Расчет светильников на гараж
c
charly paradise
10:29, 03.10.2016
Всем привет.
Встал актуальный вопрос по освещению гаража. Гараж 9х6 высота потолков 3,4.
Быстрее всего это будут диодные ЛПО 1200мм, производителя джаз вея, так как проблем с их заменой по гарантии у меня не будет, да и балласт (блок питания) к ним продаются по 100-150 рублей, больше там перегорать не чему
Проблема в том, что на диоды нет конфигураторов, что бы посчитать поток. Сколько по вашему мнению нужно будет светильников ?
На потолок их вешать не хочу, так как очень много времени и сил уйдет на монтаж жестких труб для прокладки и подключения кабеля. Планирую разместить их на стенах по периметру.
Так как площадь гаража большая, и если в центре освещения хватать не будет, то размещу 4 светильника на потолке.
[Сообщение изменено пользователем 03.10.2016 10:32]
Встал актуальный вопрос по освещению гаража. Гараж 9х6 высота потолков 3,4.
Быстрее всего это будут диодные ЛПО 1200мм, производителя джаз вея, так как проблем с их заменой по гарантии у меня не будет, да и балласт (блок питания) к ним продаются по 100-150 рублей, больше там перегорать не чему
Проблема в том, что на диоды нет конфигураторов, что бы посчитать поток. Сколько по вашему мнению нужно будет светильников ?
На потолок их вешать не хочу, так как очень много времени и сил уйдет на монтаж жестких труб для прокладки и подключения кабеля. Планирую разместить их на стенах по периметру.
Так как площадь гаража большая, и если в центре освещения хватать не будет, то размещу 4 светильника на потолке.
[Сообщение изменено пользователем 03.10.2016 10:32]
c
charly paradise
10:35, 03.10.2016
в люменах сколько заявлено?
от них и нужно плясать... ну и сколько вам нужно света, вы там операции будете проводить или так...
от них и нужно плясать... ну и сколько вам нужно света, вы там операции будете проводить или так...
В каталогах у них заявлено 3300 лм, но можно смело говорить что это 2600-2700 )))
Работа болгаркой, лобзиком и тд....
f
fly-der ®
10:40, 03.10.2016
Встал актуальный вопрос по освещению гаража. Гараж 9х6 высота потолков 3,4.
Быстрее всего это будут диодные ЛПО 1200мм,
Быстрее всего это будут диодные ЛПО 1200мм,
у меня гараж 5х10 и высота 3,3. сделал на стены 6 светильников 1200мм (2х18вт каждый, диодные) - вобщем света более чем достаточно - обычно включаю одну сторону.
Работа болгаркой, лобзиком и тд....
цвет стен?
ну вот так чисто по наитию я бы делал 4-5 светильника на каждую длинную стену, высоту установки нужно подбирать лень геометрией заниматься, но нарисуйте на бумажке в масштабе с учетом угла рассеивания.
сейчас читают
c
charly paradise
10:46, 03.10.2016
у меня гараж 5х10 и высота 3,3. сделал на стены 6 светильников 1200мм (2х18вт каждый, диодные) - вобщем света более чем достаточно - обычно включаю одну сторону.
Ну пока по планам сделать 8 светильников по стенам на высоте 2,5 метра. Если в центре гаража хватать не будет, то на потолке думаю добавить 4 светильника. Может даже воткну 3х клавишный выключатель. Люблю себе проблемы создавать
c
charly paradise
10:48, 03.10.2016
цвет стен?
ну вот так чисто по наитию я бы делал 4-5 светильника на каждую длинную стену, высоту установки нужно подбирать лень геометрией заниматься, но нарисуйте на бумажке в масштабе с учетом угла рассеивания.
ну вот так чисто по наитию я бы делал 4-5 светильника на каждую длинную стену, высоту установки нужно подбирать лень геометрией заниматься, но нарисуйте на бумажке в масштабе с учетом угла рассеивания.
