Поиск электрокотла
d
dron555
21:45, 16.05.2016
Собственно имеем 380,15 квт нужен котёл,у кого какие явки,пароли.отзывы кто юзает данные агрегаты
в студию,может к кому обратиться,ссылочку.
U
Uzanto

22:00, 16.05.2016
протерм
d
dron555
22:11, 16.05.2016
и в доме будет ташкент
V
Versys

22:15, 16.05.2016
Собственно имеем 380,15 квт
А фактическое зимой?
Самый хороший Протерм Скат 9 Квт. У него 9 ступеней. Но неизвестны ваши теплопотери дома
[Сообщение изменено пользователем 16.05.2016 22:16]
d
dron555
22:26, 16.05.2016
поживём увидим
V
Versys

22:37, 16.05.2016
поживём увидим
Имейте ввиду, что фактическая мощность теплоотдачи котла будет равна P=U*U/R
Т.е. при 3 фазах и напряжении на каждой фазе стабильно по 180 вольт (между фазами 305 вольт)ступень в 7 Квт будет выдавать 4,6 квт, поэтому при падении напряжения надо брать с запасом по мощности.
Но лучше сначала посчитать теплопотери дома.
А то я взял на 14 Квт - сейчас жалею, деньги на ветер.
d
dron555
22:45, 16.05.2016
спасибо учтём.
В
Виктор Валерьевич

07:36, 17.05.2016
А то я взял на 14 Квт - сейчас жалею, деньги на ветер.
А зря. При выходе из строя одной из тэн, у вас всегда есть запас по мощности. А разница в котлах по мощности не значительная. Есть вероятность в скором времени появления дешевых 13 квт. котлов вайлант. Даже дешевле протерма.
А зря. При выходе из строя одной из тэн, у вас всегда есть запас по мощности. А разница в котлах по мощности не значительная. Есть вероятность в скором времени появления дешевых 13 квт. котлов вайлант. Даже дешевле протерма.
s
shtоrm
08:29, 17.05.2016
Подскажите по этому котлу, у кого он установлен. Возникли или нет у кого проблемы с пусконаладкой, настройкой?
Недавно поставил себе такой (15 кВт), не могу запустить (выдает ошибку насоса), а также не могу установить ночной режим, разобраться с настройками.
В сети про него информации ноль, паспорт написан некорректно, в звонил в Москву там тоже ничего конкретно не могут подсказать.
08:54, 17.05.2016
Недавно поставил себе такой (15 кВт), не могу запустить (выдает ошибку насоса)
типичная ошибка не спеца, надеюсь насос не сожгли ещё
s
shtоrm
09:38, 17.05.2016
так как только пробовал запустить 1 раз, надеюсь не сжег.
Вода есть, засоров нет, он тихонько шумит, но воду не гоняет, и греется.
Давление в номинале 1.1 бар, напряжение на насосе 235 В.
Если Вы спец - подскажите в чем может быть причина, можно в ЛС, буду благодарен.
Так как котел подключен к ТА, исключен засор насоса.
09:45, 17.05.2016
Если Вы спец - подскажите в чем может быть причина,
чтобы жизнь не показалась маслом, прочтите инструкцию по запуску обычного циркуляционного насоса
Так как котел
подключен к ТА, исключен засор насоса.
ну зря вы так считаете
кстати, а где обратные клапана насосов котлов?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
s
shtоrm
10:21, 17.05.2016
спасибо, поизучаю. Кстати эта схема, что у меня в альбоме - прошлый век ))
11:26, 17.05.2016
Кстати эта схема, что у меня в альбоме - прошлый век ))
покажите настоящее, а я вам будущее скажу
C
Chrysler 300C
13:16, 17.05.2016
[Сообщение удалено пользователем 17.05.2016 13:19]
С
Ссыч
13:43, 17.05.2016
Советы , в порядке рекомендаций к использованию
1. Вызвать спеца на ПНР котла
2. Прокрутить вал насоса самому, стравить воздух, не подключая мощность котла
П.С. хотя я думаю уже поздно , подплавили крыльчатку насоса
[Сообщение изменено пользователем 17.05.2016 13:44]
1. Вызвать спеца на ПНР котла
2. Прокрутить вал насоса самому, стравить воздух, не подключая мощность котла
П.С. хотя я думаю уже поздно , подплавили крыльчатку насоса
[Сообщение изменено пользователем 17.05.2016 13:44]
p
peresmeshnik

09:01, 18.05.2016
протерм
я за протерм и просто и дёшево
[Сообщение изменено пользователем 18.05.2016 09:02]
09:17, 18.05.2016
я за протерм и просто и дёшево
да и схематехника отработана у них "На пять!"
меня немного настораживает материал комплектующих, в частности ТЭНов
p
peresmeshnik

09:30, 18.05.2016
меня немного настораживает материал комплектующих, в частности ТЭНов
а меня бы больше интесовал анализ воды в том месте где котёл хозя ставить будет
t
tonkoff
10:10, 18.05.2016
а кто что скажет про ЗОТА?
поставил 9 квт
перезимовал полгода, полет нормальный))
НО, вопрос: а как его законсервировать на лето? как провести текущую диагностику/профилактику?
есть советы? Буду признателен
поставил 9 квт
перезимовал полгода, полет нормальный))
НО, вопрос: а как его законсервировать на лето? как провести текущую диагностику/профилактику?
есть советы? Буду признателен
A
AlexEK

11:34, 18.05.2016
Протерм 12 кВт, полет нормальный.
13:07, 18.05.2016
От пользователя: s.enns
меня немного настораживает материал комплектующих, в частности ТЭНов
а меня бы больше интесовал анализ воды в том месте где котёл хозя ставить будет
у вас есть живые примеры (акты анализов воды), что данная вода (теплоноситель) не пригодна для использования в данной системе отопления и что необходимо провести (установить систему) водоподготовки, с такими то.... компонентами???
08:27, 19.05.2016
НО, вопрос: а как его законсервировать на лето? как провести текущую диагностику/профилактику?
а что производитель говорит о консервации?
если нет нюансов, то консервации не требуется.
а вот если грить про диагностику, то не мешало заглянуть (взглянуть) на ТЭНы, сильно ли обросли накипью, по факту осмотра делать выводы и принимать решение
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.