Силовые розетки под электроплиту

HotGuy
20:30, 14.08.2016
От застройщика в кухне в новостройке, в стене имелся подразетник с 3х проводным выходом (стандартный земля-фаза-ноль проводом типа ВВГ-П квадратов на 4-5)
На скорую руку за 169р была куплена "розетка для электроплиты РВШ 32-003/220" от производителя с гордым именем TDM ELECTRIC, оказавшаяся лютым говном, в которое не возможно нормально зажать провод в 5 квадратов. Конструкция дебильна на столько, что из за жесткости проводов, клеммы постоянно вылетают из своих посадочных мест, тк по сути ничем и не держаться.

Встал выбор что купить вместо неё - удалось найти аналогичное изделие белорусских производителей РА32-002/В32-001, но что там внутри не понятно.
Ну и варианты от legrand типа 55812 и 55802, судя по фото у них все хорошо - провод зажимается в обойму винтом как у клемника, плохо только что цена 2 с лишним тысячи за вилку с розеткой, и не понятно - встанет и розетка в подрозетник который уже есть в стене, совместимость указана только с родными леграндовскими.

Ещё можно купить полупромышленные iek на тот же ток в 32 ампера, по цене от 150р за штуку - если забить на их размеры и страшный внешний вид, то минусов у них нету :-D
Может кто сталкивался ?
0
техник 3
20:52, 14.08.2016
http://www.rubilnik.ru/catalog/klemmy-na-din-reyku...
Только Вам нужно 3-и клеммника 6мм2

Фотография из Фотогалереи на E1.ru





[Сообщение изменено пользователем 14.08.2016 21:10]
5 / 1
HotGuy
00:19, 15.08.2016
От пользователя техник 3

про распред коробку это понятно, но хочется именно розетку с вилкой, чтобы можно было отключать не только автоматом в щитке
0 / 1
техник 3
06:10, 15.08.2016

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Рублей 600. В ней места побольше.
0 / 2
нет120му
10:40, 15.08.2016
У Симона розетки для плит встают в гнезда на 68 ;-)
0
__Bigfoot__
12:59, 15.08.2016
Скрытой установки на 32 А не много предложений, в основном наружной идут.
Из бюджетного и нормального можно вот это посмотреть:
http://www.rubilnik.ru/catalog/seriya-wessen/rozet...
0
нет120му
13:13, 15.08.2016
От пользователя __Bigfoot__
Из бюджетного и нормального можно вот это посмотреть:

А потом присесть в поисках подходящей вилки :-D
0
HotGuy
14:58, 15.08.2016
От пользователя техник 3
Рублей 600. В ней места побольше.

это как раз та что белорусских производителей РА32-002/В32-001, но фото в разборе, чтоб оценить внутренности - найти не удалось

От пользователя Шамони
Чистый "немец". ABL SURSUM

видел его на витрине кстати, но честно говоря не понял - как это работает ?

От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
У Симона розетки для плит встают в гнезда на 68

чото они дороже легранда, однако...

От пользователя __Bigfoot__
Скрытой установки на 32 А не много предложений, в основном наружной идут.

это точно, выбор не большой.
Видимо надо задавить жабу и брать легранд, остальные розетки в доме кстати тоже от них, что неожиданно.
0
нет120му
15:10, 15.08.2016
От пользователя HotGuy
видел его на витрине кстати, но честно говоря не понял - как это работает ?

Также как
От пользователя техник 3
0
HotGuy
15:25, 15.08.2016
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Также как

а, типа это распредкоробка такая, понятно.

Как вариант, да... вставляется в подрозетник, дальше кабель от плиты зажимается, и все красиво, разве что не разборное. Зато недорого :-)
подумаю


[Сообщение изменено пользователем 15.08.2016 15:30]
0
нет120му
15:36, 15.08.2016
От пользователя HotGuy
Как вариант, да... вставляется в подрозетник, дальше кабель от плиты зажимается, и все красиво, разве что не разборное.

Вариант
От пользователя техник 3

Лучше.
ЗНИшки могут затягивать хоть мягкий, хоть жесткий провод, соединение надежнее. ;-)
0
shtоrm
15:52, 15.08.2016
полгода назад тоже столкнулся с этим выбором. Приехал в зеленый магазин, посмотрел иек, белоруссию и легранд. Задавил жабу, купил Легранд, т.к. слабоваты контакты у иека и белорусии. Зато можно пользоваться как обычной розеткой, чувствуется запас по прочности, и пластик лучше.
0
Шамони
17:19, 15.08.2016
Legrand это надежно, круто и дорого. Я считаю проще подключить через коробку монтажную (которую я предложил). Отключать вилку я сомневаюсь что вы будете. Она как правило находится далеко под шкафом. Проще автомат выключить в щитке.
7 / 0
HotGuy
17:22, 15.08.2016
От пользователя Шамони
на как правило находится далеко под шкафом. Проще автомат выключить в щитке.

