У меня на втором этаже в санузле вообще странная штука происходит.
Время от времени появляется запах канальи. Гидрозатворы на месте.
То он есть, то его нет. Я уже грешу на перепады атмосферного давления.
При высоком запаха нет.
0 / 1
~XO~
От пользователя Total
грешу на перепады атмосферного давления.
При высоком запаха нет.

У нас так же, при смене давления, происходит это "высасывание" воды из гидрозатворов. Когда давление стабильно, то нет проблем.
1 / 0
~XO~
Сантехник пришёл, послушал и ушёл. Сказал, что под нами квартира такую же жалобу оставила. Я спросил про чердак... он не в теме. Новенький. Пошёл смотреть чердак.
1 / 0
От пользователя Total
У меня на втором этаже в санузле вообще странная штука происходит.
Время от времени появляется запах канальи. Гидрозатворы на месте.

раньше кто-то писал что подобная херня была, оказалось что место примыкания выпуска к унитазу перестало быть герметичным
1 / 0
Роджерс
Мой знакомый несколько лет назад купил квартиру в двухэтажном доме послевоенной постройки, недалеко от Леруа. - Первый этаж, высокие потолки, тихий дворик, недалеко от центра, свои сараю во дворе.. ему всё это нравилось. Старый хозяин при продаже напирал на то, что в санузле "вот только что" новую плитку наклеили.. красота..

Через месяц приезжают к нему мужики на гуановозе, по-деловому, сразу с шлангом в санузел.. - Хозяин, ты чего тут наш люк своей плиткой заклеил?
Разбирай, мы раз в два месяца откачивать приезжаем.. :-D
1 / 1
~XO~
От пользователя Роджерс
мы раз в два месяца откачивать приезжаем.

канашку со всех соседний домов :-D
надо же был дом на люке построить :-D :-D :-D
0
muchomuchacho
тут уже подсказали аэратор на трубу канальи:
0 / 3
Total
От пользователя Светлый (имя кем-то занято)
раньше кто-то писал что подобная херня была, оказалось что место примыкания выпуска к унитазу перестало быть герметичным

Я там уже все герметиком обмазал.
Ладно бы так, но почему воняет не постоянно?
0
~XO~
От пользователя muchomuchacho
тут уже подсказали аэратор на трубу канальи:

куплен у меня такой. Попробую эксперимент сделать, нужно место "врезки" придумать.
0
Удобнее узел расширить:
угол переделать в тройник, или тройник в крест:
1 / 0
Лена П.
У нас регулярная проблема была, жили на 8 этаже в 9 этажном доме, регулярно чистили на крыше ливневку что ли, объясняли, что их забивает мусором, листвой и т.д.. Потом был ремонт крыши, что то сделали и ливневку отремонтировали и проблема прошла.
0
vitali121
От пользователя muchomuchacho
тут уже подсказали аэратор на трубу канальи:


Только не этот!
Этот нормально работать не будет!
Ставить нужно вот такой...

MRAA 4
Производитель: Mc Alpine

[URL=http://radikal.ru] [/URL]

....и еще, нужно посмотреть какого диаметра сам фановый стояк!
Сам стояк, до конца (выхода на крышу) должен быть Ф100(110).

Труба на крыше должна быть без каких-либо козырьков! Это важно!
Обычно путают их с вентиляционным стояком, ставят козырьки, и фановый стояк начинает некорректно работать.
Чистить его нужно регулярно, может там ворона умерла, или еще что....

[Сообщение изменено пользователем 25.10.2016 10:55]
0
Мне кажется в теме постоянно путают фановый клапан для установки внутри зданий с "макушкой" фанового стояка на крыше здания, уличного исполнения. Это, наверно, разные по смыслу и исполнению агрегаты?
От пользователя vitali121
Этот нормально работать не будет!

Уличный не будет работать в здании. Внутренний не будет работать на крыше.


