Хелп ! Обвязка котельной

Всем доброго времени суток. После месяца эксплуатации вылезла следующая проблема: от котла выходит подача горячей воды и дальше разделяется на 3 "ручья" - отопление-теплые полы-ГВС (на бойлер) , насосы стоят на всех 3-х магистралях , именно на подаче. На отопление и ТП одинаковая мощность насосов, на ГВС немного меньше. Так вот суть проблемы: если включить все одновременно, то горячей воды не хватает на ГВС, т.е. идет "приоритет" ТП и отопления. Если в узле подмеса перекрыть подмес обратки, то вроде все нормально, хватает и на ГВС. Приглашал нескольких независимых "спецов", у всех разные варианты, кто то говорит поставь гидрострелку и будет счастье, кто то говорит что не надо гидрострелку, поставь обычный коллектор, кто то предлагает поставить просто 3-х ходовой клапан в места где происходит разделение на "ручьи", в общем мнений много, а единого нет. Экспериментировать за свои деньги желания нет, может кто то сталкивался с такой проблемой? как решили?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 04.10.2016 18:58]

[Сообщение изменено пользователем 04.10.2016 19:54]
1 / 5
""ХоМяК""
я бы сделал так, гребенка и один насос на обратку. лично мое мнение, решать вам
1 / 9
От пользователя Polinext
Всем доброго времени суток. После месяца эксплуатации вылезла следующая проблема: от котла выходит подача горячей воды и дальше разделяется на 3 "ручья" - отопление-теплые полы-ГВС (на бойлер) , насосы стоят на всех 3-х магистралях , именно на подаче.

А кто придумал и сделал эту оригинальную схему для котельной, он чего говорит?

По уму надо при падении температуры в бойлере врубать котёл на полную и переключать его полностью на нагрев бойлера, а когда бойлер нагрет, переключать обратно на отопление и штатную мощность.
10 / 2
Polinext
От пользователя XeaX
и переключать его полностью на нагрев бойлера,

так сейчас и делаю, хожу в котельную и перекрываю отопление, тогда с ГВС нет проблем. Но так же не может быть все время, зима впереди, отопление тоже важно, да и не будешь каждый раз что бы принять душь, ходить и выключать отопление ((

От пользователя XeaX
А кто придумал и сделал эту оригинальную схему

он уже ничего не говорит..... не отвечает на звонки, походу вообще мой номер заблокировал((

[Сообщение изменено пользователем 04.10.2016 21:18]
0
Виктор Валерьевич
Судя по фотографии, котел альфатерм? По назначению он в сочетании с бойлером косвенного нагрева не может быть двухконтурным. Соответственно при задании на нагрев ГВС не будет уходить на полную мощность для быстрого нагрева бойлера. Нет такого в мозгах котла. Ставь стрелу. Развязывай бойлер и контура отопления через реле бойлера. Он будет отключать отопление во время нагрева ГВС. Другого выхода по данной схеме не вижу.
Кстати котел все время должен быть на максимальной температуре. Радиаторы ограничить или комнатным термостатом через насосы или термоголовками.
4 / 1
GSM-1800
Чет не пойму, у автора система отопления закрытая, справа на фотке бойлер ГВС косвенного нагрева. Если гидроаккум правильно расчитан и мембрана не порвана, теплоносителю некуда деваться.
0 / 4
Polinext
От пользователя GSM-1800
теплоносителю некуда деваться

да он никуда и не девается, он тупо не нагревается
От пользователя Виктор Валерьевич
Ставь стрелу

т.е. все таки стрелка поможет? а сервопривода завязать на термостат котла? тогда если температура ГВС падает, то с термостата приходит сигнал на сервопривод, тот перекрывает отопление и отдает приоритет на ГВС? я правильно понял?
3 / 0
От пользователя XeaX
А кто придумал и сделал эту оригинальную схему для котельной, он чего говорит?

