Какие автоматы ставить в квартиру?
Р
Русский разведчик Исаев
Привет ребята! Помогите, плиз, разобраться. Картина такая. В щитке на квартиру стоят старые сов. автоматы. Один на эл. плиту на 40 А. Второй на розетки и освещение на 16 А. Так же подключен жилконторой общий автомат на 32 А. Вопрос такой. Я хочу поменять старые автоматы. Какой автомат ставить на
эл. плиту, если номинальный ток на автомат для эл. плиты нужен 40 А, а общий стоит на 32 А?
М
МAK
если номинальный ток на автомат для эл. плиты нужен 40 А,
куда вам 40А на плиту? 20А на плиту. 16А розетки,10 или 6 А освещение.
В
В.B.
куда вам 40А на плиту
все конфорки + духовка
интересно, где раньше проводка сдохнет - внутри квартиры или в щитке
М
МAK
варачная ымеед 7200 ватъ
и что? у меня 7,4. за 3 года ниразу нищелкало.
М
МAK
все конфорки + духовка
ну пусть 25 втыкает.
интересно, где раньше проводка сдохнет - внутри квартиры или в щитке
вот,вот. 20-25 хватит. зато не перегрузит.
G
GSM-1800
Какой автомат ставить на эл. плиту, если номинальный ток на автомат для эл. плиты нужен 40 А, а общий стоит на 32 А?
на эл плту ставить автомат, на который расчитано сечение установленного в вашей квартире кабеля (который идет от щитка до кухонной розетки)
c
cj
Какой автомат ставить на эл. плиту, если номинальный ток на автомат для эл. плиты нужен 40 А, а общий стоит на 32 А?
Автоматы в первую очередь защищают линии. Сначала узнайте, что до плиты проложено.
G
GSM-1800
и питера чартером прилетает тетка с пылесосом и чистит ?
В
В.B.
мебель почистить решила доверить профессионалам
Автоматы под провод обычно ставятся
На полутораквадратную люмишку 32 ампер можно .63 вообще супер надежный
Гарантирую ,что сгорите раньше -чем автомат сработает
На полутораквадратную люмишку 32 ампер можно .63 вообще супер надежный
Гарантирую ,что сгорите раньше -чем автомат сработает
c
cj
и питера чартером прилетает тетка с пылесосом и чистит ?
Интересно с ботами общаться?
c
cj
а на плиту 25А.
Лучшей антирекламы электрических дел мастеру и не придумать. Какая печь, какая линия, какой коэффициент использования мощности? - да пофиг, ставим на 25А
Современные варочные панели имеют мощность 7-8 кВт на 4 конфорки.
В старом жилом фонде кабель идущий к электроплите имеет сечение 4-6кв.мм.
Для того чтобы использовать варочную панель на полную мощность необходимо включить все 4 конфорки на максимум, сопоставив эти 2 фактора я решил, что 25А вполне хватит для пользования варочной поверхностью, и проходит по сечению кабеля.
Если заменить современную панель на обычную плиту то мощность меняется незначительно.
L
LEAU
В старом жилом фонде кабель идущий к электроплите имеет сечение 4
и состоит из алюминия
для чего нужен предохранитель?
правильно, чтобы проводка не воспламенилась
именно не воспламенилась, а не "не перегорела"
[Сообщение изменено пользователем 07.04.2017 18:56]
Да согласен, алюминий.
Это я просто не написал в сообщении.
И 25А автомат на 4-6 кв.мм. алюминия поставить можно. Вы сейчас конечно можете сказать, что это слишком много, но такой кабель выдержит 5кВт. В идеале конечно нужно поставить автомат на 16А, и на линии протянутые 2.5 кв.мм. алюминия поставить автоматы 10А и это будет более правильно, но надо будет время от времени ходить к этажному щиту и включать их. Поэтому этот вариант я бы исключил, а вместо него предложил бы заменить полностью проводку в квартире. Но автор темы изначально интересовался заменой автоматов, а не заменой проводки. Поэтому я считаю, что 16А на свет и розетки и 25А на плиту.
c
cj
Современные варочные панели имеют мощность 7-8 кВт на 4 конфорки.
Дальше не стал читать