запрещается.
0
shem
а да, транс весит около тонны, вы его на руках под линию заносить будете? :-D
0
Boo Ya Tribe
От пользователя shem

Благодарю. Если все регламентируется ПУЭ, картина проясняется)
Линия вдоль дороги, с установкой проблем нет.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.