11:01, 13.03.2017
Подошла очередь делать заземление. Так как все равно копать траншею от скважины к дому, решил сделать линейное заземление. Глубина траншеи 1.8 метра, на дне траншеи буду вбивать стальные уголки на 1.5 метра. Кто в теме - какое сделать расстояние между уголками и сколько этих уголков нужно? По инфе из гугла достаточно 5-ти уголков на расстоянии 2.5 метра друг от друга - но там уголки длиной 3 метра...
0
&%$#@@1
11:26, 13.03.2017
От пользователя mukur
Кто в теме - какое сделать расстояние между уголками и сколько этих уголков нужно?


решается после пробного замера растекания тока.
А так - делай между уголками по 1.5-2 метра. Штук 5-7 должно хватить.
соединять между собой - полосой. Заглублять - на 0.5-0.8 метра от поверхности - чтобы можно было проводить ревизию.
Т.е. ищи тогда 2.5-3 метровые - вбивай на глубину 0.5 от поверхности земли - соединяй сваркой.
1 / 3
mukur
12:02, 13.03.2017
От пользователя &%$#@@1
Т.е. ищи тогда 2.5-3 метровые - вбивай на глубину 0.5 от поверхности земли

...получается длина вертикального заземлителя имеет значение? Думал что в моем случае хватит 1.5 метра т.к. до поверхности 1.8 метра...

От пользователя &%$#@@1
Заглублять - на 0.5-0.8 метра от поверхности - чтобы можно было проводить ревизию.

...неужели есть такие кто ревизию проводит - это ж опять все раскапывать...
0
12:43, 13.03.2017
анакой хрен основательное заземление?
самое простое штоп узо сработало да и фсё
1 / 3
mukur
12:53, 13.03.2017
От пользователя ddd[гость]
анакой хрен основательное заземление?

канаву то все равно копать... :-D Электрик придет с приборчиком. В доме 3 фазы по 220...

[Сообщение изменено пользователем 13.03.2017 12:58]
0
peresmeshnik
15:05, 13.03.2017
От пользователя mukur
Подошла очередь делать заземление. Так как все равно копать траншею от скважины к дому, решил сделать линейное заземление. Глубина траншеи 1.8 метра, на дне траншеи буду вбивать стальные уголки на 1.5 метра. Кто в теме - какое сделать расстояние между уголками и сколько этих уголков нужно? По инфе из гугла достаточно 5-ти уголков на расстоянии 2.5 метра друг от друга - но там уголки длиной 3 метра...

яму копать 0,8 метра глубиной, вбить на расстоянии друг от друга(2м) 4 заточенных уголка на глубину чем больше тем лучше(2м от низа ямы), соединить полосой толстой, обычно брали металл с лома(второй сорт) чем толще тем лучше. Уголок с полосой должен быть проварен полностью 4 шва в каждом примыкании, полосу вывести наружу и завести в электрощитовую или сразу до ГРЩ. сопротивление по ПУЭ посмотреть и в сухую осень померить ;-)
Можно плиту плюс штырь и 5кг соли :-D ,соль перед забивкой всё равно посыпьте ;-)
0 / 1
представитель общества
15:13, 13.03.2017
От пользователя ddd[гость]
анакой хрен основательное заземление?
самое простое штоп узо сработало да и фсё

А че так можно что-ли??? 8( 8( Вот я лошара!!! :beach:
0
peresmeshnik
15:29, 13.03.2017
От пользователя представитель общества
анакой хрен основательное заземление?
самое простое штоп узо сработало да и фсё

А че так можно что-ли??? Вот я лошара!!!

можно купить немецкое - 3 штыря и соединить полосой болтами(в комплекте) забивается перфоратором, но и стоить оно будет куда дороже :-)
0
&%$#@@1
15:34, 13.03.2017
От пользователя mukur
Электрик придет с приборчиком. В доме 3 фазы по 220...

С каким приборчиком?
Эектролаборатория что ли? Так они и скажут - соответствует или нет.

От пользователя mukur
неужели есть такие кто ревизию проводит - это ж опять все раскапывать...

Вот потому тебе и говорят - шибко глубоко не закапывай. Чтобы откопать можно было малыми трудами.
Ревизия раз в 5 лет.

От пользователя mukur
получается длина вертикального заземлителя имеет значение? Думал что в моем случае хватит 1.5 метра т.к. до поверхности 1.8 метра...

Ты не путай линейный заземлитель (металл хоронят вдоль горизонта земли) с вертакальным. А так да - чем глубже - тем лучше. Сопротивление растеканию тока ниже.
Может и одного электрода хватит - но тут роялят грунты и подземные воды.
0
Хозяйка сада (EXmoya sladkaya)
15:51, 13.03.2017
а если скала?
0
peresmeshnik
16:20, 13.03.2017
От пользователя &%$#@@1
Ты не путай линейный заземлитель (металл хоронят вдоль горизонта земли) с вертакальным. А так да - чем глубже - тем лучше. Сопротивление растеканию тока ниже.
Может и одного электрода хватит - но тут роялят грунты и подземные воды.

поэтому точное значение сопротитвления хрен поймёшь :-D
От пользователя moya sladkaya
а если скала?

а у нас сложные грунты в местах застройки и болото и вода и торф и глина и скала, как в Палниксе например :-(
От пользователя &%$#@@1
Вот потому тебе и говорят - шибко глубоко не закапывай. Чтобы откопать можно было малыми трудами.

это да, 0,8 кажется :-)
0
koss_k
17:22, 13.03.2017
Блин тоже ломаю голову над контуром заземления.
Грунт скала (с 1 м от поверхности)
Скважина уже есть с пласт кондуктором :-(
Как лучше сделать?
0
peresmeshnik
17:24, 13.03.2017
От пользователя koss_k
Грунт скала (с 1 м от поверхности)


От пользователя peresmeshnik
Можно плиту плюс штырь и 5кг соли

как то так, остальное гуглите и штудируйте ПУЭ - 120р в книжном ;-)
0 / 1
mukur
22:35, 14.03.2017
В общем все просто. Скважина у меня со стальной обсадной трубой, привариваю к ней стальную полосу и подвожу её к цоколю дома в том месте где будет ввод в дом...
0