Вонь их дренажа кондиционера. Что делать?
P
Polinext
Доброго времени суток, проблема получилась в следующем: не совсем профессиональные монтажники установили кондиционер, трубку с дренажем вывели в каналью. Гидрозатвор не поставили, петлю не сделали. В общем несет канальей из кондера. Проблема выплыла только сейчас, так как всего неделю назад
переехали. Вопрос: что сейчас делать , если учесть что чистовая отделка уже сделана и ломать что то нет желания.
С
Секс-символ 111
а до того места, где дренаж уходит в каналью, не добраться? вот прям у стыка и сделать петлю
P
Polinext
вот прям у стыка и сделать петлю
не , не получится, все в шторбе, стык тоже в штробе и под плиткой уже. Трубка из кондея идет из комнаты с уклоном, заходит в с/у (все в штробе) и на и там же входит в слив раовины. По комнате обои, в с/у плитка. Может есть какие то клапана и пр.?
С
Секс-символ 111
слив раковины, получается, тоже замурован?
а точно петлю не сделали? может, просто от того, что кондеем не пользуетесь, вся труба высохла, вот и запах идет? попробуйте налить в нее воды и понюхать пару дней - если запах исчезнет, значит дело в этом.
а точно петлю не сделали? может, просто от того, что кондеем не пользуетесь, вся труба высохла, вот и запах идет? попробуйте налить в нее воды и понюхать пару дней - если запах исчезнет, значит дело в этом.
P
Polinext
вот я не пойму, минусы нормальный человек ставит? или бестолковый монтажник, который понятия не имеет что надо в таких случаях петли делать?
Дело точно в этом, уже и воду лили и трубочку затыкали. Заткнем-запаха нет. Во всех остальных случаях есть.
понюхать пару дней - если запах исчезнет, значит дело в этом.
Дело точно в этом, уже и воду лили и трубочку затыкали. Заткнем-запаха нет. Во всех остальных случаях есть.
Р
Румпельштuльцxен ( 24+)
Заткнем-запаха нет. Во всех остальных случаях есть.
в сифон раковины как заходит?
ну или херь органическая в трубке разлагается...как вариант. строители напакостили.
[Сообщение изменено пользователем 17.01.2017 10:40]
M
MRM
Если слив в сифон, то гидрозатвор есть, врядли из канальи.
Скорее всего.
ну или херь органическая в трубке разлагается...как вариант.
Скорее всего.
P
Polinext
В трубке нет ничего, водой я проливал. Строители/монтажники никуда не делись, на связь выходят, косяк признают. Причем из 6 блоков кондеров, накос]чили только в одном, так как заводили его во 2-й с/у.
Слив не в сифон, вся система выглядит вот так :
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
а трубка из кондея в стене (в штробе) входит в трубу 50 в сливе. В ней просто вырезали дырку и воткнули в нее трубку из кондея.
Сейчас они предлагают поставить небольшой насос , соорудить его под потолком в комнате с кондеем , но я как то не понимаю принципа. Не хочу ничего городить. Т.е. клапан никакой не врезать?
Слив не в сифон, вся система выглядит вот так :
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
а трубка из кондея в стене (в штробе) входит в трубу 50 в сливе. В ней просто вырезали дырку и воткнули в нее трубку из кондея.
Сейчас они предлагают поставить небольшой насос , соорудить его под потолком в комнате с кондеем , но я как то не понимаю принципа. Не хочу ничего городить. Т.е. клапан никакой не врезать?
M
MRM
Понятно, прямой подсос из катальи.
Р
Румпельштuльцxен ( 24+)
вот и вонь. В ней просто вырезали дырку и воткнули в нее трубку из кондея.
но я как то не понимаю принципа.
поплавок ставится на выходе из кондея, сам насос за потолок. трубкой соединены. в поплавок набралась вода - насос откачал в каналью (получается - существующая трубка). после насоса можно гидрозатвор сделать.
