температура горячей воды-95 гр., трубы?

Замерил вчера температуру гор. воды на выходе из крана, практически кипяток идет с паром и бульками. Планирую менять трубы и так понимаю что металлопластик мне не подходит. Что делать, медь? Или всетаки МП.
0
SD
Я себе поставил МП пару месяцев назад.
неделю назад тоже заметил что шибко горячо, замерил - 95.
трубы живы вроде.
П.С. на Уктусе живешь поди?
0
Вот цитата из СНиП 2.04.01-85*ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:

а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;

б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения;

в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах «а» и «б».
Поэтому либо вы ошиблись либо вас хотят сварить :-)

[Сообщение изменено пользователем 28.02.2007 10:21]
0
SD
Проверял свой градусник ТТЖ 0-150 на кипятке
показывал 100
так что видимо сварить...
из крана реально брыжжет вода с паром.
0
Сообщите в ЖЭК , видимо у вас в теплопункте что то случилось.
Либо они подцепили ваше ГВС к системе отопления - что врядли.(хотя?)
3 / 0
Муля*
в ЖЭК звоните. Пусть проверяют, не должно быть такой температуры.
Теплообменники старющие, возможно подмес из теплосети идет.
А так на 100 гр. ставим только сталь:-)

[Сообщение изменено пользователем 28.02.2007 12:02]
0
AleksXII
При такой температуре можно поставить и медь и хороший МП, или сшитый полиэтилен - эти системы расчитаны на такую температуру.
1 / 0
Муля*
медь до 150 гр, в зависимости от температуры и давления подбирается припой.
металоопластик - до 95 гр.
Поставить конечно можно все что угодно, просто температура для ГВС ненормальная.
Представтье, если вдруг ребенок кран крутанет?

[Сообщение изменено пользователем 28.02.2007 12:19]
1 / 0
SD
да, на моём МП написано 10 бар, 95 цельсиев.
последнее при такой температуре воды слегка напрягает :-\
0
Canopus
С недавних пор живу Ю-З Белореченская. С замерами температуры вряд ли ошибка-из крана вода идет фактически с паром, от прикосновения к полотенчику можно получить реальный ожог, если положить мокрую тряпку от нее сразу начинает идти пар. (пока временно одел на него энергофлекс) Батареи отопления не такие горячие. Знакомый сантехник (не местного Жэка) сказал-а чего ты хочешь, у вас магистральная труба идет совсем рядом. Буду звонить в Жэк.

[Сообщение изменено пользователем 28.02.2007 12:31]
0
От пользователя Canopus
у вас магистральная труба идет совсем рядом.


А это тут причем. Глупость полная.
0
Canopus
Не знаю, не специалист в этих вопросах. Даже не представляю что такое теплообменник.

[Сообщение изменено пользователем 28.02.2007 12:36]
0
Пластинчатый теплообменник - это устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через стальные гофрированные пластины, которые установлены в раму и стянуты в пакет.
0
Canopus
Спасибо, уже и в Инете глянул. Т.е. если он дырявый может быть завышенная температура ГВС?

[Сообщение изменено пользователем 28.02.2007 12:56]
0
Муля*
ну вряд ли у вас в ТП пластинчатый теплообменник :-)
скорее всего кожухотрубные, этакие страшные колбасы, им в обед сто лет.
0
SD
как и ожидалось, в ЖЭКе скептически усмехнулись, типа
"Михална, слышь, тут жильцы жалуются что горячая вода слишком горячая" :-)
завтра будут разбираться
2 / 0
Я думаю тут дело не теплообменнике, а в датчике температуры ГВС. Если он был бы исправен, даже при дырявом теплообменнике регулятор на греющей стороне закроется и температура не поднимется до 95 гр.
0
От пользователя Bulldojka
ну вряд ли у вас в ТП пластинчатый теплообменник :-)
скорее всего кожухотрубные, этакие страшные колбасы, им в обед сто лет.


Согласен.
0
Муля*
если регулятор еще жив, конечно :-d

Это уже работа слесаря - разобраться.
Пожелаем автору удачи:-)
0
От пользователя Bulldojka
если регулятор еще жив, конечно :-D


Может и он конечно.
0
Canopus
Подскажите еще - этот теплообменник в каждом доме стоит или один допустим на квартал?
0
Может быть и один теплопункт на несколько домов.
Если так тогда и других ситуация аналогичная должна сложиться.
0
Муля*
От пользователя Canopus


Теплопункт может быть квартальным, может быть домовым, на ГВС стоит минимум 2 теплообменника. И еще куча регулирующей, запорной арматуры.
0
От пользователя Bulldojka
на ГВС стоит минимум 2 теплообменника


4.8 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
для систем горячего водоснабжения — два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;
для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, — два параллельно включенных водоподогревате¬ля, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.

При максимальном тепловом потоке на го¬рячее водоснабжение до 2 МВт или при возмож¬ности подключения передвижных водоподогре-вательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.

Я думаю, что если если у них ИТП, то стоит 1.
0
От пользователя makcc
Canopus

Вы нам поведайте когда вам исправят, что на самом деле было причиной высокой температуры.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.