Вопрос для оконщиков: допустима ли "бочка"?
N
Nika.NET

15:03, 18.08.2016
Поставили мне в прошлом году окна, что-то сразу внимание не обратил, а потом пригляделся: рама имеет форму песочных часов, т.е. в середине шва пена выдавила оконный профиль внутрь проема. И это заметно невооруженным глазом. Профиль шестикамерный фаворит, размеры проема ВхШ 1750х1800, окно
двухстворчатое. Собственно, вопрос: допускается ли такой дефект и является ли вообще это дефектом, и если да, то какие допуски на подобное выпирание профиля?
С
Сашенько
15:47, 18.08.2016
Это из серии "вровень со стеной или выпирать..."
Приложите уровень строительный к раме - если кривая рама то претензия установщикам- продавцам , если все ровно то кривая стена...
Приложите уровень строительный к раме - если кривая рама то претензия установщикам- продавцам , если все ровно то кривая стена...
В
Внезапный ЛОСЬ

15:57, 18.08.2016
шестикамерный фаворит,
почему не 20-ти камерный?
N
Nika.NET

15:58, 18.08.2016
Приложите уровень строительный к раме
Прикладывал и уровень (правило) и лазером светил. Выпирает именно профиль. Потому и спросил: допустимо ли это и какие есть допуски на неровность профиля.
N
Nika.NET

15:59, 18.08.2016
почему не 20-ти камерный?
Потому, что так захотелось.
м
120 мертвый форум
16:09, 18.08.2016
ГОСТе 23166-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ Общие технические условия"
Может не надо быть оконщиком, а просто уметь искать техническую литературу?
Может не надо быть оконщиком, а просто уметь искать техническую литературу?
B
Beta_version

16:16, 18.08.2016
может быть вызвать мастера, чтоб снял стеклопакет, прижал середку рамы анкером к стене и поставил стеклопакет обратно?
N
Nika.NET

17:20, 18.08.2016
Может не надо быть оконщиком
Может не надо быть вредным, а процитировать конкретный пункт из этого ГОСТ? По времени займет то же самое )))
может быть вызвать
мастера
Так вызову конечно. Просто перед вызовом хотел знать о чем с ними говорить, т.к. такой дефект есть на всех 5 установленных окнах. 6-е, балконный блок, уже переделали.
s
stalk1969
17:29, 18.08.2016
Установщик скажет-а что Вы хотели за такие деньги
м
120 мертвый форум
18:15, 18.08.2016
быть вредным
Я никому ничего не должен.
N
Nika.NET

19:20, 18.08.2016
Я никому ничего не должен
Да нет проблем ))
B
Beta_version

20:15, 18.08.2016
Так вызову конечно. Просто перед вызовом хотел знать о чем с ними говорить, т.к. такой дефект есть на всех 5 установленных окнах. 6-е, балконный блок, уже переделали.
мне кажется будет достаточно вашей устной претензии, объяснить все в свободной форме, вы же не обязаны быть специалистом, однако если дефект налицо с которым мастер врядли будет спорить - его нужно устранять...
Я после установки окон и подписания акта сделанных работ, позже снова в стеклодом обратился с тем что сразу не заметил, окна установили не параллельно стенам... приехала бригада опытных для устранения, переделали качественно. Изначально устанавливали какие-то подростки из глубоких окраин.
N
Nika.NET

20:35, 18.08.2016
мне кажется будет достаточно вашей устной претензии
Я предпочитаю письменный вариант :-)
А то случись потом что серьезное, и ведь хрен докажешь, что ты 100500 устных претензий предъявлял, а в письменном варианте все на бумаге.
ГОСТ 30674-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ говорит, что предельные отклонения внутренних размеров коробок +2 -1 мм. У меня гораздо больше.
A
ALEXisP

22:27, 18.08.2016
Фото то будет, нет?
N
Nika.NET

22:32, 18.08.2016
Фото то будет, нет?
Не сегодня. Завтра попробую сделать. Хотя там и фотать особо нечего, ситуация один в один как здесь http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=38586&st=...
только откосов нет. Сейчас читаю эту тему.
A
ALEXisP

22:38, 18.08.2016
В квартире или в своём доме?
A
ALEXisP

22:44, 18.08.2016
При такой высоте проёма походу на анкерах сэкономили. Эсли в своём доме, то причиной возможна усадка стен. ИМХО, не спец, но опыт самостоятельной установки имею
N
Nika.NET

