Кабель по участку под землей
фотодатчик поставить не судьба?
Предлагаете мне стучаться им в двери и спрашивать?
Я к тому, что подсветка бывает включена и днём, маловероятно, но бывает.
Это даже не говоря о варианте, когда подсветки уже не останется, а кабель под напряжением будет лежать в земле.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС

20:01, 19.06.2016
датчик можно поставить и в щитке откуда будет питаться подсветка, многие датчики имеют выносной фотоэлемент, подсветку можно питать и пониженным напряжением скажем вольт так от 12.
ps электронный трансформатор не подойдет, сразу предупреждаю
ps электронный трансформатор не подойдет, сразу предупреждаю
21:03, 19.06.2016
Тема все ширится.
В итоге на участок придется поставить отдельную трансформаторную подстанцию. Проложить железобетонные лотки. по лоткам две асбоцементных трубы на 500. (Одна под резервный кабель). В асбоцементные трубы кладем стальные на 300 в скорлупе. Далее проходим чугунными канализационными, канализационными на 50 и уже потом ПНД на 32 (пригодилась, все-таки).
Вот сейчас трубу ПНД лопатой уже не рубанут.
В итоге на участок придется поставить отдельную трансформаторную подстанцию. Проложить железобетонные лотки. по лоткам две асбоцементных трубы на 500. (Одна под резервный кабель). В асбоцементные трубы кладем стальные на 300 в скорлупе. Далее проходим чугунными канализационными, канализационными на 50 и уже потом ПНД на 32 (пригодилась, все-таки).
Вот сейчас трубу ПНД лопатой уже не рубанут.
21:04, 19.06.2016
лопатой уже не рубанут.
Но, сдается мне, останется спор по поводу - класть или не класть ряд кирпичей над кабелем.
A
Andrello™ *2041*

21:06, 19.06.2016
про сигнальную ленту забыли
d
d. DDD
00:39, 20.06.2016
Ниче се тема растет)
Киркой клево копать наверное, однако в мой глинистый грунт что кирку что лопату хрен воткнешь(((
Киркой клево копать наверное, однако в мой глинистый грунт что кирку что лопату хрен воткнешь(((
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС

00:55, 20.06.2016
кирку
а сам попробуй, потом спасибо скажешь, я сперва тоже сомневался, а потом разошелся так что только камни вылетали из траншеи. Правда делал водопровод, но это и не особенно важно в данном случае.
d
d. DDD
21:12, 27.06.2016
Попробую. Но не киркой видимо......не могу я найти длинную кирку, в пару магазов заехал - все какие то маленькие...
Еще момент:
Что если провести низковольтку?
Есть просто ЯТП-24В, от него подумываю запитать.
Тогда наверное и безопасность повысится и "требования" к глубине чуть проще наверное тогда)
Еще момент:
Что если провести низковольтку?
Есть просто ЯТП-24В, от него подумываю запитать.
Тогда наверное и безопасность повысится и "требования" к глубине чуть проще наверное тогда)
A
Andrello™ *2041*

21:22, 27.06.2016
Требования к глубине, в плане возможности повреждения, - те же самые. Какая разница 220 или 24 если риск повредить его одинаковый. Ну и при напряжении 24 ток,вероятно, будет больше, а значит и сечение надо больше.
d
d. DDD
08:05, 28.06.2016
т.е. хотите сказать низковольтку тянут еще больше чем 2*1,5 ввг-нг-ls?
Да ну.....
Наоборот там кабель меньшего сечения.
Да ну.....
Наоборот там кабель меньшего сечения.
C
Crossmem

08:27, 28.06.2016
Наоборот там кабель меньшего сечения.
ага, щасс
тянуть низковольт на большое расстояние - неблагодарное занятие
В
Вятский Квас

08:29, 28.06.2016
Конечно, особенно когда в кабеле только фазу надрежет.
УЗО отрубит стразу, как только лопата будучи в земле коснется фазы. или нуля, не важно.
09:08, 28.06.2016
Почему красную гофру никто не порекомендовал? 75 рублей за метр, двухслойная, предназначена специально для прокладывания кабеля под землей.
d
d. DDD
09:52, 28.06.2016
Ну хорошо, в низковольте будет падение напруги в зависимости от расстояния......вроде так, формулу не помню.
Тогда что - тянуть кабель 2*4сечением что ли?
У меня от трансформатора ятп 24В получится 10м. в одну сторону и 10м в другую сторону..........какой тогда кабель закапывать?
Тогда что - тянуть кабель 2*4сечением что ли?
У меня от трансформатора ятп 24В получится 10м. в одну сторону и 10м в другую сторону..........какой тогда кабель закапывать?
12:09, 28.06.2016
С завещанием им оставьте схему элетроснабжения участка... Не думаю что предки будут копать
d
d. DDD
13:06, 28.06.2016
так вот я и думал 2*1.5 в одну сторону -10метров, на которых будет 3светильника.......лампы наверное диодные.....
.......и на другом 10м отрезке - 2 светильника.....
Всё.
.......и на другом 10м отрезке - 2 светильника.....
Всё.
d
d. DDD
14:12, 28.06.2016
незнаю к сожалению.
Пока есть простые лампы накаливания на 40Вт...24В.
Пока есть простые лампы накаливания на 40Вт...24В.
A
Andrello™ *2041*

17:52, 28.06.2016
Пока есть простые лампы накаливания на 40Вт...24В.
40 / 24 = 1.66 ампера в проводе на одну лампу. 1,5 мм кв вполне на пару ламп хватит.
d
d. DDD
07:56, 29.06.2016
а в диодных лампах с обычным е27 цоколем сколько ампер к примеру?
Просто мне суммарно 4 лампочки нужно будет.
Просто мне суммарно 4 лампочки нужно будет.
A
Andrello™ *2041*

09:32, 29.06.2016
Амперы зависят от потребляемой мощности самой лампы. Какую купите такая и будет. Самые ходовые около 10 Ватт
В
Вятский Квас

09:32, 29.06.2016
а в диодных лампах с обычным е27 цоколем сколько ампер к примеру?
ну если она 10 ватт, то ток будет при 220 вольтах 10/220 = 45 mA
d
d. DDD
10:24, 29.06.2016
т.е. получается если 10Вт/24В = 0,41мА на каждую лампу......*4шт= 1.6.........
Т.е . сечения в 1.5мм2 вполне должно хватить.
Так? Или где то неправильно?
Т.е . сечения в 1.5мм2 вполне должно хватить.
Так? Или где то неправильно?