остекление в котельной
s
seler
16:35, 20.10.2016
Коллеги , всем доброго дня
Говрят щас для сдачи газовой котельной, требуют чтобы окно было с одним стеклом. У меня 3 камерный стеклопакет.
Это что реально окно переделывать придётся ?
Говрят щас для сдачи газовой котельной, требуют чтобы окно было с одним стеклом. У меня 3 камерный стеклопакет.
Это что реально окно переделывать придётся ?
д
джокер7
16:43, 20.10.2016
недавно брал список требований к помещению-никаких условий по кол-ву стекол нет. площадь остекления есть.
s
seler
16:49, 20.10.2016
Вот и я не могу ничего найти по этому поводу. Но монтажники говорят, что при приёмке, контролёры могут в ..алупу полезть
с
странник_r66

16:57, 20.10.2016
Но монтажники говорят, что при приёмке, контролёры могут в ..алупу полезть
правильно говорят. Конструкция окна должна быть легко разрушаемой. Стеклопакет к таким не относится. Скорее дом взлетит. Есть такие случаи. Тогда делают так-на приемку котельной ставят одно стекло, а дальше уже на свой страх и риск.
U
Uzanto

16:57, 20.10.2016
сдавал с одним стеклом,потом поменял на 3
M
Mr.Specht
18:47, 20.10.2016
А зачем в котельной 3-х слойный стеклопакет?Помещение не жилое,зимой всё равно холодно и-за постоянного притока воздуха и вентиляции.Лучше радиатор отопления на стену подлиннее навесить-в холода будет плюсовая температура и этого достаточно.
U
Uzanto

18:51, 20.10.2016
Помещение не жилое,зимой всё равно холодно и-за постоянного притока воздуха и вентиляции.
у меня там и су и прачечная обустроены
Н
Не ешь желтый снег
18:57, 20.10.2016
Говрят щас для сдачи газовой котельной, требуют чтобы окно было с одним стеклом.
Всегда так было.
п. 6.9.16 СП 4.13130.2013
Оконные стёкла в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м кв.
Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
s
seler
18:58, 20.10.2016
А зачем в котельной 3-х слойный стеклопакет?
ну на самом деле это кухня
M
Mr.Specht
19:09, 20.10.2016
ну на самом деле это кухня
А в первом посте-котельная.И что -в проекте ничего не сказано про окно,форточку, и т.д.?
s
seler
19:50, 20.10.2016
А в первом посте-котельная.И что -в проекте ничего не сказано про окно,форточку, и т.д.?
да какой проект. Дом строился , когда об газе даже и не мечтали, под печное отопление, а у газовиков где котёл там и "котельня"
M
Mr.Specht
20:17, 20.10.2016
да какой проект
Дык без проекта вообче сложно что-то сдать газовикам,а не сдашь-врезку не сделают,ну и т.д.
Н
Не ешь желтый снег
20:33, 20.10.2016
ну на самом деле это кухня
Мда...
да какой проект. Дом строился , когда об газе даже и не мечтали, под печное отопление, а у газовиков где котёл там и "котельня"
У них требования от мощности котла зависят
m
_mike

21:00, 20.10.2016
Изучайте СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003. Там есть все требования к помещению. По остеклению только минимальная площадь и зависимость от объема помещения. При приемке, требуйте письменный отказ с указанием пункта документа.
P
Pro мастер
22:50, 20.10.2016
не надо замарачиваться просто закажи стеклопакет с калеными стеклами и все вопросов не будет
09:22, 21.10.2016
ну на самом деле это кухня
котёл какой?
настенный?
если да и это кухня, то об этом
п. 6.9.16 СП 4.13130.2013
Оконные стёкла в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м кв.
Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
можно забить, при условии чёткого понимания газовщиков что они не правы и согласятся в вашими доводами.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.