Нагрузка на ростверк

Скажите, через какое время можно нагружать подобный ростверк?
Сечение 300х300 - армирование 14 арматура 6 ниток (по проекту)
сколько времени (минимум) ждать затвердевания ?


Фотография из Фотогалереи на E1.ru



Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
Счастливый )
От пользователя 747458
через какое время можно нагружать подобный ростверк?

10-14 дней минимум
5 / 0
svetlanaroma
Как то больше на армопояс похоже....
Если бетон самомесный, то
От пользователя Счастливый )
10-14 дней минимум

Если привозной, то можно и неделей ограничится....
1 / 6
alff1
Это не ростверк, это балка. Судя по цвету бетона недавно залит, я бы недельки 3 подержал его без нагрузки. Так то в теории 28 суток до набора проектной прочности нужно. И за бетоном ухаживать нужно, так на солнце нехорошо его держать, еще и не поливаете наверное? или дождями обходитесь... :-D
10 / 0
747458
Бетон В20, привозной.
Судя по таблицам затвердевания - за 7 дней при +15+20 градусах набирает 70% прочности.
но это все теория, а из практики ...
3 / 0
Ferrari-111
Я все свои бетонные конструкции "поливал" 10-12 дней, опалубку разбирал через 12-15 дней, нагружал не ранее чем 28 дней. Бетон только миксерами. Экономия в неделю-другую может аукнуться...
4 / 2
Kapitan96
Дней 10 минимум. Потом нижние подпорки не убирать, я бы количество подпорок увеличила до 2-х на пролет и потихоньку нагружать начать.
2 / 1
От пользователя 747458

привозной хорошо, ни капли не вибрировали похоже - это не очень. Стрельните до разбора опалубки и после, если в "нуле", то недельку и вперед.
2 / 0
шустер
Здравствуйте, а какое у вас растояние м\у колоннами? (интересует длина пролёта балки).
0
747458
1 пролет -3230 мм
2 пролет - 3760 мм
0
saks

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Если у балки заложен запас прочности, например, равный двум, то ее можно нагружать, когда бетон наберет прочность 50%, т.е. по графику при 20 градусах это будет 6 суток.
0
школозавр
Как тут верно заметили - бетон не вибрирован. Это не балка.
На стройке такое говно только вырубать. Как выход - рубить только участок, который и есть балка несущая, как арм.пояс - потянет.

[Сообщение изменено пользователем 23.06.2017 18:30]
1 / 1
VeteranSD
От пользователя школозавр
На стройке такое говно только вырубать. Как выход - рубить только участок, который и есть балка несущая, как арм.пояс - потянет.


Что за ересь? Руби у себя иди стены.
Накошмарили автора. Нормально всё, подпорки не убирай только месяцок. А так недели через 2 можно начинать грузить.

Я видел как некоторые индивидуумы соседу лопатами месили "типа бетон" и перемычку залили трехметровую) Вот там страшно ппц. Но не поверите - стоит и не пикает.

Еще видел как залили опалубку, а через 2 дня сняли и по фундаменту трактор катался - грунт закидывал внутрь)) И тоже - дом стоит.
0
Total
Уже сказали, что это армпояс, а не ростверк? )))
1 / 0
школозавр
От пользователя VeteranSD
Что за ересь? Руби у себя иди стены.

расскажешь это владельцу дома, когда на него пустотки упадут. Ну или в лучшем случае эта "балка" прогнется.
Судя по написанному, работы выполняются по проекту, а в нем должна быть прописана марка бетона - значит для интересу можно взять у ближайшего знакомого строителя прибор и прострелять бетон на набранную прочность, и выяснить какая доля прочности (до 50% или уже больше 50%, это не редкость) конструкции уже просрана.
А рубуить это надо и за счет тех специалистов, которые это сделали.

От пользователя VeteranSD
Еще видел как залили опалубку, а через 2 дня сняли и по фундаменту трактор катался - грунт закидывал внутрь)) И тоже - дом стоит.

