Нужен ли ОПН ?
B
__Bigfoot__
15:31, 27.06.2016
Чем УЗИП отличается от ОИН? Просвятите.
Ни чем, это одно и тоже. УЗИП принятое название в Европе. У нас называют, как бог подскажет.
m
m_t
17:00, 27.06.2016
Чем УЗИП отличается от ОИН? Просвятите.
ОИН по сайту производителя защищает от помех (импульсов) между фазами / фазой и нейтралью.
УЗИП защищает также от межфазных помех и фазы/нейтрали относительно "земли" (защитных элементов в 3 раза больше для однофазной цепи - к вопросу цены).
Т.е. если у Вас помеха прийдёт по фазе и прибор будет при этом заземлён, то весь потенциал приложится между фазой и корпусом прибора, а ток в итоге найдёт, как ему попасть на этот корпус. Т.к. изоляция в бытовых приборах обычно не высока (точно значение сказать не могу, т.к. связан с пром. оборудованием). В итоге ток может много выжечь на своём пути.
Если нет заземления прибора - тока и не будет.
Сам не раз проводил испытания оборудования на электромагнитную совместимость, и бытовое его точно не пройдёт без защит, промышленное имеет данные защиты в составе, но всё равно добавляют внешние (в зависимости от зоны применения)
PS. извиняюсь с др. логином зашёл (mda777)
[Сообщение изменено пользователем 27.06.2016 17:03]
[Сообщение изменено пользователем 27.06.2016 17:08]
S
Semen_semenych81
18:12, 27.06.2016
А теперь вопрос почему ОИН 12-40 с боку имеет надпись
" Ограничитель импульсных напряжений ГОСТ Р 51992 УЗИП класса 2"
УЗИПы бывают разные делятся по классам и каждый имеет в своем составе разные разрядники газовые, варисторы и еще х.з какие. отсюда и цена, но когда есть УЗИП УЗИП HAKEL PIII 230 DS за 1200р (и это еще по старому курсу бакса). и ОИН 12-40 за 760р. с одинаковыми разрядными характеристиками, то смысл брать "разрядник" с надписью УЗИП?
" Ограничитель импульсных напряжений ГОСТ Р 51992 УЗИП класса 2"
УЗИПы бывают разные делятся по классам и каждый имеет в своем составе разные разрядники газовые, варисторы и еще х.з какие. отсюда и цена, но когда есть УЗИП УЗИП HAKEL PIII 230 DS за 1200р (и это еще по старому курсу бакса). и ОИН 12-40 за 760р. с одинаковыми разрядными характеристиками, то смысл брать "разрядник" с надписью УЗИП?
D
DAR73

18:34, 27.06.2016
то смысл брать "разрядник" с надписью УЗИП?
а тем более ИЭК за 5 т.р.
http://www.rubilnik.ru/about/sale/uzip-po-rekordno...
m
mda777
10:19, 28.06.2016
А теперь вопрос почему ОИН 12-40 с боку имеет надпись
УЗИП общепринятая аббревиатура (устройство защиты от импульсных перенапряжений) и применяется для класса приборов разными производителями. ИОН - аббревиатура конкретного производителя (вроде). Т.е. ИОН по сути тоже УЗИП - только производитель почему-то так разделил их. Выбирать надо не по названию, а по необходимой функциональности. Для производителя ОИН 12-40 я разницу расписал выше.
Проблема любых защит в том, что нет прямых методов определения его работоспособности. Я видел приборы только с косвенными (по нагреву, по кол-ву срабатываний), но это приборы уже другого класса, цены. Поэтому проверенные/знаменитые производители (типа Hakel) и стоят дороже - тут платишь за бренд = ответственность. Про качество ИЭК и ДЭК я думаю рассказывать не надо (фирмы отвечающие за качество своей продукции отказались от применения этих брендов (моё мнение)).
с одинаковыми разрядными характеристиками, то смысл брать "разрядник" с надписью УЗИП?
Я в своей работе могу применить оба, но оборудование будет проходить проверку на ЭМС, после которой я отбракую не работающее. А вы сможете это сделать, купив в магазине для бытовых нужд?
Ещё раз вопрос цены и бренда - сколько вы готовы вложить. Дорогой выдержит больше импульсов, т.к. стоит варистор с запасом+продумана система теплоотвода. Но может дешевле заменить "микроволновку" раз в год?
Главное, моё мнение, правильно построить схему, иначе любые вложения бесполезны (про применение защиты только межфазной, при применении заземления оборудования)
S
Semen_semenych81
12:50, 28.06.2016
Вот ключевая фраза
Если у вас есть оборудование и возможность протестить ОИН и Хакел на заявляемые характеристики, то могу предоставить оба, самому интересно.
Т.е. ИОН по сути тоже УЗИП
Если у вас есть оборудование и возможность протестить ОИН и Хакел на заявляемые характеристики, то могу предоставить оба, самому интересно.
m
mda777
13:46, 28.06.2016
Если у вас есть оборудование и возможность протестить ОИН и Хакел на заявляемые характеристики, то могу предоставить оба, самому интересно
К сожалению прямого доступа к оборудованию не имею, пользуемся услугами сертифицированной лаборатории. Поэтому могу делиться тока опытом. Из покупаемого:
- DEHN, Hakel испытывали, применяли и применяется - были случаи когда спасали оборудование
- ИОН не использовали - нет наработок
- ИЭК/ДЭК отсекли ещё на стадии автоматов (были прецеденты позднего или раннего срабатывания - нестабильность характеристик)...
Но в моём случае защищаемое оборудование и его простои в сотни раз дороже защит.
Для себя наверное Hakel выбрал из качественного и покупаемого здесь (хотя в ценах особо не ориентируюсь, и соответственно возможно поменял бы предпочтения). Но важнее как построена защита (в том числе важно качество заземление), а не сколько денег на неё потратил.
A
ALEXisP