вот
один момент - насухую насос дребезжит громко...и если задевает что-то при работе корпусом - тоже резонирует. а так - вполне себе годное решение, если и за их счет - то ставьте не задумываясь (ну если в сифон воткнуть никак нельзя трубку)
еще прикол был, когда насос зацепили на управляющую линию кондиционера там 220, насос работает, но кондей в ошибку вываливается...наплясались там покуда поняли, что к чему...
[Сообщение изменено пользователем 17.01.2017 10:36]
I
ILРetr
Долбить и делать сифон. Все остальное - способы продлить мучения, но за деньги. Тем более ремонт "новый" - значит плитка а'ла ванная комната еще доступна. Вариантов два - простой и правильный. Простой: сделать сифон в сливной трубе кондиционера, соответствующим образом удлинив и изогнув ее, но если
сифон "пересохнет" - ароматы вернутся, т.е. необходимо воду в сифон добавлять. Правильный: вывести сливную трубу кондиционера выше сифона раковины и подключить его к вертикальному сливу раковины. Можно поискать трубку с подобной декорацией и припаять ее к сливу (он, похоже, металлический). В этом
варианте каналья будет отсекаться сифоном раковины, регулярно пользуемой, поэтому проблемы пересыхания сифона не будет.
P
Polinext
Долбить и делать
не вариант ((( выше плитки уже и лепнина из гипса и зеркало на всю стену вклеенное .... да и примерно сантиметров 15-20 в глбуну все это сделано. А можно в самом блоке кондея эту трубку как то нарастить и изогнуть?
E
EgorFazer
А можно в самом блоке кондея эту трубку как то нарастить и изогнуть?
наверное это и имелось в виду.
Простой: сделать сифон в сливной трубе кондиционера, соответствующим образом
удлинив и изогнув ее,
а
алексеййй
скорее всего все это прилеплено на гипсокартон . и долбить не так страшно . зато сделать нормально
P
Polinext
скорее всего все это прилеплено на гипсокартон
это частный дом, я его сам строи, Вы думаете я не знаю на что клали плитку? на гипс или на капитальную стену???
Р
Румпельштuльцxен ( 24+)
это частный дом
где кондюк висит - с другой стороны что?
P
Polinext
с другой стороны что?
стена в которой как раз штроба и уходит в с/у, штроба сделана под уклоном, огибает с/у и заходит со стороны раковины и уже там под углом 45 гр опускается в слив. Материал стен твинблок, глубина штробы со стороны с/у 15-20 см., такая глубина получилась что бы попасть в сливную трубу.
V
Vadim 19
дренажная система кондеев делается отдельно у Вас получился фанновый выход канализации запах будет периодически
P
Polinext
у Вас получился фанновый выход канализации запах будет периодически
это понятно.Вопрос как модно решить проблему с наименьшими потерями.
V
Vadim 19
это понятно.Вопрос как модно решить проблему с наименьшими потерями.
элекроклапан типа как на стиралках и посудомойках
V
VV LRF
Материал стен твинблок, глубина штробы со стороны с/у 15-20 см
Ээ... у меня тоже твин, но я бы не рискнул делать штробу глубиной 20см. Или имеется в виду отверстие?
I
ILРetr
[Сообщение удалено пользователем 17.01.2017 23:04]
m
_mike
Гуглите сифон для кондиционера, есть для скрытого монтажа в разрыв дренажа. Сифон с клапаном, даже если пересохнет водяной затвор, запаха не будет. Определяетесь с местом установки, штробите и устанавливаете.
Р
Румпельштuльцxен ( 24+)
стена в которой как раз штроба и уходит в с/у
не наружная, получается?
а так бы насквозь хренануть да и делов то))) не по феншую - зато нет запаха
M
MRM
это понятно.Вопрос как модно решить проблему с наименьшими потерями.
Это уж вам решать в каком месте проще добраться до трубки с наименьшими потерями,