Горгаз требует поднять газовую трубу на кухне

fuckthislife
20:56, 22.06.2017
Здравствуйте.
Ситуация: частный дом, подведён газ.
Решили поставить газовый счётчик.
На осмотр пришёл специалист из горгаза и потребовал поднять газовую трубу на кухне на высоту 2 метра от пола. Не очень понятен смысл данного действия. Пробовал найти конкретные нормативы, согласно которым это необходимо, но так и не нашёл, в разных статьях видел только упоминание этих двух метров, но без ссылок на конкретные стандарты.
Уже отдали 2000 рублей за схему газификации, ещё 1000 рублей за осмотр пожарным. Плюс купили счётчик и всё необходимое для его монтирования.
Сейчас горгаз требует с нас ещё 6 с лишним тысяч рублей за работу и материалы для переноса трубы.
Собственно, вопрос в том, какой конкретно норматив отвечает за расстояние газовой трубы от пола?
Заранее спасибо.
0
ANDрей 36
21:23, 22.06.2017
Монополист ни как не обойдешь :-D
0 / 2
El.Master ПриватизировалКОСМОС
21:38, 22.06.2017
Соблюдение данных эксплуатационных и монтажных норм для газовых труб на кухне гарантирует безопасность и комфорт использования газопровода:

Не допускается монтаж газовых труб в жилых комнатах, а также прокладка газопровода в шахтах вентиляции.
Газовая тонкостенная труба не должна пересекаться с оконными и дверными проёмами.
Запрещено прокладывать трубы в труднодоступных местах, например, за декоративной стенной обшивкой (за исключением конструкций, легко поддающихся демонтажу). К газовой системе всегда должен быть быстрый доступ на случай поломки.
Расстояние трубы от пола не должно быть меньшим, чем 2 м.
Длина гибких сегментов коммуникаций, если используется тонкостенная труба, не может превышать 3 м. Также важна плотность соединения фрагментов сети.
Установка газовых коммуникаций возможна в помещениях с высотой потолков, составляющей не мене 2,2 м. Помещение должно быть хорошо вентилируемым.
Вентиляция на кухне, если там прокладывается газопровод, не может быть смежной с комнатами и другими жилыми помещениями.
Потолок и стены, находящиеся вблизи газовой системы, покрываются слоем невоспламеняющейся штукатурки. Если стена на кухне не оштукатурена, она изолируется от газовых коммуникаций (в особенности от газовой колонки) листом из металла толщиной от 3мм.
2 / 0
fuckthislife
21:44, 22.06.2017
От пользователя El.Master™
Соблюдение данных эксплуатационных и монтажных норм для газовых труб на кухне гарантирует безопасность и комфорт использования газопровода:

Не допускается монтаж газовых труб в жилых комнатах, а также прокладка газопровода в шахтах вентиляции.
Газовая тонкостенная труба не должна пересекаться с оконными и дверными проёмами.
Запрещено прокладывать трубы в труднодоступных местах, например, за декоративной стенной обшивкой (за исключением конструкций, легко поддающихся демонтажу). К газовой системе всегда должен быть быстрый доступ на случай поломки.
Расстояние трубы от пола не должно быть меньшим, чем 2 м.
Длина гибких сегментов коммуникаций, если используется тонкостенная труба, не может превышать 3 м. Также важна плотность соединения фрагментов сети.
Установка газовых коммуникаций возможна в помещениях с высотой потолков, составляющей не мене 2,2 м. Помещение должно быть хорошо вентилируемым.
Вентиляция на кухне, если там прокладывается газопровод, не может быть смежной с комнатами и другими жилыми помещениями.
Потолок и стены, находящиеся вблизи газовой системы, покрываются слоем невоспламеняющейся штукатурки. Если стена на кухне не оштукатурена, она изолируется от газовых коммуникаций (в особенности от газовой колонки) листом из металла толщиной от 3мм.

Читал подобные статьи, но нигде не нашёл ссылок на конкретный документ, имеющий юридическую силу, почему труба должна быть на высоте два метра. И не совсем ясно, как расстояние от трубы до пола не менее 2 метров обеспечивает безопасность и комфорт использования газопровода.
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
21:57, 22.06.2017
От пользователя fuckthislife

а как требование ПУЭ которое запрещает устанавливать розетки и выключатели ближе чем 0,5 м от газовых труб предотвращает (вот даже не знаю что оно предотвращает)... :-D
Сказано что низя, значит низя...
6 тыров это вы еще даром отделаетесь и соглашайтесь, пока вам еще 100500 требований не написали.
Потом дороже выйдет, это мафия в законе.
5 / 2
Necromag
14:20, 23.06.2017
СП 42-101-2003, раздел 6, п. 6.9:
"В обоснованных случаях (при отсутствии возможности другой прокладки) допускается транзитная прокладка газопроводов в коридорах общественных, административных и бытовых зданий на высоте не менее 2 м при отсутствии разъемных соединений и арматуры."

Иных упоминаний о высоте магистрали в СП нет. Но есть п. 6.5.:
Открытая прокладка газопроводов предусматривается на несгораемых опорах, креплениях к конструкциям зданий, каркасам и площадкам газоиспользующих установок, котлов и т.п.
Крепление газопроводов предусматривают на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра, ремонта газопровода и установленной на нем арматуры."