Обвязка котельной из разряда - как делать не надо.
вариантов 2: переделать котельную или автоматизировать.
Стоят регулирующие клапаны, но где приводы?
Они вообще планируются.
1 / 2
Выложите спецификацию оборудования - точная марка котла и бойлера


[Сообщение изменено пользователем 04.10.2016 23:15]
0
Polinext
От пользователя Bkmz
Они вообще планируются

планирую полностью все автоматизировать, кто знает хороших специалистов, напишите контакты
0
От пользователя Polinext
напишите контакты

я :cool:
7 / 2
Polinext
Альфатерм Beta ATE 35L и бойлер Omega 200 SVE
0
От пользователя Polinext
Beta ATE 35L

так там вроде как датчик от бойлера и трехходовой задуман...
1 / 2
GSM-1800
От пользователя Polinext
да он никуда и не девается, он тупо не нагревается

если это установленный факт, то причина одна-недостаточная мощность котла, при условии что контуры теплых полов и магистралей по длинне в норме а насосы работают как надо.
1 / 2
От пользователя GSM-1800
то причина одна-недостаточная мощность котла

неправда ваша... 30 кВт вполне способны работать как проточный нагреватель, т.е. теоретически можно и без бойлера через теплообменник ;-) тут проблема именно в гидравлике, насосы отопление и ТП тупо передавливают насос бойлера, насос бойлера не может создать достаточный перепад для циркуляции, контуры при такой схеме гидравлически зависимы.
По факту у меня у одного клиента пока не было газа, вполне справлялся СКАТ 18К, но программно делал приоритет ГВС, т.е. при запросе ГВС клапан на отопление закрывался (100% подмес), но если температура в контуре отопления падала ниже 25 гр. приоритет отключался (защита от разморозки и "дурака").
2 / 2
Тут кстати как временную меру можно попробовать поиграть клапанами
из соседней темы http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=70097...
клапаны настроить по схеме "9" когда обратка всегда подмешивается и несколько выравнивается давление в коллекторе. Ну и конечно насосы на минимальную скорость.
0 / 1
Виктор Валерьевич
Bkmz правильно заметил что данный котел с завода заточен под бойлер. Надо только правильно развязать. Да и если честно сказать, по только фотографии трудно судить. Не полностью раскрыта схема подключения.
0
От пользователя Виктор Валерьевич
данный котел с завода заточен под бойлер.

но с другой стороны, он совершенно не заточен, под приводы контура отопления и ТП, да и никакой погодной компенсации в нем нет.
0 / 1
Induk
со стрелками помещались все, скоро в каждом дачном сарае будут городить. обвязку надо полностью переделать без усложнений и удорожание, тс в личку стукни накидаю схему

[Сообщение изменено пользователем 05.10.2016 09:57]
1 / 3
От пользователя Induk
со стрелками помещались все, скоро в каждом дачном сарае будут городить.

да

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

:-D

автору темы не обойтись без неё, так как насосов "много"
надо насос ГВС завязывать на бойлер и делать приоритет с учётом
От пользователя Bkmz
защита от разморозки и "дурака".



От пользователя Induk
обвязку надо полностью переделать без усложнений и удорожание, тс в личку стукни накидаю схему


кидай сюда, обсудим ваше не усложнение-не удорожание :-D
0
Induk
От пользователя s.enns

зачем там такая куча насосов?
достаточно двух, на обратке коллектора и на подаче тп, и зачем усложнять обвязку бойлера, с такой мощностью котла он будет работать от общего насоса, проверено не раз, могу даже автора на экскурсию сводить на объекты
в данном случае проблема совершенно в другом. :-D
1 / 7
От пользователя Induk
зачем там такая куча насосов?
достаточно двух, на обратке коллектора и на подаче тп, и зачем усложнять обвязку бойлера,

ну вы просто моих хотелок не знаете, как минимум ещё два насоса встанут :-)

От пользователя Induk
с такой мощностью котла он будет работать от общего насоса, проверено не раз,


"слищь, нащальник, ми дома больще десяти лет строимь так" :-D
но это не значит, что правильно :cool:
2 / 4
От пользователя Polinext

поставьте сбросник как требует инструкция

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


по моему наблюдению 90% этих баков поставлены с нарушениями, в половине с грубыми, они не видели этого

и грустно и смешно
0 / 1
Induk
От пользователя s.enns

по Вашему правильно когда куча лишнего оборудования в котором заказчик разобраться не может, которое нормально не работает, за то Вас вызывают через день да каждый день, прекрасно :lol:
5 / 2
От пользователя Виктор Валерьевич
Bkmz правильно заметил что данный котел с завода заточен под бойлер.

у тредстартера по факту обычный ATE без "L", подключение бойлера не предусмотрено.
От пользователя Induk
в данном случае проблема совершенно в другом.

ага в самоуверенных монтажниках, которые сто раз так делали и все работало.
Насосы все в розетку, в том числе и насос бойлера.
От пользователя Induk
достаточно двух, на обратке коллектора и на подаче тп

у ТС смесительный узел на отоплении тоже присутствует ;-)
1 / 2
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.