Посоветуйте газовый котел
S
SIMPLY CLEVER
Дата: 17 Мая 2016 17:32
Цитата:От пользователя: s.enns
схематикой не поделитесь
на раздел ТМ это никак не влияет практически... я автоматизирую готовые системы а так все как у всех, т.е. у всех по разному... в одном доме вообще аллес
главное окно системы:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
слева кнопки все активные, за ними уже отдельные системы:
вентиляция (две приточные установки, дом с охлаждением, бассейн по датчику влажности, с ограничением в ночное время суток)
бассейн (нагрев
воды+фильтрация)
гараж (отопление по Т гаража)
отопление (на каждом этаже датчик температуры)
водоснабжение (скважина, городской водопровод)
теплый пол цокольный этаж трехходовой смеситель)
управление котлами (настройки котлов)
фанкойлы (нагрев\охлаждение)
в разработке ТМ я участия, на данном объекте, не принимал, работал с уже запущенной системой.
теплый пол от ГВС - это круто
неужели не хватило места в распределителе?
ну и конечно же все это Вы реализуете на свободно програмируемом контроллере, тем самым привязывая потребителя к себе. на мой субъективный взгляд это не есть гуд.
U
Udachliva
ребята, конечно все должны делать специалисты
, только вот эти ---мне сегодня насчитали за обвязку котельной 550 000, и это без водоподготовки, теплых полов и радиаторов, без воды и каналюги...у меня волосы дыбом, помогите SOS))) куда обращаться. хочу найти компанию, которая является оф.
представителем, все там купить и чтобы они все смонтировали, и их гарантия была
В
Виктор Валерьевич
Udachliva
Если проживаете в сысертском районе - поможем, пишите в личку.
Если проживаете в сысертском районе - поможем, пишите в личку.
U
Udachliva
к сожалению, объект по тюменскому тракту
[Сообщение изменено пользователем 17.05.2016 21:52]
, спасибо за предложение[Сообщение изменено пользователем 17.05.2016 21:52]
U
Uzanto
мне сегодня насчитали за обвязку котельной 550 000,
что входит в эту сумму?
ну и конечно же все это Вы реализуете на свободно програмируемом контроллере, тем самым привязывая потребителя к себе. на мой субъективный взгляд это не есть гуд.
а производители котлов, выпуская свои преблуды для управления котлом, не привязывают потребителя к себе???
неужели не хватило места в распределителе?
я даже не в курсе, кто принял данное техническое решение... там вообще много решений спорных, работал с тем что было.
а производители
котлов, выпуская свои преблуды для управления котлом, не привязывают потребителя к себе???
так то да, начиная от монтажа, только аттестованными специалистами, заканчивая сервисом и производителями комплектующих насколько помню в протермах насосы wilo, но спец линейка которая есть только у сервисников и ценник несколько выше стандартных насосов, хотя OEM должны стоить дешевле...
U
Udachliva
ок, сейчас отсканирую
U
Udachliva
да, у меня вопрос, что то мне наверняка лишнего напихали, помогите ребят
[Сообщение изменено пользователем 18.05.2016 10:18]
[Сообщение изменено пользователем 18.05.2016 10:18]
что то мне наверняка лишнего напихали, помогите ребят
а проект то есть у вас с чем сравнивать? каждая система, хоть и делается на основе стандартных тепломеханических решений, сама по себе уникальна...
От пользователя: Udachliva
мне сегодня насчитали за обвязку котельной 550 000
ну это же с материалами правильно?
да,
ну вы блин даёте!
ценник теперь кажется не такой и конский на 250 квадратов отопления
у меня вопрос, что то мне наверняка лишнего напихали, помогите ребят
да есть позиции лишние
некоторые преблуды можно и потом установить
U
Udachliva
ок, спасибо. Значит будем убирать лишнее
U
Udachliva
420 000
420 000
по докризисные временам так вообще низкий ценник, в былые времена монтаж выходил до 50% стоимости материалов, но если учесть курс валют на материалы, то примерно так и выходит. ИМХО ценник в рынке... сэкономить можно в основном на материалах... главное чтобы экономия не была со стороны подрядчика, а то посчитаны нормальные комплектующие, а поставят не очень... те же баки Reflex я считаю, что они значительно лучше wester, но на столько же и дороже.
U
Udachliva
Меня цена за работу и не пугала, за материалы-да, вот и попросила посмотреть вас, может что-то лишнее, и без этого можно вполне обойтись.
за материалы-да, вот и попросила посмотреть вас, может что-то лишнее, и без этого можно вполне обойтись.
нельзя вот так просто, что-то у вас убрать из перечня, мы же не читали техзадания вашего.
на вскидку сэкономить можно, например:
расширительные баки 25 литров и 50 л.
25 л это для бака ГВС, он у вас 250 литров? если меньше, то и расширительный можно меньше.
50 л. это система отопления, у вас 500 литров в системе будет? если меньше, а я думаю что это так, то и бак меньше можно поставить, это 25л.
как то так