23:02, 18.08.2016
Эсли в своём доме, то причиной возможна усадка стен.
В доме. Блоки купил зимой, летом сложили стены, осенью следующего года поставили окна. Там уже все давно село до установки. Да и до кладки они уже высохли, столько времени прошло... Блоки газобетон D500
При такой высоте проёма походу на анкерах сэкономили.
Ставили на монтажные пластины. Может и на армировке профиля сэкономили.
[Сообщение изменено пользователем 18.08.2016 23:04]
м
120 мертвый форум
08:58, 19.08.2016
так значит все таки к тех документации возвращаемся, а не 3,14 здежу установщиков.
терр град нормы( сокращая очень занят)
тгн 55-302-2006 свердл области.
СП 55-101-2006. ОКНА.
Дам отснять или перепечатать или под залог в 5 тыс на 2 месяца.
Надо? Езжай.
Нет. Так нет.
И ещё у спецремстроя тех контроль выходной, наеб, спецремстрой никому не удавалось.
Слишком Плотников требовательно подходит к своему делу.
Да, но не сильно.
Но если вскрыть окно и дело дойдет до суда то суд 100% удовлетворит ваши требования.
По фавариту дам все переснять, это название профилей ПВХ и армировка.
Я вчера два баллона Хилти выпустил, вот это пена
Даже скажу Соудал рядом не лежал, не то, что остальные Макрофлексы Титаны итд итп.
Расширение практически отсутствует, пористость мелкая, высыхание 2 часа.
Всем рекомендую.
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2016 09:00]
терр град нормы( сокращая очень занят)
тгн 55-302-2006 свердл области.
СП 55-101-2006. ОКНА.
Дам отснять или перепечатать или под залог в 5 тыс на 2 месяца.
Надо? Езжай.
Нет. Так нет.
И ещё у спецремстроя тех контроль выходной, наеб, спецремстрой никому не удавалось.
Слишком Плотников требовательно подходит к своему делу.
Может и на армировке профиля сэкономили.
Да, но не сильно.
Но если вскрыть окно и дело дойдет до суда то суд 100% удовлетворит ваши требования.
По фавариту дам все переснять, это название профилей ПВХ и армировка.
пена выдавила
Я вчера два баллона Хилти выпустил, вот это пена
Даже скажу Соудал рядом не лежал, не то, что остальные Макрофлексы Титаны итд итп.
Расширение практически отсутствует, пористость мелкая, высыхание 2 часа.
Всем рекомендую.
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2016 09:00]
N
Nika.NET

09:48, 19.08.2016
Надо? Езжай.
А что мне это даст?
И ещё у спецремстроя тех контроль выходной
Это что такое и сколько стоит? Я так понимаю, приглашаю оконщиков на переделку, приглашаю тех контроль, техконтроль смотрит и имеет оконщиков, чтоб сделали правильно?
м
120 мертвый форум
10:00, 19.08.2016
Нет, у них контроль изделия,( не установки) скорей всего не правильная установка,
В тех документации, установлен шаг крепления.
А что мне это даст?
В Свердловской области изделия и установка окон должна производиться по этому своду правил.
Там листов 40.
Честно слово, просто некогда искать ( читать).
Если терки начнутся, обращайтесь я дам этот свод правил.
В тех документации, установлен шаг крепления.
В Свердловской области изделия и установка окон должна производиться по этому своду правил.
Там листов 40.
Честно слово, просто некогда искать ( читать).
Если терки начнутся, обращайтесь я дам этот свод правил.
N
Nika.NET

17:24, 19.08.2016
Вот фото
Размер проемов ВхШ 1750х1800, окна закреплены сверху и с боков по три оцинкованных пластины на сторону, т.е. на окно 9 пластин. Толщина их навскидку не более миллиметра.
Отвез претензию в фирму. Позвонил представитель, начал дуть в уши стандартные отмазы: профиль хороший, армирование правильное, в пеноблок ничего не закрепить, аномальная жара. Мои возражения насчет того, что газобетон для строительства применяется повсеместно, и как-то крепят там окна, и что аномальны не эти 30 градусов сами по себе, а 30 градусов в середине августа, оставил без внимания. Завтра приедут монтажники исправлять. Посмотрим. Если у кого-то будут дельные советы по этому поводу, прошу поделиться.
Попробую завтра посмотреть шаг саморезов. Я так понял, окна снимать не будут, уберут пену и дополнительно закрепят анкерами.
Хорошо, спасибо
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2016 17:26]
Размер проемов ВхШ 1750х1800, окна закреплены сверху и с боков по три оцинкованных пластины на сторону, т.е. на окно 9 пластин. Толщина их навскидку не более миллиметра.
Отвез претензию в фирму. Позвонил представитель, начал дуть в уши стандартные отмазы: профиль хороший, армирование правильное, в пеноблок ничего не закрепить, аномальная жара. Мои возражения насчет того, что газобетон для строительства применяется повсеместно, и как-то крепят там окна, и что аномальны не эти 30 градусов сами по себе, а 30 градусов в середине августа, оставил без внимания. Завтра приедут монтажники исправлять. Посмотрим. Если у кого-то будут дельные советы по этому поводу, прошу поделиться.
В тех документации, установлен шаг крепления.
Попробую завтра посмотреть шаг саморезов. Я так понял, окна снимать не будут, уберут пену и дополнительно закрепят анкерами.
Если терки начнутся, обращайтесь я дам этот свод правил.
Хорошо, спасибо
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2016 17:26]
N
Nika.NET

17:30, 19.08.2016
Да, забыл добавить. Уголок держит только блок сотку, за ним пенопласт 50 мм, за ним армопояс 250х250 мм, он же является оконной перемычкой.
A
ALEXisP

17:58, 19.08.2016
а должно быть и с боков по три оцинкованных пластины на сторону
A
ALEXisP

18:08, 19.08.2016