Про предохранительный клапан водогрея в 100500й раз.
M
Muxeu
19:58, 09.08.2016
дак вот штатный термексовский клапан срабатывает на 6 очках, а аристоновский на 7.
манометр я достал подцепил, иногда за 6 уходит 6-6.5 что до что после клапана, ну до клапана понятно еще и скачет больше, понаблюдаю щас еще, но по ощущениям что в основном 4-5.
по хорошему редуктор надо, но есть нехорошая мысль поставить клапан на 7 очков..
манометр я достал подцепил, иногда за 6 уходит 6-6.5 что до что после клапана, ну до клапана понятно еще и скачет больше, понаблюдаю щас еще, но по ощущениям что в основном 4-5.
по хорошему редуктор надо, но есть нехорошая мысль поставить клапан на 7 очков..
M
Muxeu
20:30, 09.08.2016
еще вкратце подскажите чем мембранный и поршневой редуктора отличаются с точки зрения пользовательских характеристик? Пока прочитал что мембранный дает более стабильную настройку и менее чувствителен к грязи.
А редукторы не шумят эти, а то помню подобную тему на этом форуме, но там вроде все решилось небольшой перестройкой редуктора по давлению.
нашел ответ по форуму: http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...
вопрос снимается.
[Сообщение изменено пользователем 09.08.2016 20:34]
А редукторы не шумят эти, а то помню подобную тему на этом форуме, но там вроде все решилось небольшой перестройкой редуктора по давлению.
нашел ответ по форуму: http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...
вопрос снимается.
[Сообщение изменено пользователем 09.08.2016 20:34]
22:06, 09.08.2016
А редукторы не шумят эти
Шумят бывает
И Мембранные и поршневые И Валтеки и Фары шумят частенько
M
Muxeu
18:52, 10.08.2016
Про редукторы из ссылки выше:
Из паспорта на valtec (http://valtec.ru/document/technical/passport-087.p...
Ну т.е. можно как угодно, но вот горизонтально хуже(видимо у них другое понимание горизонтальности), насколько я понимаю принцип работы- плохо когда шток горизонтально расположен.
ну и до кучи Far и valtec марки слышал а к itap, comap, giacomini как? смотрю в разрезе поршневых на 1/2 или 3/4 (если есть смысл в этом т.к. вся разводка на 16 трубе и 1/2 гайках). вариант установки пока вижу только горизонтальное расположение поршня (т.е. на вертикальном участке трубы сразу после счетчика).
я только для valtec нашел пропускную способность а для вышеозначенных трех фирм нет:-(
Про производительность ну вот valtec пишет что на 1/2 35л/минуту, на 3/4 55л/минуту - открыл два крана на всю, спустил бачок унитаза засек минуту пробежало через счетчик 25литров воды. т.е. мне поидее даже на 1/2 редуктора хватит или как? Ну и на сколько принято настраивать редукторы? Давление скачет в целом от 4 до 6, иногда опускается к 3 иногда подскакивает до 6.5 и даже чуть больше. Исходя из чего делают настройку давления?
[Сообщение изменено пользователем 10.08.2016 19:46]
Поршневые ставятся только горизонтально Мембранные как угодно
Из паспорта на valtec (http://valtec.ru/document/technical/passport-087.p...
9.1. Редуктор может монтироваться в любом монтажном положении, однако
направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе
редуктора.
При горизонтальном расположении редуктора его межремонтный
период сокращается.
направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе
редуктора.
При горизонтальном расположении редуктора его межремонтный
период сокращается.
Ну т.е. можно как угодно, но вот горизонтально хуже(видимо у них другое понимание горизонтальности), насколько я понимаю принцип работы- плохо когда шток горизонтально расположен.
ну и до кучи Far и valtec марки слышал а к itap, comap, giacomini как? смотрю в разрезе поршневых на 1/2 или 3/4 (если есть смысл в этом т.к. вся разводка на 16 трубе и 1/2 гайках). вариант установки пока вижу только горизонтальное расположение поршня (т.е. на вертикальном участке трубы сразу после счетчика).
я только для valtec нашел пропускную способность а для вышеозначенных трех фирм нет:-(
Про производительность ну вот valtec пишет что на 1/2 35л/минуту, на 3/4 55л/минуту - открыл два крана на всю, спустил бачок унитаза засек минуту пробежало через счетчик 25литров воды. т.е. мне поидее даже на 1/2 редуктора хватит или как? Ну и на сколько принято настраивать редукторы? Давление скачет в целом от 4 до 6, иногда опускается к 3 иногда подскакивает до 6.5 и даже чуть больше. Исходя из чего делают настройку давления?
[Сообщение изменено пользователем 10.08.2016 19:46]
20:22, 10.08.2016
Давление скачет в целом от 4 до 6, иногда опускается к 3 иногда подскакивает до 6.5 и даже чуть больше. Исходя из чего делают настройку давления?
Исходя из возможного минимума В вашем случае заводские оставляйте (3 бара там ) но лучше проверьте
т.е. мне поидее даже на 1/2 редуктора хватит или как?
Это зависит от населенности квартиры и в перспективе тоже ,а так же от количества водоразборных точек
Хотя есть тропические души с потреблением 60 л/мин
M
Muxeu
20:53, 10.08.2016
Это зависит от населенности квартиры и в перспективе тоже ,а так же от количества водоразборных точек
Хотя есть тропические души с потреблением 60 л/мин
Хотя есть тропические души с потреблением 60 л/мин
душ есть, но думаю он не на 60 литров т.к. самый простой и сквозь китайский термосмеситель столько не пролазит я думаю:-) по крайней мере водогрей он не заминуту высасывает.
населенность пока 1 землекоп, в перспективе ну два.. количество водоразборных точек совмещенный санузел (стиралка, унитаз, раковина, ванна)+мойка в кухне. Поприкидываю еще может и лепестковый войдет у них вроде получше с производительностью, но думаю все же будет поршневой если будет вообще.. уж больно велик соблазн поставить ПК на 7 очков для водогрея который будет два раза в год по неделе использоваться.
M
Muxeu
21:22, 10.08.2016
еще вопрос а если редуктор поставить только на холодную воду пользоваться будет сильно неудобно? вопрос даже не из экономии денег а из того что горячая у нас грязнее и я думаю что поршневой редуктор кончится быстрее..
22:25, 10.08.2016
Человек ко всему привыкает )) Привыкнете и к одному редуктору
От давления ГВС и перепадов по стояку комфорт будет зависеть
Если сильно не скачет то привыкнете быстро меньше либо больше ГВ включать
От давления ГВС и перепадов по стояку комфорт будет зависеть
Если сильно не скачет то привыкнете быстро меньше либо больше ГВ включать
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.