Чем УЗИП отличается от ОИН? Просвятите.

Ни чем, это одно и тоже. УЗИП принятое название в Европе. У нас называют, как бог подскажет.
0
m_t
17:00, 27.06.2016
От пользователя Semen_semenych81
Чем УЗИП отличается от ОИН? Просвятите.


ОИН по сайту производителя защищает от помех (импульсов) между фазами / фазой и нейтралью.

УЗИП защищает также от межфазных помех и фазы/нейтрали относительно "земли" (защитных элементов в 3 раза больше для однофазной цепи - к вопросу цены).

Т.е. если у Вас помеха прийдёт по фазе и прибор будет при этом заземлён, то весь потенциал приложится между фазой и корпусом прибора, а ток в итоге найдёт, как ему попасть на этот корпус. Т.к. изоляция в бытовых приборах обычно не высока (точно значение сказать не могу, т.к. связан с пром. оборудованием). В итоге ток может много выжечь на своём пути.

Если нет заземления прибора - тока и не будет.

Сам не раз проводил испытания оборудования на электромагнитную совместимость, и бытовое его точно не пройдёт без защит, промышленное имеет данные защиты в составе, но всё равно добавляют внешние (в зависимости от зоны применения)

PS. извиняюсь с др. логином зашёл (mda777)

[Сообщение изменено пользователем 27.06.2016 17:03]

[Сообщение изменено пользователем 27.06.2016 17:08]
0
Semen_semenych81
18:12, 27.06.2016
А теперь вопрос почему ОИН 12-40 с боку имеет надпись
" Ограничитель импульсных напряжений ГОСТ Р 51992 УЗИП класса 2" ;-)
УЗИПы бывают разные делятся по классам и каждый имеет в своем составе разные разрядники газовые, варисторы и еще х.з какие. отсюда и цена, но когда есть УЗИП УЗИП HAKEL PIII 230 DS за 1200р (и это еще по старому курсу бакса). и ОИН 12-40 за 760р. с одинаковыми разрядными характеристиками, то смысл брать "разрядник" с надписью УЗИП?
0
DAR73
18:34, 27.06.2016
От пользователя Semen_semenych81
то смысл брать "разрядник" с надписью УЗИП?

а тем более ИЭК за 5 т.р. :ultra:
http://www.rubilnik.ru/about/sale/uzip-po-rekordno...
0
mda777
10:19, 28.06.2016
От пользователя Semen_semenych81
А теперь вопрос почему ОИН 12-40 с боку имеет надпись


УЗИП общепринятая аббревиатура (устройство защиты от импульсных перенапряжений) и применяется для класса приборов разными производителями. ИОН - аббревиатура конкретного производителя (вроде). Т.е. ИОН по сути тоже УЗИП - только производитель почему-то так разделил их. Выбирать надо не по названию, а по необходимой функциональности. Для производителя ОИН 12-40 я разницу расписал выше.

Проблема любых защит в том, что нет прямых методов определения его работоспособности. Я видел приборы только с косвенными (по нагреву, по кол-ву срабатываний), но это приборы уже другого класса, цены. Поэтому проверенные/знаменитые производители (типа Hakel) и стоят дороже - тут платишь за бренд = ответственность. Про качество ИЭК и ДЭК я думаю рассказывать не надо (фирмы отвечающие за качество своей продукции отказались от применения этих брендов (моё мнение)).

От пользователя Semen_semenych81
с одинаковыми разрядными характеристиками, то смысл брать "разрядник" с надписью УЗИП?

Я в своей работе могу применить оба, но оборудование будет проходить проверку на ЭМС, после которой я отбракую не работающее. А вы сможете это сделать, купив в магазине для бытовых нужд?

Ещё раз вопрос цены и бренда - сколько вы готовы вложить. Дорогой выдержит больше импульсов, т.к. стоит варистор с запасом+продумана система теплоотвода. Но может дешевле заменить "микроволновку" раз в год?