тоже верно
0
peresmeshnik
23:25, 15.08.2016
От пользователя техник 3

я бы на месте этой коробки поставил 12 модульный щиток с многополюсным УЗО вниз бы вывел две розетки наружные и отдельно подцепил бы 220 варочную плиту и дух. шкаф и всю разводку кухни свёл бы в этот щит.
Кухня штука сложная в особенности "электрика": подсветка, вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф, чайник, микроволновка, тостер, посудомойка, комбайны разные, холодильник(на отдельный автомат ;-) ). всё это можно тупо тянуть из прихожей, из общего коридора, ну или в нашем случае от ввода кухонного на плиту. Место под щиток выбрать так, что бы доступ к нему был через выдвинутый ящик.
0 / 2
strider1978
23:34, 15.08.2016
От пользователя peresmeshnik
я бы на месте этой коробки поставил 12 модульный щиток


Мало шесть квадратов на всю кухню.
0 / 2
peresmeshnik
00:36, 16.08.2016
От пользователя strider1978
Мало шесть квадратов на всю кухню.

Спрошу - а 20 киловатт на духовой шкаф с варочной поверхностью не много? а есть такие + подсветка(400Вт), вытяжка(600Вт), чайник(1700-2300Вт), микроволновка(2300Вт), тостер(400-1200Вт), посудомойка(2300ВТ), комбайны разные(от2000Вт), холодильник(на отдельный автомат)(400Вт)
0 / 1
техник 3
07:12, 16.08.2016
От пользователя peresmeshnik
я бы на месте этой коробки поставил 12 модульный щиток с многополюсным УЗО вниз бы вывел две розетки наружные и отдельно подцепил бы 220 варочную плиту и дух. шкаф и всю разводку кухни свёл бы в этот щит.

Понимаю возмущение, когда видишь 5х6 приходящие только для варочной поверхности, но это универсальное решение, когда нет плана кухонного гарнитура и не ясно какую электроплиту заказчик захочет подключить (1 фазную, 2-хфазную или 3-х фаз). Причины выбора такого решения :
1) Простота и надёжность подключения, обычной отвёрткой;
2) Распаячная коробка и клеммники всегда под рукой;
3) Стоимость материала 250руб;
4) Кабель в распаячной коробке получается с запасом (можно вытащить клеммник и спокойно протянуть винты;
5) Переход с моножилы на гибкий ПВС (3х6 или 5х4)
1 / 1
strider1978
09:23, 16.08.2016
От пользователя peresmeshnik
Спрошу - а 20 киловатт на духовой шкаф с варочной поверхностью не много?


Откуда эта цифра применительно к 6 мм2?
0 / 1
HotGuy
18:04, 17.08.2016
От пользователя Шамони
Это решение надежней. Чистый "немец". ABL SURSUM

в общем его и купил в итоге. Посмотрел легранд - там розетка в стену не влезет, она большая.
Немец этот конечно тоже завышен по стоимости раза в два, по сути рамка пластиковая с крышкой да 5 клемников - но должно быть удобно
0
19:13, 17.08.2016
нафег розедги, нуно намертво заводить и выключать
От пользователя HotGuy
автоматом в щитке
0
peresmeshnik
20:50, 17.08.2016
От пользователя ddd[гость]
нафег розедги, нуно намертво заводить и выключать

а обслуживать вы как будете плиту и духовой шкаф.
Розетка с вилкой это гарантированная безопасность во время проведения работ, вынул вилку и ковыряйся, а техника сейчас такого качества что ковырятся приходится часто :-)
0
20:55, 17.08.2016
От пользователя peresmeshnik
обслуживать вы как будете плиту и духовой шкаф.

чё? 8(
обслуживать?
плиту?
сами покупайте такую плиту, а мну уш какнеть сименсом папульзуюзь :-D
0
peresmeshnik
17:03, 18.08.2016
От пользователя ddd[гость]
сами покупайте такую плиту, а мну уш какнеть сименсом папульзуюзь

да и сименс давно уже не тот, да и речь в теме не про вашу плиту :-D
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.