штукатурка, цвет серый. У производителя УРАЛ-Пак, как раз есть жесткие ПВХ трубы под цвет
р
Румпельштuльцxен ( 24+)
12:08, 03.10.2016
разместить их на стенах
взгляд на стену упал - потом куча точек при моргании
к
Кaлян
13:31, 03.10.2016
взгляд на стену упал - потом куча точек при моргании
это если без рассеивателя и низко висят.
c
charly paradise
13:59, 03.10.2016
взгляд на стену упал - потом куча точек при моргании
Планирую поставить PPO SMD там светорассеиватель матовый идет, смотрел на него - зайцев не поймал.
v
vch
14:20, 03.10.2016
Я бы сделал так: По длинной стене на высоте 2-2,2 м по 5 шт с каждой стороны (с учетом расположения авто)
И по потолку в центре тоже 5. для общего освещения пойдет.
Плюс у верстака локальное освещение
Ну и конечно на каждую ветку свой выключатель.
И по потолку в центре тоже 5. для общего освещения пойдет.
Плюс у верстака локальное освещение
Ну и конечно на каждую ветку свой выключатель.
c
charly paradise
10:35, 04.10.2016
Ну и конечно на каждую ветку свой выключатель.
Как раз планирую 3-4 группы освещения сделать.
f
fly-der ®
13:54, 04.10.2016
Я бы сделал так: По длинной стене на высоте 2-2,2 м по 5 шт с каждой стороны (с учетом расположения авто)
И по потолку в центре тоже 5. для общего освещения пойдет.
И по потолку в центре тоже 5. для общего освещения пойдет.
15 длинных светильников? а чо не 25 тогда или 45? эх, гулять так гулять!
r
Renner
14:05, 04.10.2016
очень много времени и сил уйдет на монтаж жестких труб для прокладки и подключения кабеля
натягиваешь трос и вешаешь на него светильники...проще чем на стены вешать
i
ilyasov
17:01, 04.10.2016
вешал бы на высоту три метра, на короткой стене 2 шт, на длинной 4 шт.
Если по центру будет мало света, то на трос как тут писали.
Если по центру будет мало света, то на трос как тут писали.
d
DеnisТV©
17:55, 04.10.2016
вот статейка по расчету интересная http://svetlix.ru/articles/lighting_configurator
По опыту - считал по ней же. Хороший, рабочий ссвет без излишеств - 250 люмен. Вот и посчитай.
Если бы были белые стены и потолок - хватило бы 5000 люмен. С серыми стенами исходи из 7000 люмен.
Если те лампы реально дают хотя бы 2500 - то тебе 4 ламп на потолке по заглаза будет.
Самый простой способ посчитать:
(Хм2 х Y)/ Z=Количество ламп.
X - площадь
Y - люксы. Средний показатель нормального света 350. 550-600 это уже операционная.
Z - сколько выдает источник света.
Дальше сложнее - корректировки по отражаемости стен и цвету выдаваемого света.
Белый холодный условно дает больше визуально света, нежели белый теплый.
Если повесить на потолке лампы и покрасить стены в белый цвет - то света будет существенно больше, нежели Вы повесите светильники в большем количестве на стены.
[Сообщение изменено пользователем 04.10.2016 18:04]
По опыту - считал по ней же. Хороший, рабочий ссвет без излишеств - 250 люмен. Вот и посчитай.
Если бы были белые стены и потолок - хватило бы 5000 люмен. С серыми стенами исходи из 7000 люмен.
Если те лампы реально дают хотя бы 2500 - то тебе 4 ламп на потолке по заглаза будет.
Самый простой способ посчитать:
(Хм2 х Y)/ Z=Количество ламп.
X - площадь
Y - люксы. Средний показатель нормального света 350. 550-600 это уже операционная.
Z - сколько выдает источник света.
Дальше сложнее - корректировки по отражаемости стен и цвету выдаваемого света.
Белый холодный условно дает больше визуально света, нежели белый теплый.
Если повесить на потолке лампы и покрасить стены в белый цвет - то света будет существенно больше, нежели Вы повесите светильники в большем количестве на стены.
[Сообщение изменено пользователем 04.10.2016 18:04]
v
vch
21:20, 04.10.2016
15 длинных светильников? а чо не 25 тогда или 45? эх, гулять так гулять!
25 перебор как и 45
У меня сделано 9шт (по 3 на стенах на высоте 2,1м и потолке) 2*36 при размере гаража почти 6 на почти 6
Самое то для общего освещения. У верстака еще 3 шт 2*36 - все видно и тени почти нет.
Тут гараж в полтора раза длиннее и светильников больше надо соответственно.
ЗЫ
Перед тем как закупаться тоже просчитать/прикинуть пытался. Опытным путем установлено оптимальное количество.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.