Исходя из него могут требовать прокладки труб таким образом, чтобы их можно было визуально контролировать.
1 / 0
15:52, 23.06.2017
Ну вот например постановление правительства Москвы :-)
http://svoymaster.com/expert/gazoprovod.html
тут 2,2 м от пола (3.15)
а вот Требования СНиП 2.04.08-87* (Строительные Нормы и Правила) ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
6.21. Прокладку газопроводов в местах прохода людей следует предусматривать на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода, а при наличии тепловой изоляции - до низа изоляции.
СНиП II-37-76
8. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
УСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
8.11. Расстояния от газопроводов, прокладываемых открыто внутри помещений, до строительных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов другого назначения следует назначать из условия обеспечения возможности монтажа, осмотра и ремонта газопроводов и устанавливаемой на них арматуры. При этом газопроводы не должны пересекать оконные и дверные проемы, а также прокладываться в местах возможного воздействия агрессивных веществ. В котельных и промышленных цехах допускается пересечение газопроводами оконных проемов вдоль импоста оконных переплетов.

Прокладка газопроводов не должна предусматриваться в местах, где они могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом. Газопроводы должны защищаться от воздействия открытого теплового излучения.

Прокладка газопроводов в местах прохода людей должна предусматриваться на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода, а при наличии тепловой изоляции - до низа изоляции.
0
16:00, 23.06.2017
Кстати в вашей картинке возможно есть одна ошибка (как настаивает горгаз), запорный кран должен быть на 1,5 метра от пола и установлен на опуске к газовой плите.
0
18:29, 23.06.2017
А если просят гибкий шланг спрятать за стеновую панель? Проштробить стену и закрыть стеновой панелью. Снизу она прижимается плинтусом к стене, сверху подвесными модулями. По идее для снятия панели надо убирать плинтус и верхние модули. Кран внутри верхнего модуля.
0
18:39, 23.06.2017
От пользователя eliz ™
А если просят гибкий шланг спрятать за стеновую панель?

От пользователя Bkmz
СНиП 2.04.08-87*

От пользователя Bkmz
СНиП II-37-76

Читайте, там все есть :-)
0 / 1
Mr.Specht
22:08, 23.06.2017
А что нарисовано в Вашем проекте? Там должны быть все отметки от пола прокладки газопровода,место установки кранов,плиты,котла и т.д.,проект должен быть согласован с той газовой фирмой,которая будет принимать объект в эксплуатацию...Или у Вас по другому?
0
Nika.NET
22:22, 23.06.2017
От пользователя Bkmz
СНиП 2.04.08-87*

Не действуют.

От пользователя Bkmz
СНиП II-37-76

Не действуют.

От пользователя Bkmz
Читайте, там все есть :-)

Не тратьте время на чтение недействующих НПА.
ВЗАМЕН СНиП 2.04.08-87* и СНиП 3.05.02-88* принят СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы:
Настоящие нормы и правила распространяются на новые и реконструируемые газораспределительные системы, предназначенные для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренние газопроводы, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам.

В разделе 7 есть требования к внутренним газопроводам, никаких двух метров я там не увидел. Горгазовцы хотят заработать. Потребуйте с них для начала письменное обоснование их требований. Может быть на этом вопрос и решится. А если нет, думайте сами, решить вопрос за 6000 рублей относительно быстро, либо пободаться с потенциальными временными затратами. Если газ уже есть и вопрос лишь в установке счетчика, можно и пободаться.


От пользователя Bkmz

Кстати, по поводу систем контроля загазованности: в СНиП 42-01-2002 есть п. 7.2:
7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.

Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:

независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;


в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.

[Сообщение изменено пользователем 23.06.2017 22:29]

[Сообщение изменено пользователем 23.06.2017 22:32]
2 / 1
10:44, 26.06.2017
От пользователя Nika.NET
В разделе 7 есть требования к внутренним газопроводам, никаких двух метров я там не увидел. Горгазовцы хотят заработать. Потребуйте с них для начала письменное обоснование их требований. Может быть на этом вопрос и решится. А если нет, думайте сами, решить вопрос за 6000 рублей относительно быстро, либо пободаться с потенциальными временными затратами. Если газ уже есть и вопрос лишь в установке счетчика, можно и пободаться.

+100

От пользователя Nika.NET
Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:

независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;

в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.

вот вот, а проектировщики от "газовщиков" рисуют этот клапан везде :-(
1 / 0
11:57, 26.06.2017
От пользователя Nika.NET
7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.

Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:

независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;

в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.

А вот тут законотворцы как обычно жгут... в самом пункте КРОМЕ КВАРТИР имхо индивидуальный жилой дом не является квартирой, и оборудование работает в автоматическом режиме...
Но да потом идет жилые здания, а не квартиры...
0
Nika.NET
17:04, 26.06.2017
От пользователя Bkmz
имхо индивидуальный жилой дом не является квартирой

Одноквартирный жилой дом.
Да, у нас как всегда сформулируют нормы так, что дадут волю различным толкователям и буквоедам. Но по смыслу п. 7.2 вроде бы ясно, что 1-й абзац к квартирам и ИЖС не относится, т.к. там ни персонала нет, ни диспетчерских пунктов.
0
Nika.NET
18:38, 26.06.2017
От пользователя s.enns
вот вот, а проектировщики от "газовщиков" рисуют этот клапан везде :-(

Мне не рисовали. Я им сразу сказал, чтоб лишнего в проект не пихали :-D
0