Легкий теплый пол
A
Aleks093
21:28, 11.01.2017
Всем привет, озадачился сделать теплый пол в доме на первом этаже. Сейчас пирог такой: пустотная ж/б плита, на ней залита стяжка, примерно 12 см, на ней подложка и ламинат, пролет плит около 7 метров. В таком виде это мне досталось от предыдущего хозяина (без ламината только)... Отопление
радиаторами, но поскольку так получилось, что большинство из них заставлено мебелью, на первом этаже прохладно. Плюс еще и потолок 3 метра. Под первым этажом отапливаемый подвал. Вот думаю, если залить по классической схеме, не будет ли превышена нагрузка на перекрытие? Пересмотрел всякие варианты,
понравился пол шведской фирмы Flooré, только по такому же принципу думаю из экструдии заколхозить. Уложить листы полистирола на 30 мм, пропилить в них пазы под трубу фрезером и вдавить туда полоски фольги алюминиевой, а на нее уже трубу. А сверху подложку и ламинат опять. Или бредятина
получится?
Спецов на форуме по теплым полам много похоже, может что-то проще и толковей подскажете? Или зря за несущую способность плит переживаю? Высота пирога ТП не сильно критична, но хотелось бы по минимуму уложиться.
F
Ferrari-111
22:06, 11.01.2017
Отопление радиаторами, большинство из них заставлено мебелью
Перенесите радиаторы из-за мебели, и не ломайте голову.
A
Aleks093
22:22, 11.01.2017
Под двумя окнами кухней закрыты, хоть и стоят решетки в столешнице, все равно циркуляция воздуха не очень. Подключены правда не правильно, типа ленинградки без байпаса, последние еле теплые. Сначала на двух трубку переделаю, если не поможет, то вот и думаю ТП добавить.
e
evgeny
22:38, 11.01.2017
есть варианты укладки теплого пола по деревянным балкам с минимальной нагрузкой,например так http://ufa-les.ru/_articles/view-190
если внизу отапливаемый подвал, то доп. теплоизоляции, думаю, не нужно, трубу можно уложить на плиту перекрытия.
если внизу отапливаемый подвал, то доп. теплоизоляции, думаю, не нужно, трубу можно уложить на плиту перекрытия.
сейчас читают
s
>serega<
23:40, 11.01.2017
Вариант №1
долбить стяжку, ровнять, эппс, трубы, новая стяжка
Вариант №2
Считаем:
нагрузка на ваши плиты допустима 0,8т/м2
у вас существующая стяжка весит уже ~0,3т
добавляем эппс 0,5 (вес практически 0)
трубу Д16 (вес практически 0)
Стяжка 30мм вес добавится ~ 70кг/м2
итого остается на жизненные радости чуть более 0,4т/м2
по моему вообще не вариант, стоишь на таком полу одна нога теплая другая холодная, инертности 0.
[Сообщение изменено пользователем 11.01.2017 23:44]
долбить стяжку, ровнять, эппс, трубы, новая стяжка
Вариант №2
Считаем:
нагрузка на ваши плиты допустима 0,8т/м2
у вас существующая стяжка весит уже ~0,3т
добавляем эппс 0,5 (вес практически 0)
трубу Д16 (вес практически 0)
Стяжка 30мм вес добавится ~ 70кг/м2
итого остается на жизненные радости чуть более 0,4т/м2
по моему вообще не вариант, стоишь на таком полу одна нога теплая другая холодная, инертности 0.
[Сообщение изменено пользователем 11.01.2017 23:44]
U
77*7
08:14, 12.01.2017
В дачном ответе как то показывали укладывали утеплитель с бобышками ( типа пенопласт ) между бобышек фигачили трубу теплого пола и заливали растекайкой. все ровненько. Не знаю на сколько крепкая растекайка. Гугл в помощь.. От растекайки тоже нагрузка маленькая
[Сообщение изменено пользователем 12.01.2017 08:20]
[Сообщение изменено пользователем 12.01.2017 08:20]
e
evgeny
15:12, 12.01.2017
по моему вообще не вариант, стоишь на таком полу одна нога теплая другая холодная, инертности 0.
может и так, финны же придумали
на ФХ тема есть https://www.forumhouse.ru/threads/91534/, можно отзывы почитать
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.