Help!!! Полусухая стяжка в хрущевке 40м2
S
SiS2013
09:41, 22.07.2016
Залита полусухая стяжка в двухкомнатной квартире(крупноблочной хрущевке 60-го года), с 4.5 до 11.5см, в поиске нашел примерную серию 1-439А-7. Пока делали ремонт я упустил из вида этот момент или значения не предал, надеясь на профессионализм строителей, на вопрос о перепаде в 6см мне сказали, ни
переживай все "хокей", ну и я повелся...залили стяжку с помощью установки, через балкон. И вот черновые работы окончены, а я призадумался, а не упаду ли я на голову к соседям!? Ещеж двери, ламинат, кухонный гарнитур, шкаф-купе встроенный, мебеля, семья, гости захаживают. А кроме стяжки есть еще 3
гипсолитовые перегородки(4.5x2.5м), перегородки в этом типе домов также просто стоят на перекрытиях, которые не убирались, а были приведены в порядок и оштукатурены. Кароче паника, перерастающая в фобию. Уважаемые, буду очень благодарен за ваши ответы и рекомендации!
Планировка(правый верхний угол)
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 09:43]
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 09:44]
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 10:57]
Планировка(правый верхний угол)
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 09:43]
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 09:44]
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 10:57]
13:37, 22.07.2016
В 5 см стяжки порядка 90 кг массы.
Плита перекрытия выдерживает распределенную нагрузку 800 кг.
Условно гипотетически:
Стяжка 200 кг/м
Кухонный карнитур 100 кг/м2
Гипсовые стены 150 кг/м2
...
теперь главное не собираться в группы более 350 кг на м2.
Плита перекрытия выдерживает распределенную нагрузку 800 кг.
Условно гипотетически:
Стяжка 200 кг/м
Кухонный карнитур 100 кг/м2
Гипсовые стены 150 кг/м2
...
теперь главное не собираться в группы более 350 кг на м2.
S
SiS2013
13:54, 22.07.2016
то есть пять человек крепко обнявшись уже плясать не смогут
А кроме шуток, если я позову гостей на новоселье и мы разместимся все в одной комнате, всё...спустимся в гости к соседу ниже
А кроме шуток, если я позову гостей на новоселье и мы разместимся все в одной комнате, всё...спустимся в гости к соседу ниже
U
Uzanto
14:04, 22.07.2016
если я позову гостей на новоселье и мы разместимся все в одной комнате, всё...спустимся в гости к соседу ниже
Соседей снизу стоит тоже позвать на новоселье
K
Kapitan96
14:53, 22.07.2016
залили стяжку с помощью установки, через балкон
Заинтересовало. Можно подробности?
S
SiS2013
15:19, 22.07.2016
Заинтересовало. Можно подробности?
Да пожалуйста!
Пригнали установку для замеса полусухой стяжки там и бочка, и насос видимо...
по типу этой , высыпали камаз песка, поставили поддон цемента. Водозабор из под крана, обратно давят полусухую смесь через рукав(шланг на самом деле), метров на 60-70 давануть могут. Мне лили на 5 этаж в хруще из-за угла дома.
K
Kapitan96
15:28, 22.07.2016
Да пожалуйста!
цена вопроса за квадрат какая?
По маякам заливали? Сколько времени заняло?
S
SiS2013
15:34, 22.07.2016
цена вопроса за квадрат какая?
По маякам заливали? Сколько времени заняло?
По маякам заливали? Сколько времени заняло?
В зависимости от объема(чем больше тем дешевле), у меня объект маленький мне в 35тыр встало, работы на день...думаю что и больше объемы за день делают, в тот день как-то все не сросталось, настроились уже ко второй половине дня, заливают и стягивают так понял по лазеру
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 15:36]
K
Kapitan96
15:39, 22.07.2016
в 35тыр встало
Это с материалами, или чисто работа?
Ровно получилось?
S
SiS2013
15:42, 22.07.2016
вместе с материалами и работой столько.
"Ровно или нет" - ожидал большего пару мест важных(проходных) косякнули ямки остались, они там толи жиже плюнули, толи еще чего, усадился кароч
"Ровно или нет" - ожидал большего пару мест важных(проходных) косякнули ямки остались, они там толи жиже плюнули, толи еще чего, усадился кароч
S
SiS2013
15:43, 22.07.2016
Дак мне ломать все и уезжать из страны или все хорошо
15:50, 22.07.2016
ломать все и уезжать
Примерная распределенная нагрузка от вашей стяжки семь тонн. Несущая способность хрущевских плит перекрытия под стяжкой 32 тонны. Вы не добрали до критической нагрузки еще тонн десять.
S
SiS2013
15:58, 22.07.2016
Примерная распределенная нагрузка от вашей стяжки семь тонн. Несущая способность хрущевских плит перекрытия под стяжкой 32 тонны. Вы не добрали до критической нагрузки еще тонн десять.
32т это с учетом собственного веса плиты или просто 800кг\м2*40м2. и надо ли учитывать вес перегородок и тд
g
goalkeeper ®
16:11, 22.07.2016
Думаю не стоит переживать. Был бы перегруз, было бы сначала провисание плит, разрушение рустов и тд.