Главное, моё мнение, правильно построить схему, иначе любые вложения бесполезны (про применение защиты только межфазной, при применении заземления оборудования)
0
Semen_semenych81
12:50, 28.06.2016
Вот ключевая фраза

От пользователя mda777
Т.е. ИОН по сути тоже УЗИП

Если у вас есть оборудование и возможность протестить ОИН и Хакел на заявляемые характеристики, то могу предоставить оба, самому интересно. :-)
0
mda777
13:46, 28.06.2016
От пользователя Semen_semenych81
Если у вас есть оборудование и возможность протестить ОИН и Хакел на заявляемые характеристики, то могу предоставить оба, самому интересно


К сожалению прямого доступа к оборудованию не имею, пользуемся услугами сертифицированной лаборатории. Поэтому могу делиться тока опытом. Из покупаемого:
- DEHN, Hakel испытывали, применяли и применяется - были случаи когда спасали оборудование
- ИОН не использовали - нет наработок
- ИЭК/ДЭК отсекли ещё на стадии автоматов (были прецеденты позднего или раннего срабатывания - нестабильность характеристик)...
Но в моём случае защищаемое оборудование и его простои в сотни раз дороже защит.

Для себя наверное Hakel выбрал из качественного и покупаемого здесь (хотя в ценах особо не ориентируюсь, и соответственно возможно поменял бы предпочтения). Но важнее как построена защита (в том числе важно качество заземление), а не сколько денег на неё потратил.
0
ALEXisP
10:11, 08.10.2016
Выбираю УЗИП. Решил взять однополюсные, по цене выходит в два раза дешевле чем трехполюсный. Плюс ещё и к тому, что дешевле сменных картриджей. Характеристики одинаковые.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 08.10.2016 11:40]
0
ALEXisP
21:07, 09.10.2016
Кто-нибудь знал что при установке УЗИП, ОИН, разрядников (всё одно и тоже) необходимо ещё разместить в щите предохранители?
0
-= VК =-
21:41, 09.10.2016
От пользователя ALEXisP
Кто-нибудь знал что при установке УЗИП, ОИН, разрядников (всё одно и тоже) необходимо ещё разместить в щите предохранители?

это если УЗИП ставится до вводного автомата или рубильника.
если после, то вводной автомат заменит предохранитель
0
техник 3
07:47, 10.10.2016


[Сообщение изменено пользователем 10.10.2016 07:48]
0
ALEXisP
10:09, 10.10.2016
От пользователя -= VК =-
это если УЗИП ставится до вводного автомата или рубильника.
если после, то вводной автомат заменит предохранитель

Автомат не защитит УЗИП варисторного типа от сверхтоков.
Есть комбинированные, со встроенным предохранителем. Сител вроде к таким относится


[Сообщение изменено пользователем 10.10.2016 10:26]
0
charly paradise
11:01, 10.10.2016
От пользователя DAR73
Всем привет.
деревня, выдали ТУ, 3 фазы,15Квт ,ну и стандартно: рекомендуется установить ОПН.
кого он реально спасал? в электромире ценник 7,5 руб и и есть мысль не ставить.
ну и противопожарное УЗО на 300мА считаю также лишним.
Ваше мнение?

Автор, почитайте, что было в Новоберезовском поселке года 4 назад. Тоже ни кто не хотел ставить ОПНы и РНки. Вроде так и ни кто не получил компенсации за всю технику, которая сгорела.
0
-= VК =-
11:11, 10.10.2016
От пользователя ALEXisP
Автомат не защитит УЗИП варисторного типа от сверхтоков.

Алексей, мне бесполезно с Вами спорить
объяснять прописные истины
без обид
0
ALEXisP
11:30, 10.10.2016
От пользователя -= VК =-

при сверхтоках варисторы взрываются,
https://www.forumhouse.ru/threads/194556/
0
ALEXisP
11:33, 10.10.2016
От пользователя -= VК =-
Алексей, мне бесполезно с Вами спорить

Я и не спорю, себе уже нашел решение - силовой ящик с предохранителями до ГРЩ
0
__Bigfoot__
11:36, 10.10.2016
От пользователя ALEXisP
Автомат не защитит УЗИП варисторного типа от сверхтоков.
Есть комбинированные, со встроенным предохранителем. Сител вроде к таким относится

Автомат или предохранитель это только вопрос денег. Есть и автоматы с очень высокой отключающей способностью. Предохранители в равных условиях стоят дешевле.
Стандартный 4,5 или 6 кА автомат понятно для этих целей не применяется. Поэтому отвод на УЗИП делают до вводного аппарата и ставят предохранители или нормальный аппарат.
0
ALEXisP
13:01, 10.10.2016
От пользователя ALEXisP
УЗИП, ОИН, разрядников (всё одно и тоже)

Поправлюсь, Разрядники относятся к типу 1, ставятся на ТП и столбах
0
ALEXisP
15:58, 10.10.2016
вот тут подробнее написано для чего нужны предохранители
http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-4...
http://www.energo-montage.ru/pages/top/articles/os...

[Сообщение изменено пользователем 11.10.2016 00:36]