Вы не видите принципиальной разницы между 2х-пролетной балкой и фундаментом?
Чтож, раздавайте советы дальше.


От пользователя VeteranSD
Что за ересь? Руби у себя иди стены.

К сожалению, из-за таких советчиков, в свое время не срубили все что положено вырубать. На данный момент, бюджет исправления подобных ошибок сравним со строительством целого этажа в частном доме.

[Сообщение изменено пользователем 25.06.2017 11:12]
0
VeteranSD
От пользователя школозавр
К сожалению, из-за таких советчиков


Вот читаю таких "спецов" интернетных и печаль берет.
Каким образом ты поставил диагноз, что нужно "вырубать" (сам термин "вырубать" вобще ни к селу) балку, глядя на фото? Ты случайно не из тех целителей, которые еще и геморрой лечат по фотографии?

Во вторых - никто не "просреливает бетон" на этапе набора прочности. Опять личный рецепт бетонного вырубателя?

В третьих - вот из за таких горе спецов страдают работники, хозяева и кошелек хозяев.

Применительно к данному топу - нет никаких оснований говорить, что балка выполнена плохо. И если хозя сейчас приедет и будет гнать, подкрепляя это аргументами некоего школозавра с форума - его пошлют. Возьмут деньги и он будет искать новую бригаду. а если совсем без башки, так еще и балку снесет.
1 / 0
школозавр
От пользователя VeteranSD
Вот читаю таких "спецов" интернетных и печаль берет.
Каким образом ты поставил диагноз, что нужно "вырубать" (сам термин "вырубать" вобще ни к селу) балку, глядя на фото? Ты случайно не из тех целителей, которые еще и геморрой лечат по фотографии?

Во вторых - никто не "просреливает бетон" на этапе набора прочности. Опять личный рецепт бетонного вырубателя?

В третьих - вот из за таких горе спецов страдают работники, хозяева и кошелек хозяев.

Применительно к данному топу - нет никаких оснований говорить, что балка выполнена плохо. И если хозя сейчас приедет и будет гнать, подкрепляя это аргументами некоего школозавра с форума - его пошлют. Возьмут деньги и он будет искать новую бригаду. а если совсем без башки, так еще и балку снесет.

Спец интернетный здесь только один, по количеству постов на форуме можно отследить.
Диагноз - судя по пористости и прямой видимости порядка укладки (если это можно назвать укладкой) бетона.
Вырубать - единственный термин, каким данную работу называют на стройках.
Никто не простреливает? Даже чтоб отследить набор прочности в очевидно косячной конструкции? ОК. Ведь через 28 суток рубить будет значительно проще, чем через 7, не так ли?.
В третьих, на данный момент пострадал только хозяин. Продолжать строить = потом бороться с трещинами, в лучшем случае. Цена ремонта - 100кг арматуры, 3600, смена отбойника, 8 000, 1,5 куба В25 - 4500. Более чем просто подъемная сумма для клоунов, которые это сделали.
ЗЫ: Трудовую с записью главный инженер выкладывать не буду, простите богаради. Отписался только потому что конструкция потенциально опасная, и в текущем состоянии легко исправима.
А лично вам рецепт от геморроя - снимать штаны и на грядку с огурцами.
За сим откланиваюсь, все равно счетчик постов около нуля, что на данном форуме, походу, равнозначно некомпетентности.
ЗЗЫ: И да, я даже не вспоминаю про армирование, т.е. предполагается что оно сделано правильно. Т.е. перепуски, хомуты и вот это вот все. В противном случае - только рубить.

[Сообщение изменено пользователем 25.06.2017 22:37]
1 / 6
VeteranSD
Школозавр - он и в Африке школозавр)) Да да, вырубать, всё вырубать. Выдыхай)

[Сообщение изменено пользователем 26.06.2017 00:32]
2 / 0
747458
Перекрыли через 12 дней

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


пока не нагружаем, стойки уберем через месяц

монолитный участок около лестницы

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


За комментарии спасибо.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.