ОБВЯЗКА КОТЕЛЬНОЙ-ВЫБОР ТРУБЫ
I
Iosifovich 66
Сделали проект-обвязка медью.Пришли монтажники-давай сделаем обвязку полипропиленом:дешево,красиво,надежно.Котел газовый Протерм50КЛО.Якобы медь разрушается от воды.Показали фото котельной с пп трубой,но там котел другой.Что-то я засомневался.Скупой платит дважды.Посоветуйте-кто имел дело с этими
трубами на обвязке.
J
=Jon=™
На водоснабжение еще нормально, на холодное, на отопление и горячее не стал бы. Знакомых залило горячей водой, из за того что у соседей сверху место сварки пп лопнуло.
l
luda-shel
У нас все сделано из меди. По деньгам получается не намного дороже за счет того, что медные переходники стоят копейки, в отличие от пластика. По качеству, наши монтажники уверили, что надежней - вечные. До этого хотели работать с другими монтажниками, они тоже предлагали полипропилен, хотя сами
признались, что медь надежнее, просто они с ней еще не работали
В плане красоты, все зависит от монтажников, у нас все сделано очень красиво
Добавлю - при запуске системы ни одной капельки мимо, в эксплуатации второй год.
[Сообщение изменено пользователем 13.10.2008 12:27]
.В плане красоты, все зависит от монтажников, у нас все сделано очень красиво
Добавлю - при запуске системы ни одной капельки мимо, в эксплуатации второй год.
[Сообщение изменено пользователем 13.10.2008 12:27]
X
~XO~
luda-shel
можно координаты узнать, тех кто делал.
l
luda-shel
можно координаты узнать, тех кто делал.
Делала бригада (частники, не фирма). На материал есть все доки, сами закупают, обсчитывают. Работа - налом. Мне все понравилось. Бригада из Арамили. Если надо, спрошу у мужа тел. Напишу в личку.
X
~XO~
Если надо, спрошу у мужа тел. Напишу в личку.
Надо. Жду.
l
luda-shel
Надо. Жду.
В конце недели только получится. Муж в командировке.
Добавлю - один косяк, смонтировали по штукатурке, сейчас не знаем че делать (планировали шпаклевка+покраска). Но это не их косяк, а наш - мы торопились затопиться до холодов. Будем придумывать как покрасить стены по штукатурке.
[Сообщение изменено пользователем 13.10.2008 16:11]
X
~XO~
В конце недели только получится. Муж в командировке.
Без проблем. Я не тороплсь, инфу соберу.
Какая площадь дома у Вас? Сколько стоит монтаж-материал? Если не секрет. Или в личку.
М
Мr.Smith
Пришли монтажники-давай сделаем обвязку полипропиленом:дешево,красиво,надежно
При первом же перегреве котла развалится ваш полипропилен! (ну или при втором)
А перегрев будет 100%. Котел чугунный, инерция очень большая... достаточно пропасть электричеству в момент, когда котел горячий и тепмературка улетит в зону перегрева из-за отсутствия циркуляции. Ну, или грязевичок перед котлом подзабьется (если он вообще будет ) Причин много разных может быть... Я котлами 7 лет занимаюсь.
Так что помните: Кроилово ведет к попадалову! Всегда! (это я и про материал и про монтажников).
Если уж на медь разориться не хотите, сделайте сталь...хотя бы в пределах котельной.
S
Stergh®
в своё время обвязали полипропиленом, без проблем 6 лет ни одной протечки;-)
моему товарищу они-же медь делали и без притензий
ИМХО мне кажется если руки кривые так и из золота напортачат
моему товарищу они-же медь делали и без притензий
ИМХО мне кажется если руки кривые так и из золота напортачат
U
487
Пп нужно использовать армированный, специально для систем отопления и ГВС и будет Вам щастье, а медь кстати склонна к окислению.
М
Мr.Smith
специально для систем отопления и ГВС
Специально, но только в рабочем режиме, а не при перегреве!!!
А перегрев как правило бывает. И он никак не связан с кривостью рук монтажников. Я же уже приводил примеры.
Я очень не уверен в том, что заказчик, который хочет сэкономить на меди, поставит себе генератор с автозапуском или ИПБ и предотвратит прекращение подачи электроэнергии. И от горсти дерьма в грязевике никто не застрахован....
а
медь кстати склонна к окислению
Поэтому он и не корродирует! А то что она с наружи темнеет, не имеет значения. Она все равно должна быть в утеплителе (читайте СНиП).
I
Iosifovich 66
Спасибо за информацию! А кто- нибудь делал обвязку металлопластиком? Он ведь не плавится при 100 град.Или там в местах опрессовки все равно пластик и при перегреве потечет?
М
Мr.Smith
А кто- нибудь делал обвязку металлопластиком? Он ведь не плавится при 100 град.Или там в местах опрессовки все равно пластик и при перегреве потечет?
Потечет и он. При перегреве внутренний слой (полиэтилен) подплавляется и резинка на фитинге (резиновое колечко на которое труба обжимается) перестает держать. При кратковременных 100 градусах этого может и не произойти, но лучше не рисковать.
Поэтому я и говорю, что лучше сделать медью или сталью.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.