10:11, 08.10.2016
Выбираю УЗИП. Решил взять однополюсные, по цене выходит в два раза дешевле чем трехполюсный. Плюс ещё и к тому, что дешевле сменных картриджей. Характеристики одинаковые.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 08.10.2016 11:40]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 08.10.2016 11:40]
A
ALEXisP

21:07, 09.10.2016
Кто-нибудь знал что при установке УЗИП, ОИН, разрядников (всё одно и тоже) необходимо ещё разместить в щите предохранители?
V
-= VК =-

21:41, 09.10.2016
Кто-нибудь знал что при установке УЗИП, ОИН, разрядников (всё одно и тоже) необходимо ещё разместить в щите предохранители?
это если УЗИП ставится до вводного автомата или рубильника.
если после, то вводной автомат заменит предохранитель
т
техник 3
07:47, 10.10.2016
[Сообщение изменено пользователем 10.10.2016 07:48]
A
ALEXisP

10:09, 10.10.2016
если после, то вводной автомат заменит предохранитель
Автомат не защитит УЗИП варисторного типа от сверхтоков.
Есть комбинированные, со встроенным предохранителем. Сител вроде к таким относится
[Сообщение изменено пользователем 10.10.2016 10:26]
c
charly paradise
11:01, 10.10.2016
деревня, выдали ТУ, 3 фазы,15Квт ,ну и стандартно: рекомендуется установить ОПН.
кого он реально спасал? в электромире ценник 7,5 руб и и есть мысль не ставить.
ну и противопожарное УЗО на 300мА считаю также лишним.
Ваше мнение?
Автор, почитайте, что было в Новоберезовском поселке года 4 назад. Тоже ни кто не хотел ставить ОПНы и РНки. Вроде так и ни кто не получил компенсации за всю технику, которая сгорела.
V
-= VК =-

11:11, 10.10.2016
Автомат не защитит УЗИП варисторного типа от сверхтоков.
Алексей, мне бесполезно с Вами спорить
объяснять прописные истины
без обид
A
ALEXisP

11:30, 10.10.2016
A
ALEXisP

11:33, 10.10.2016
Алексей, мне бесполезно с Вами спорить
Я и не спорю, себе уже нашел решение - силовой ящик с предохранителями до ГРЩ
B
__Bigfoot__
11:36, 10.10.2016
Есть комбинированные, со встроенным предохранителем. Сител вроде к таким относится
Автомат или предохранитель это только вопрос денег. Есть и автоматы с очень высокой отключающей способностью. Предохранители в равных условиях стоят дешевле.
Стандартный 4,5 или 6 кА автомат понятно для этих целей не применяется. Поэтому отвод на УЗИП делают до вводного аппарата и ставят предохранители или нормальный аппарат.
A
ALEXisP

13:01, 10.10.2016
УЗИП, ОИН, разрядников (всё одно и тоже)
Поправлюсь, Разрядники относятся к типу 1, ставятся на ТП и столбах
A
ALEXisP

15:58, 10.10.2016
вот тут подробнее написано для чего нужны предохранители
http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-4...
http://www.energo-montage.ru/pages/top/articles/os...
[Сообщение изменено пользователем 11.10.2016 00:36]
http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-4...
http://www.energo-montage.ru/pages/top/articles/os...
[Сообщение изменено пользователем 11.10.2016 00:36]