Радиаторы отопления. Подача и обратка

Товарищи, может кто сталкивался со следующей проблемой.

При монтаже системы отопления совершили ошибку попорукие одни.
Горизонтальная разводка, металлопластик в стяжке. нижняя подводка к радиаторам.
по итогу на трех батареях перепутали подачу с обраткой. ввиду того, что батареи в другую сторону развернули(

теперь при начале сезона отопительного начался дребезг клапана. Термостатическая головка теперь не работает в полном объеме.
Причем дребезг происходит как правило ночью. когда температура окружающей среды становится стабильной и срабатывает клапан.

Как обойтись малой кровью, без вскрытия ламината, стяжки и перехлеста труб?

на входе поменять вход-выход не вариант. Ибо ошибка подводки только на трех батареях.

может кто сталкивался с подобной проблемой?
Гугль не дал практически ничего по этому вопросу.
0
Sоft
выкрутить клапан вкрутить заглушку
0
Ыфффф
У овентропа есть мультифлекс для таких случаев, который меняет обратку и подачу, с перепутанной на правильную
Типо этого
http://www.oventrop.com//ru/products/hbtd/db_11840...

[Сообщение изменено пользователем 30.09.2016 18:45]
1 / 0
a2007
у меня похоже то же самое думаю перейти на боковое подключение, если других вариантов нет
1 / 0
AnGi™
От пользователя Ыфффф

Где бы ещё найти в екб этот мультифлекс. Так то сразу избавит от геморроя. По идее запас по высоте трубы есть, обрезать, вставить.

Спасибо за наводку
0
Monstr™
От пользователя AnGi™
Где бы ещё найти в екб этот мультифлекс.

оссияПредставительство ОвентропРязанский пр., д. 75корп. 4, офис 2109456 г. МоскваТелефон +7 (495) 984 54 50Телефакс +7 (495) 984 54 51Internetwww.oventrop.ruE-Mailinfo@oventrop.ru

позвонить или написать с уточнением дилера в Екб. Уверен, что дадут тебе регионального представителя.
0