[Сообщение изменено пользователем 25.10.2016 11:53]
0
Alex 777
тоже тогда спрошу: как лучше поступить? аэратор поставить в санузле или вывести фановую трубу в чердачное пространство под крышу и там поставить аэратор? встречал что под крышу выводить нельзя. Почему?
0
vitali121
От пользователя AKR_
Уличный не будет работать в здании. Внутренний не будет работать на крыше


Совершенно верно! Просто я не давал развернутого ответа по этой теме.
Это разные ситуации.. На фото все для внутреннего исполнения.
Для того случая когда невозможно продырявить крышу для нормального фанового стояка!
0
-= VК =-
От пользователя Total
То он есть, то его нет. Я уже грешу на перепады атмосферного давления.

))) унитаз работает по QFE
смотрим вместе METAR и TAF USSS ;-)

а если серьезно, у меня была такая проблема. все облазил, уже отчаялся, напахивает переодически и все. по итогу все просиликонил, все раструбы от сифонов - проблема не ушла.
оторвал унитаз от пола и стены (канаха вертикально заходит из пола - и там увидел абсолютно новую лопнувшую гофру, причем порыв меньше 2х см, которая не простояла и полугода)
по мне дак если воняет в санузле не из унитаза и не из вентиляции - то где то плохое соединение. по другому быть не может
с нормальным фановым стояком срыв гидрозатвора стремится к нулю

[Сообщение изменено пользователем 26.10.2016 02:06]
0
-= VК =-
От пользователя Alex 777
аэратор поставить в санузле или вывести фановую трубу в чердачное пространство под крышу и там поставить аэратор?

я за чердак, работает без проблем
0
yax3
От пользователя gogibir
Живу на первом, проблема другая.

Всякие нужные вещи б/у приплывают ? :lol:
0
Uzanto
От пользователя Alex 777
тоже тогда спрошу: как лучше поступить? аэратор поставить в санузле или вывести фановую трубу в чердачное пространство под крышу и там поставить аэратор? встречал что под крышу выводить нельзя. Почему?

стоял аэратор,работало заметно хуже,периодически подванивало
в этом году сделал фановый ,стало намного лучше ,все утекает махом
0
Давным давно была такая проблема, но только с ванной. В раковинах гидрозатвор не прорывало. Излечил, добавив гофру, которая провисала между сифоном ванной и впускной трубой канализации. Получился такой гигантский гидрозатвор. Проблема исчезла (про всякие аэраторы тогда мало кто слышал)
0
Alex 777
От пользователя Евгений™
стоял аэратор,работало заметно хуже,периодически подванивало
в этом году сделал фановый ,стало намного лучше ,все утекает махом

у меня в доме на одном вертикальном стояке фановый выход на крышу сделан, а второй вертикальный стояк соединяется с первым стояком на первом этаже, но имеет своего фанового выхода. Вот и думаю поставить на него аэратор. Можно так?
0
Uzanto
От пользователя Alex 777
Можно так?

смысла не вижу,хотя и не помешает :-D
0
Alex 777
От пользователя Евгений™
смысла не вижу,

ну вот меня тоже терзали сомнения нужен ли на каждом вертикальном стояке фановый.
Я правильно понимаю, что если два вертикальных стояка, один из которых с фановым выходом, соединяются наитого в один, то этого достаточно?
0
[Сообщение удалено пользователем 26.10.2016 20:11]
0
Andrello™ *2041*
От пользователя Alex 777
Я правильно понимаю, что если два вертикальных стояка, один из которых с фановым выходом, соединяются наитого в один, то этого достаточно?


Где соединяются? Наверху или внизу? Порция воды, сливающаяся с верхнего этажа, образует в стояке "поршень", при движении по стояку вниз создает над собой разрежение, под собой - давление. Если не будет вентиляции сверху, то высосет воду в стояк из гидрозатворов, расположенных выше, а гидрозатворы, расположенные ниже будет выдавливать в другую сторону.
0