Утепление подвала на даче - как и есть ли смысл?

Промерзал на даче фундамент - не смертельно, но и неприятно. В прошлом году утеплил фундамет снаружи (отрыли на какую-то глубину, пенопласт в качестве утеплителя, чем-то для гидроизоляци промазали, залили отмостку). Стены фундамента промерзать перестали, но пару раз в сильные морозы замерзала вода в трубах и вобще температура сильно некомфортная. Проблему с замерзанием труб решил греющим кабелем, но всё-таки хочется дополнительно утеплить подвал - есть надежда что пол на первом этаже будет после этого более тёплый. Прошлой осенью потолок в подвале на скорую руку обшил экструдированным пенополистеролом, но чё-то эффект незаметен (до этого там просто что мин.ваты тонким слоем было под обшивкой потолка, а потом собственно уже доски пола первого этажа).

Сейчас думаю есть ли смысл:
- разобрать обшивку потолка в подвале, старый утеплитель выкинуть и утеплить между несущими брёвнами утеплителем типа роклайт;
- экструдированный пенополистерол с потолка наклеить на стены подвала (или как вариант зашить им роклайт, а на стены ещё прикупить).

Какие будут мысли у специалистов? И если в целом схема правильная, то нужно ли роклайт закрывать какой-то пароизоляцией чтобы не отсыревал? имеет ли смысл после роклайта оставить пенополистерол или лучше роклай в два слоя сделать? на что клеить пенополистеролл к стенам и во сколько слоев?

ПыСы: без особой надежды :-) интересуюсь не возмётся ли кто-нибудь из профессионалов за эту работу за разумные деньги ;-)
0
epv
Понятно - поехал в какой-нибудь строительный магазин, буду инфу у продавцов пытать ...
0
От пользователя epv
- разобрать обшивку потолка в подвале, старый утеплитель выкинуть и утеплить между несущими брёвнами утеплителем типа роклайт;

именно так и нужно сделать, если роклайт, то минимум 2 слоя (100 мм). Называется утеплением по лагам. Сверху на утеплитель не забудьте положить какую-нибудь крепкую армированную гидро-ветрозащитную пленку. Если в подвале значительно холоднее, чем на 1 этаже, тогда вместо гидро-ветрозащиты можно положить пароизоляцию, но тоже армированную.
От пользователя epv
- экструдированный пенополистерол с потолка наклеить на стены подвала (или как вариант зашить им роклайт, а на стены ещё прикупить).

На потолке он не нужен в случае утепления по лагам. Если будете обшивать стены подвала, то будет достаточно слоя в 50 мм (если снаружи утеплено), со стороны подвала нужно закрыть пароизоляционной пленкой. Крепить можно обычными фасадными дюбелями с пластиковым стержнем.
Изнутри утеплитель поверх пленки утепленную стену нужно закрыть гипсокартоном или деревянной обшивкой - они будут "дышать" - впитывать излишнюю влагу из воздуха и отдавать ее обратно, когда влажность в помещении низкая. Обязательно нужна принудительная приточно-вытяжная вентиляция, т.к. в таком помещении будет всегда повышенная влажность.

Если будут вопросы, пишите в аську.
0
epv
От пользователя Alexanderr
Если будут вопросы, пишите в аську.

Спасибо - выйду на связь...