S
SiS2013
19:59, 22.07.2016
Думаю не стоит переживать. Был бы перегруз, было бы сначала провисание плит, разрушение рустов и тд.
Спасибо большое за ответ, а может быть так, что сегодня внешних признаков никаких, а через 1-5 лет захрустит?
Я к тому что стяжка залита уже месяца как два и пока не упал, но интересует не вылезет ли это по окончании ремонта?
и надо ли учитывать вес самой плиты, перегородок при расчете(при раскладе, что перегородки стоят на этих же перекрытиях и снизу ничем не подперты), а то что-то я уже перечитал информации на форумах
Из оных вынес, что при расчете нагрузки на плиты учитывается вес пола, перегородок, мебели и людей (пресловутые 150кгс/м2)
Как быть с собственным весом плиты? или он учитывается только при расчете нагрузки на несущие стены?
Уважаемые форумчане, дай вам бог здоровья, выручайте паникера
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 19:59]
20:43, 22.07.2016
Как быть с собственным весом плиты?
Никак не быть.
Если расчетная нагрузка на плиту имеет какой-то параметр, то этот параметр говорит о том, что плита допускает эту самую нагрузку. И вес плиты тут не при чем.
23:40, 22.07.2016
стяжка залита уже месяца как два и пока не упал, но интересует не вылезет ли это по окончании ремонта?
вот черновые работы окончены, а я призадумался, а не упаду ли
я на голову к соседям!?
В смысле упадете к соседям ?-Не думаю
Кароче паника, перерастающая в фобию.
Фобии излечимы -В отличии от тяжелых форм паранойи
Уважаемые форумчане, дай вам бог здоровья, выручайте паникера
Вам надо знать какие плиты укладывались в типовых домах
примерную серию 1-439А-7.
Выяснить допустимые нагрузки на плиту
В вашем (особо тяжелом )случае разыскать технолога производства ЖБИ и Инженера проектировщика тех лет
Безусловно желательно встретится с ними лично (если это представляется возможным)
После этого ,вооружившись конкретными данными из первых уст
Расчитать на калькуляторе допустимые и фактические нагрузки на ваши плиты перекрытия
И избавиться от вашей фобии ,без посещения специалистов психологов и присменения спец препараторов ,
Назначаемых в подобных случаях
Профит
00:07, 23.07.2016
Ровно получилось?
В 70% получается плохо
Это из практики На следующем объекте как раз буду исправлять полусухую стяжку
Через недельку могу фотки скинуть
И случай далеко не единичный
Из советов -Не рискуйте- ибо полусухая стяжка в ЕКБ пока еще рулетка
Насосов напокупали ,а гастеров обучить забыли
S
SiS2013
12:17, 23.07.2016
Из советов -Не рискуйте- ибо полусухая стяжка в ЕКБ пока еще рулетка
Насосов напокупали ,а гастеров обучить забыли
Насосов напокупали ,а гастеров обучить забыли
Дело человек говорит!
S
SiS2013
12:28, 23.07.2016
Выяснить допустимые нагрузки на плиту
В вашем (особо тяжелом )случае разыскать технолога производства ЖБИ и Инженера проектировщика тех лет
Безусловно желательно встретится с ними лично (если это представляется возможным)
После этого ,вооружившись конкретными данными из первых уст
Расчитать на калькуляторе допустимые и фактические нагрузки на ваши плиты перекрытия
И избавиться от вашей фобии ,без посещения специалистов психологов и присменения спец препараторов ,
Назначаемых в подобных случаях
В вашем (особо тяжелом )случае разыскать технолога производства ЖБИ и Инженера проектировщика тех лет
Безусловно желательно встретится с ними лично (если это представляется возможным)
После этого ,вооружившись конкретными данными из первых уст
Расчитать на калькуляторе допустимые и фактические нагрузки на ваши плиты перекрытия
И избавиться от вашей фобии ,без посещения специалистов психологов и присменения спец препараторов ,
Назначаемых в подобных случаях
Совет дельный, но думается мне, что 60-го года инженера ЖБИ найти сложно .
A
Albina
09:08, 29.01.2025
День добрый! Хотелось бы узнать как дела у вас спустя годы? Не снимали стяжку?
T
Tetra
20:43, 29.01.2025
да вроде СЕЙЧАС научились делать качественно,
но я вот из жидкого бетона сделал, перестраховался
потому что не очнь качественное само перекрытие, теплые полы (100мм утеплителя, расшиение-сжатие) минимальная толщина стяжки. Но первый блин получился немного комом - теперь придется арендовать шлифмашину и стачивать неровности. зато ни единой трещинки
но я вот из жидкого бетона сделал, перестраховался
потому что не очнь качественное само перекрытие, теплые полы (100мм утеплителя, расшиение-сжатие) минимальная толщина стяжки. Но первый блин получился немного комом - теперь придется арендовать шлифмашину и стачивать неровности. зато ни единой трещинки
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.