остекление в котельной

Коллеги , всем доброго дня
Говрят щас для сдачи газовой котельной, требуют чтобы окно было с одним стеклом. У меня 3 камерный стеклопакет.
Это что реально окно переделывать придётся ?
0
джокер7
недавно брал список требований к помещению-никаких условий по кол-ву стекол нет. площадь остекления есть.
1 / 0
seler
Вот и я не могу ничего найти по этому поводу. Но монтажники говорят, что при приёмке, контролёры могут в ..алупу полезть
0 / 2
странник_r66
От пользователя seler
Но монтажники говорят, что при приёмке, контролёры могут в ..алупу полезть

правильно говорят. Конструкция окна должна быть легко разрушаемой. Стеклопакет к таким не относится. Скорее дом взлетит. Есть такие случаи. Тогда делают так-на приемку котельной ставят одно стекло, а дальше уже на свой страх и риск.
2 / 2
Uzanto
сдавал с одним стеклом,потом поменял на 3
0
Mr.Specht
А зачем в котельной 3-х слойный стеклопакет?Помещение не жилое,зимой всё равно холодно и-за постоянного притока воздуха и вентиляции.Лучше радиатор отопления на стену подлиннее навесить-в холода будет плюсовая температура и этого достаточно.
0 / 1
Uzanto
От пользователя Mr.Specht
Помещение не жилое,зимой всё равно холодно и-за постоянного притока воздуха и вентиляции.

у меня там и су и прачечная обустроены
1 / 1
Не ешь желтый снег
От пользователя seler
Говрят щас для сдачи газовой котельной, требуют чтобы окно было с одним стеклом.

Всегда так было.

п. 6.9.16 СП 4.13130.2013
Оконные стёкла в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.


Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м кв.
Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
1 / 0
seler
От пользователя Mr.Specht
А зачем в котельной 3-х слойный стеклопакет?

ну на самом деле это кухня
1 / 0
Mr.Specht
От пользователя seler
ну на самом деле это кухня

А в первом посте-котельная.И что -в проекте ничего не сказано про окно,форточку, и т.д.?
1 / 0
seler
От пользователя Mr.Specht
А в первом посте-котельная.И что -в проекте ничего не сказано про окно,форточку, и т.д.?

да какой проект. Дом строился , когда об газе даже и не мечтали, под печное отопление, а у газовиков где котёл там и "котельня" :-)
1 / 1
Mr.Specht
От пользователя seler
да какой проект

Дык без проекта вообче сложно что-то сдать газовикам,а не сдашь-врезку не сделают,ну и т.д.
1 / 0
Не ешь желтый снег
От пользователя seler
ну на самом деле это кухня


Мда...
От пользователя seler
да какой проект. Дом строился , когда об газе даже и не мечтали, под печное отопление, а у газовиков где котёл там и "котельня"

У них требования от мощности котла зависят
0
_mike
Изучайте СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003. Там есть все требования к помещению. По остеклению только минимальная площадь и зависимость от объема помещения. При приемке, требуйте письменный отказ с указанием пункта документа.
0
Pro мастер
не надо замарачиваться просто закажи стеклопакет с калеными стеклами и все вопросов не будет
0 / 1
От пользователя seler
ну на самом деле это кухня

котёл какой?
настенный?
если да и это кухня, то об этом
От пользователя Не ешь желтый снег
Всегда так было.

п. 6.9.16 СП 4.13130.2013
Оконные стёкла в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.


Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м кв.
Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.

можно забить, при условии чёткого понимания газовщиков что они не правы и согласятся в вашими доводами. :-)