Как продуть батарею в новостройке? Не дуется воздух.
11:14, 22.10.2016
Верх горячий, низ теплый. Клапан есть вверху, начинаю спускать, вода течет без особого напора. Воздух не идет. Спустил пару ковшиков, низ батареи стал совсем холодный, верх горячий. Бред какой-то.
Либо в батареях просто низкое давление. Клапан открыт полностью на входе в батарею.
Но почему низ становится холодный?
Либо в батареях просто низкое давление. Клапан открыт полностью на входе в батарею.
Но почему низ становится холодный?
11:20, 22.10.2016
Ее кстати заменить надо, застройщик поставил 7 секций на 16 метров. Мягко говоря мало. Даже сейчас 21 градус утром в комнате.
Какую поставить?
Какую поставить?
U
Uzanto
11:26, 22.10.2016
не новострой,но такая же фигня
малое давление.имхо
малое давление.имхо
11:34, 22.10.2016
малое давление
Плюс неправильное подключение Боковое при вертикальной либо заужение сечения при горизонтальной разводке
7 секций на 16 метров. Мягко говоря мало
При высоте потолков 2.7 м Меньше нормы всего на 150-300ватт
U
Uzanto
11:49, 22.10.2016
Плюс неправильное подключение
в том году грело ,в этом пока не греет толком
никто ниче не подключал
S
Suba
12:00, 22.10.2016
аналогично в одной из комнат, клапан открыт, верх горячий, низ холодный, в прошлые годы такого не наблюдалось, этаж 12ый самый верхний
12:04, 22.10.2016
Окно еще на микровентиляции надо оставлять. Вентиляция иным способом не предусмотрена. Сегодня закрывал, 21.5 утром.
M
MRM
20:38, 22.10.2016
Пока плюсовая теплосети экономят, на минимуме подают, врядли у кого батареи сей час жарят. А денежку по полной собирают.
20:51, 22.10.2016
в том году грело ,в этом пока не греет толком
никто ниче не подключал
никто ниче не подключал
Про подключение написал ,как вариант
При вертикальной разводке частая причина подобных проблем именно в неправильном подключении радиатара
Неважно кем Строителями дома ,Местными сантехами .Фирмой или Хозяином
А раз грело в том году то с высокой вероятностью причина в
Пока плюсовая теплосети экономят, на минимуме подают, врядли у кого батареи сей час жарят. А денежку
по полной собирают.
У самого еле теплые
Низ естесно тоже холоднее ибо физика и подключениее боковое ,с зауженым и смещенным байпасом
21:22, 22.10.2016
почему низ становится холодный?
На вопрос то так и не ответили
Физика это
Горячая вода всегда стремится вверх Остывшая вниз Происходит естественная циркуляция теплоносителя в радиаторе
Гравитационный насос называется
А причин по которым насос может не работать или работать некорректно довольно много
Угадывать по такому описанию Грело -не греет тут сложно
Может засорился клапан термоголовки
Может ДУ труб за год уменьшился до критческих размеров
Может пара соседей сверху себе лоджию отапливать начали
Либо добавили секции при замене радиаторов или устроили отопление ТП
Может насос в котельной требует ремонта
Может недостаточная тем ра для циркуляции воды в радиаторе
Может давления не хватает
Много причин Очень
y
y908ak
09:04, 23.10.2016
Плюс неправильное подключение Боковое при вертикальной либо заужение сечения при горизонтальной разводке
ни черта не разбираюсь в гидравлике и теплотехнике, но не уверен, что
Низ
естесно тоже холоднее ибо физика и подключениее боковое ,с зауженым и смещенным байпасом
байпас смещенный и зауженный влиять на работу батареи подобным образом не должен. Даже если байпаса вовсе не будет!
09:29, 23.10.2016
байпас смещенный и зауженный влиять на работу батареи подобным образом не должен.
Это очень распространенное мнение даже среди профи
Что давя стояк заужением байпасса мы пускаем больше теплоносителя в радиатор
Так оно и есть ,но в целом корректная работа всей системы отопления зависит от ряда факторов
И не отменяет других условий для нормальной работы радиаторов =и способов подключения
В моем случае влияет Все руки не дойдут перепаять
М
Мr.Smith
19:19, 23.10.2016
Верх горячий, низ теплый.
Ну вообще то так и должно быть. Разница на входе и на выходе из радиатора должна быть 20 градусов. Если больше, то низкая циркуляция теплоносителя (тут вагон причин может быть ) . А вот температура подачи в радиатор зависит от погодных условий- управляющее устройство ставится одно на дом (секцию) и заведует им ТСЖ, УК или кто там у вас.
21 градус - точно в пределах допустимого, так что скорее всего никого не напрячь.
A
AlexCat
19:57, 23.10.2016
Была похожая ситуация 3 года назад. Дома дубак - градусов 20 было, пока соседи снизу не заехали.
y
y908ak
06:55, 24.10.2016
Ну вообще то так и должно быть. Разница на входе и на выходе из радиатора должна быть 20 градусов.
при каких условиях? где нужно мерить температуру что бы поверить в справедливость ваших слов? Если вход это условно труба у потолка, а выход -труба у пола, то вы неправы. Стояк 9 этажного дома представляете? Не может быть где то +30, а где то +210. Независимо от того какие радиаторы в стояке установлены.
Если больше, то низкая циркуляция теплоносителя (тут вагон причин может
быть )
Против этого не попрешь. Вот еще одна, которую не назвали. У соседа сверху (снизу) меняли батареи и врезали в пресловутый байпас шаровый кран. И на подводке к батареи поставили еще два. А сосед по натуре любит +16 в квартире. Заузить проток воды у соседа и заузить байпас у вас в квартире -вещи разные. В смысле температуры радиаторов. В первом случае разница температур в вашем радиаторе на входе и выходе возрастет, во втором -уменьшится! Это физика (7класс)
М
Мr.Smith
09:48, 24.10.2016
где нужно мерить
на входе в радиатор и на выходе из него (условно верх, низ).
за счет байпасов общая температура не сильно меняется (ну по крайней мере не должна меняться)
Стояк 9 этажного дома представляете?
да. если система с байпасами, то по мере снижения температуры подающего теплоносителя при прохождении стояка - увеличивают типоразмер радиатора, т.к. теплоотдача снижается. если разводка верхняя, то чем ниже этаж тем больше радиатор.
врезали в пресловутый байпас шаровый кран. И на подводке к батареи поставили еще два.
байпас закрывать конечно нельзя, т.к. повышается сопротивление системы и расход теплоносителя снижается.
Ясно, что когда врезают, заужают, перекрывают, меняют тип и размер приборов - этого всего делать по идее нельзя. Но раз уж люди думают только о себе, то уж увольте...в таком обществе живем.