Ремонт стабилизатора напряжения «Энергия Voltron РСН-5000»
на 300Вт, не срабатывает защита по перегрузке, дохнет собака. На, 600 и 1500 соответствуют своей заявленной мощности.
На 300 - подтверждаю, у нас на испытании та же картинка была,
да ещё и те ИБП, которые заявлены "онлайн", при проверке ни разу не "онлайн" - в момент переключения дают провал напряжения до 100 В, что хорошо было видно на осциллограмме.
А когда сообщаем это инженерам СибКонтакта и присылаем им эту осциллограмму, они ничего прокомментировать не могут, а в Паспортах на ИБП так и остаётся характеристика "онлайн".
[Сообщение изменено пользователем 11.06.2017 12:09]
D
DonKostyan™
Кто подскажет реле 30/20а в стабилизаторе можно поменять на 40/30ампер ?
не можно, а нужно..
не можно, а нужно..
Стабик руселф 6000 там 6 релюх 30/20а, одна скорее всего залипла, точно такие только на алиэкспрессе, в наличии нашел только 40/30, точно ничего не произойдет со стабиком?
Там т91 только на 40а, меньше нигде нет, в инете нашел в мэк на 30, по факту 40/30 оказалась, купил, думаю паять или не паять
Теперь мы делаем, в том числе, и гарантийные ремонты этих стабилизаторов
Реле перепаяли, ошибка исчезла, выходное напряжение показывает, а по факту его нет
С
Скандинав
отвези Диме DDD
В
Владимир 36 ру
Подскажите данные резистора по д номером R35 -36