Стяжка поверх водяного ТП
П
Петросянц
14:56, 21.10.2016
у меня стяжка от 5 до 12 см(косяк с полом) по всей площади дома с сеткой 6 ,
8 -Имхо лишка, хватит и 3-5мм,, полу уже 3 года , стоит не колышится только плитка в паре мест похрустывает(на проходе)
8 -Имхо лишка, хватит и 3-5мм,, полу уже 3 года , стоит не колышится только плитка в паре мест похрустывает(на проходе)
n
napa
15:08, 21.10.2016
у меня стяжка от 5 до 12 см
долго прогревается в местах где по 12 ?
20:00, 21.10.2016
Утеплитель только эта подложка? Если снизу нет подвала, то маловато, надо 50 мм полноценного эппс, а лучше 50+30 вперехлест.
Контура крутят от холодной стены вцентр дома. И надо ставить напольный радиатор (или как там он ) возле окна -иначе потоки холодного воздуха вас таки достанут, хотя бы контур туда прокинуть вдоль стен и трубки оставить для страховки.
Стяжку 7-8 см от верха труб нормально. Выше -долго греется стяжка, ниже -теплоаккумуляция хуже.
Но главное радиатор вдоль всего окна, как тут -
Контура крутят от холодной стены вцентр дома. И надо ставить напольный радиатор (или как там он ) возле окна -иначе потоки холодного воздуха вас таки достанут, хотя бы контур туда прокинуть вдоль стен и трубки оставить для страховки.
Стяжку 7-8 см от верха труб нормально. Выше -долго греется стяжка, ниже -теплоаккумуляция хуже.
Но главное радиатор вдоль всего окна, как тут -
E
EgorFazer
08:11, 22.10.2016
Эта подложка толщиной 30мм, при тёплом подвале достаточно. В подвале будем делать более серьёзное утепление, хоть он и достаточно глубоко, и зимой без обогрева там минуса не было.
По поводу радиатора отвечал уже: сейчас зальём пол и в текущем состоянии дом проживет до весны, будем мониторить состояние и температуры, если надо будет-добавим радиаторы. Это окно шириной почти 5 метров
П
Петросянц
13:51, 22.10.2016
долго прогревается в местах где по 12 ?
долго, на пару тройку часов, но и остывает соответственно
сейчас читают
t
tukituki
22:09, 22.10.2016
бетон с завода
бетон никак нельзя! порвет трубу! был печальный опыт... остался миксер после заливки фундамента у соседа, залили им пол, ну очень быстро получилось... порвало почти каждый поворот трубы...
E
EgorFazer
21:57, 29.10.2016
В общем залили стяжку, толщина получилась 45-55мм на площади 105м2.
Подключили комнатный датчик, включили пол в режиме сушки.
Фотки ниже.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Подключили комнатный датчик, включили пол в режиме сушки.
Фотки ниже.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
E
EgorFazer
08:47, 08.11.2016
Влажность воздуха у поверхности пола около 60%, можно считать что стяжка практически просохла?
F
Fiji777
11:28, 08.11.2016
фото котельной можете показать?
E
EgorFazer
12:13, 08.11.2016
Зачем?
М
МихВик
22:44, 08.11.2016
Егор, чем стяжку заливали? Фибру, пластификатор добавляли? Какую температуру в помещении держали? По маякам или как наливайку растягивали? Мне тоже надо заливать, опасаюсь, помещение не отапливаемое, а на улице зима.
E
EgorFazer
08:16, 09.11.2016
Заливали самомесом по маякам. С сеткой, без фибры и пластификатора.
На момент заливки и перед ней отапливался только цоколь, перед заливкой температура на первом этаже устаканилась на отметке +8.
Из-за хождения туда-сюда из дома и в дом при заливке температура опустилась до +3.
Три дня выдержали стяжку, потом включили теплый пол в режиме сушки(у Вайланта есть такая функция оказывается). Температура подачи была 20 градусов, обратки 10.
Влажность дикая была! До 98% первую неделю, сейчас около 60 у поверхности пола.
Трещин нет!
Если нет возможности подогреть помещение до хоть какого то плюса-я бы не рискнул.
м
120 мертвый форум
08:29, 09.11.2016
Если нет возможности подогреть помещение до хоть какого то плюса-я бы не рискнул.
Вот, о чем и писал тогда, что риск очень большой.
на самом деле у нас коллектор снят, не топится дом. Дунул в трубу, ничего не замерзло.
Зачем?
Охотно бы глянул котельную, так как предстоит собирать. Но умом понимаю, что такие вещи выкладывать не стоит.
Если бы куда-то положить, и выслать пароль для просмотра, был бы благодарен.
Я просил у MRM фото котельной, но видать он забыл. Понятно, что никто ни кому ничего не должен, и обид просто быть не может.
До 98% первую неделю
Когда спустя 6 дней приехали казалось все стены пропитались этой влагой.
Хорошо, что залили. Значит стройка продолжается.
E
EgorFazer
08:46, 09.11.2016
Охотно бы глянул котельную, так как предстоит собирать. Но умом понимаю, что такие вещи выкладывать не стоит.
в котельной ничего интересного, два газовых котла в параллель, бойлер и обвязка. Ну и выход с скважины.
Теплотрасса метров 15 до дома, и теплоузел в доме. Все деление уже там. 5 труб пришло из канала и делятся на дом.
Управление все из дома, погодозависимая автоматика, чтобы минимизировать походы в котельную.
E
EgorFazer
08:48, 09.11.2016
Когда спустя 6 дней приехали казалось все стены пропитались этой влагой.
дождь с потолка второго этажа
Но мы не успели по осени утеплить перекрытие, только пароизоляция была натянута и герметизирована. Сейчас надо успевать, в доме +14.
N
Nika.NET
08:52, 09.11.2016
бетон никак нельзя! порвет трубу! был печальный опыт... остался миксер после заливки фундамента у соседа, залили им пол, ну очень быстро получилось... порвало почти каждый поворот трубы...
Заливал пол по грунту с трубами ТП привозным бетоном, ничего не порвало. В трубы предварительно воздуха давлением 3 очка накачал.
м
120 мертвый форум
09:11, 09.11.2016
дождь с потолка второго этажа
Почти.
погодозависимая автоматика
Это комнатный датчик?
бойлер и
обвязка
Вот это бы.
Ну и выход с скважины.
И вот это, как там все утеплено.
Нынче в доме был +1-0 гр.
Стоит майонезная баночка с водой. Вода примерзла но не в ноль. Бегали туда сюда и выстудили дом.
o]
[Сообщение изменено пользователем 09.11.2016 09:50]
E
EgorFazer
13:46, 09.11.2016
Это комнатный датчик?
на фото- да, это комнатный датчик с управлением параметрами первого этажа.
Датчик уличной температуры на наружной стене котельной висит.
В целом по зонам(первый этаж, второй, и т.п.) управление ставится либо по уличной температуре, либо по показаниям внутреннего датчика зоны(если установлен).
И вот это, как там все утеплено.
Никак, приямок примыкает к котельной. В приямке пока тепло. По утеплению вообще не очень охото заморачиваться, скорее просто греющим кабелем обойдемся.
E
EgorFazer
13:47, 09.11.2016
Нынче в доме был +1-0 гр.
не запущено отопление?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.