Размещение трансформатора: вопрос
B
Boo Ya Tribe
Господа электрики и энергетики, вопрос:
Необходимо установить трансформатор под линией 1 КВ, есть ли нормативы по размещению ТП, существуют ли какие-то отступы от линии или просто устанавливаю прямо под ней на подготовленной площадке за сетчатым ограждением?
Транс мощностью до 160 квт.
Необходимо установить трансформатор под линией 1 КВ, есть ли нормативы по размещению ТП, существуют ли какие-то отступы от линии или просто устанавливаю прямо под ней на подготовленной площадке за сетчатым ограждением?
Транс мощностью до 160 квт.
D
DDeNN
Я думал всегда, что для подобного рода работ нужен согласованный проект.
При наличии его, вопросов и ответственности на Вас не будет.
B
Boo Ya Tribe
Проектант говорит - куда ткнете, там и нарисую. А официальных техусловий нет, где были бы прописаны требования
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
1 КВ
10 кВ наверно?
D
DDeNN
Проектант говорит - куда ткнете, там и нарисую.
Не связывайтесь с такими "специалистами". Надеюсь, с проектировщиками Вы заключите договор, в котором четко пропишите помимо проекта его согласование в ЭСК или где Вы там.
Надеюсь, с проектировщиками Вы заключите договор, в котором четко пропишите помимо проекта его согласование в ЭСК или где Вы там.
Видимо автора в данном случае интересует только вопрос цены, я подозреваю, что тысяч 15 за проект назвали цену нанятые самородки.
s
shem
есть ли нормативы по размещению ТП
есть - ПУЭ называются
и често говоря в самом вопросе уже есть некоторые нестыковки
по размещению линий и подстанций вот у него спросите, только этим и заниается
B
Boo Ya Tribe
Если Вы и правда спец в этом вопросе, сказали бы конкретику или ссылку на нужный раздел в тех же ПУЭ, вместо рассуждений о проектанте и стоимости. Сеть не МРСК, не центральных, восточных электросетей, и проектант взялся не с пустого места и желания сэкономить. Поэтому спрашиваю, исходя из конкретной ситуации. Если есть что по делу - буду благодарен)
Boo Ya Tribe
Ну во-первых, вы там уже кому-то платите за то чтобы он на такие вопросы отвечал. И если он не может ответить на них, и заказчик вынужден идти консультироваться на форум - то это вполне себе основание для пообсуждать.
Во-вторых, у вас дважды просили уточнений:
И вообще непонятно зачем "трансформатор" ставить под линию 1 кВ
10 кВ наверно?
Пояснения-то будут?
s
shem
Вы ПУЭ-то откройте. Там прямо главы так и называются
Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ
Дальше фантазируем.
Допустим ввод/вывод на транс - кабелем в земле.
Если там и правда линия 1 кВ то расстояние до земли от провода - не менее 6 м. (п.2.4.7). У вас одно только ограждение вверх будет на 2 метра поднято. Есть повод придраться, что 6 метров не выдерживается.
Если там линия выше 1 кВ - п.2.5.113. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, за исключением выполненных из несгораемых материалов производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, запрещается.
Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ
Дальше фантазируем.
Допустим ввод/вывод на транс - кабелем в земле.
Если там и правда линия 1 кВ то расстояние до земли от провода - не менее 6 м. (п.2.4.7). У вас одно только ограждение вверх будет на 2 метра поднято. Есть повод придраться, что 6 метров не выдерживается.
Если там линия выше 1 кВ - п.2.5.113. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, за исключением выполненных из несгораемых материалов производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, запрещается.
s
shem
а да, транс весит около тонны, вы его на руках под линию заносить будете?
B
Boo Ya Tribe
Благодарю. Если все регламентируется ПУЭ, картина проясняется)
Линия вдоль дороги, с установкой проблем нет.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.