Линейное заземление.
m
mukur
11:01, 13.03.2017
Подошла очередь делать заземление. Так как все равно копать траншею от скважины к дому, решил сделать линейное заземление. Глубина траншеи 1.8 метра, на дне траншеи буду вбивать стальные уголки на 1.5 метра. Кто в теме - какое сделать расстояние между уголками и сколько этих уголков нужно? По инфе
из гугла достаточно 5-ти уголков на расстоянии 2.5 метра друг от друга - но там уголки длиной 3 метра...
U
&%$#@@1

11:26, 13.03.2017
Кто в теме - какое сделать расстояние между уголками и сколько этих уголков нужно?
решается после пробного замера растекания тока.
А так - делай между уголками по 1.5-2 метра. Штук 5-7 должно хватить.
соединять между собой - полосой. Заглублять - на 0.5-0.8 метра от поверхности - чтобы можно было проводить ревизию.
Т.е. ищи тогда 2.5-3 метровые - вбивай на глубину 0.5 от поверхности земли - соединяй сваркой.
m
mukur
12:02, 13.03.2017
Т.е. ищи тогда 2.5-3 метровые - вбивай на глубину 0.5 от поверхности земли
...получается длина вертикального заземлителя имеет значение? Думал что в моем случае хватит 1.5 метра т.к. до поверхности 1.8 метра...
Заглублять - на 0.5-0.8 метра от поверхности - чтобы можно было проводить ревизию.
...неужели есть такие кто ревизию проводит - это ж опять все раскапывать...
12:43, 13.03.2017
анакой хрен основательное заземление?
самое простое штоп узо сработало да и фсё
самое простое штоп узо сработало да и фсё
m
mukur
12:53, 13.03.2017
анакой хрен основательное заземление?
канаву то все равно копать... Электрик придет с приборчиком. В доме 3 фазы по 220...
[Сообщение изменено пользователем 13.03.2017 12:58]
сейчас читают
p
peresmeshnik

15:05, 13.03.2017
Подошла очередь делать заземление. Так как все равно копать траншею от скважины к дому, решил сделать линейное заземление. Глубина траншеи 1.8 метра, на дне траншеи буду вбивать стальные уголки на 1.5 метра. Кто в теме - какое сделать расстояние
между уголками и сколько этих уголков нужно? По инфе из гугла достаточно 5-ти уголков на расстоянии 2.5 метра друг от друга - но там уголки длиной 3 метра...
яму копать 0,8 метра глубиной, вбить на расстоянии друг от друга(2м) 4 заточенных уголка на глубину чем больше тем лучше(2м от низа ямы), соединить полосой толстой, обычно брали металл с лома(второй сорт) чем толще тем лучше. Уголок с полосой должен быть проварен полностью 4 шва в каждом примыкании, полосу вывести наружу и завести в электрощитовую или сразу до ГРЩ. сопротивление по ПУЭ посмотреть и в сухую осень померить
Можно плиту плюс штырь и 5кг соли ,соль перед забивкой всё равно посыпьте
п
представитель общества
15:13, 13.03.2017
самое простое штоп узо сработало да и фсё
А че так можно что-ли??? Вот я лошара!!!
p
peresmeshnik

15:29, 13.03.2017
самое простое штоп узо сработало да и фсё
А че так можно что-ли??? Вот я лошара!!!
можно купить немецкое - 3 штыря и соединить полосой болтами(в комплекте) забивается перфоратором, но и стоить оно будет куда дороже
U
&%$#@@1

15:34, 13.03.2017
Электрик придет с приборчиком. В доме 3 фазы по 220...
С каким приборчиком?
Эектролаборатория что ли? Так они и скажут - соответствует или нет.
неужели есть такие кто
ревизию проводит - это ж опять все раскапывать...
Вот потому тебе и говорят - шибко глубоко не закапывай. Чтобы откопать можно было малыми трудами.
Ревизия раз в 5 лет.
получается длина вертикального заземлителя
имеет значение? Думал что в моем случае хватит 1.5 метра т.к. до поверхности 1.8 метра...
Ты не путай линейный заземлитель (металл хоронят вдоль горизонта земли) с вертакальным. А так да - чем глубже - тем лучше. Сопротивление растеканию тока ниже.
Может и одного электрода хватит - но тут роялят грунты и подземные воды.
Х
Хозяйка сада (EXmoya sladkaya)
15:51, 13.03.2017
а если скала?
p
peresmeshnik

16:20, 13.03.2017
Может и одного электрода хватит - но тут роялят грунты и подземные воды.
поэтому точное значение сопротитвления хрен поймёшь
а если скала?
а у нас сложные грунты в местах застройки и болото и вода и торф и глина и скала, как в Палниксе например
Вот потому тебе и говорят - шибко глубоко не закапывай. Чтобы откопать можно было малыми трудами.
это да, 0,8 кажется
k
koss_k
17:22, 13.03.2017
Блин тоже ломаю голову над контуром заземления.
Грунт скала (с 1 м от поверхности)
Скважина уже есть с пласт кондуктором
Как лучше сделать?
Грунт скала (с 1 м от поверхности)
Скважина уже есть с пласт кондуктором
Как лучше сделать?
p
peresmeshnik

17:24, 13.03.2017
Грунт скала (с 1 м от поверхности)
Можно плиту плюс штырь и 5кг соли
как то так, остальное гуглите и штудируйте ПУЭ - 120р в книжном
m
mukur
22:35, 14.03.2017
В общем все просто. Скважина у меня со стальной обсадной трубой, привариваю к ней стальную полосу и подвожу её к цоколю дома в том месте где будет ввод в дом...
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.