Электрика своими руками. ВРЩ. стр.5, РЩ стр.18

MusibaMugabe

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Вот так было сделано"электриком" до меня.
Я же не претендую ни на знание ПУЭ ни на эстетику.
Автомат трехполюсной, т.к. председатель сада, который курирует подключение к новой сети четко указал, что ноль с СИП должен приходить в счетчик напрямую без всяких ккоммутаций. И синюю клемму я тоже убрал.

[Сообщение изменено пользователем 01.03.2017 11:34]

[Сообщение изменено пользователем 01.03.2017 12:30]
0
ALEXisP
расцветка проводов :facepalm: особенно желто-зелёный на фазу :-D,
7 / 0
MusibaMugabe
От пользователя deepl
Вы куда пломбу ставить будете?

У Шнайдера есть пломбы на каждый винт. А если АВ поставить вверх, проверяющему легче будет пломбировать?
0
MusibaMugabe
От пользователя ALEXisP
расцветка проводов особенно желто-зелёный на фазу ,

В дом идет 4-жильный кабель синий-красный-коричневый-желто-зеленый. Кабель уже проложен старыми хозяевами.
Варианта два - вырвать кабель и проложить новый с правильными цветами изоляции и второй вариант - забить и помнить про цвета
2 / 0
ALEXisP

3 / 0
DAR73
От пользователя MusibaMugabe
Автомат трехполюсной, т.к. председатель сада, который курирует подключение к новой сети четко указал, что ноль с СИП должен приходить в счетчик напрямую без всяких ккоммутаций.

ноль в счетчик да, но никто не запретил его разорвать в четырехполюсном автомате, а так вы еще и автомат лишний купили.
забивать нельзя, для нормальных людей это провод заземления, если другого провода нет, то обмотайте полность ж\з провод с обоих сторон черной изолентой


[Сообщение изменено пользователем 01.03.2017 12:25]
0
MusibaMugabe
От пользователя DAR73
запретил его разорвать в четырехполюсном автомате

запретил. именно запретил, а мне нафига спорить.


От пользователя DAR73
обмотайте полность ж\з провод с обоих сторон черной изолентой.


проще термоусадку надеть. Так и сделаю.
0
120 мертвый форум
От пользователя MusibaMugabe
роще термоусадку надеть. Так и сделаю.

Нет, идем в магазин, покупаем 2 метра провода белого цвета, 1 метр синего цвета на 10 квмм и никаких термоусадок.
Провод берем много жильный обжимаем наконечниками и спим спокойно.
Хотя решать вам.
Электрику бы руки оторвать, сколь взял за работу руб 500?
1 / 1
MusibaMugabe
От пользователя deepl
Электрику бы руки оторвать, сколь взял за работу руб 500?


Брал со старых хозяев, даже не в курсе, кто, за что и сколько. Старые хозяева переехали в другой город, а сад нам продали.
0
DAR73
От пользователя MusibaMugabe
запретил. именно запретил, а мне нафига спорить.

он вам запретил разрывать ноль на клеммнике, а не при подаче в дом после счетчика
1 / 0
MusibaMugabe
От пользователя DAR73
а не при подаче в дом после счетчика

Автомат ДО счетчика, после счетчика УЗО. ноль после счетчика выведен на шинку.
0
ALEXisP
От пользователя MusibaMugabe
после счетчика УЗО. ноль после счетчика выведен на шинку

3 фазы и PEN проводник? где земля?
0
MusibaMugabe
От пользователя ALEXisP
3 фазы и PEN проводник? где земля?

Земля в доме, заходит в домашний щиток
0
Aamm
Каким кабелем можно подключит светодиодные прожекторы и светильники? мощность каждого от 20 до 50Вт, до коробки развел ВВГнг 2.5, но до каждого прожектора думаю не целеообразно такой, да и 1,5 квадрата много.
Дом деревянный, из негорючих с сечением 0,75-0,5 ничего не нашел.
0
ALEXisP
От пользователя MusibaMugabe
Земля в доме, заходит в домашний щиток

допустим система ТТ



[Сообщение изменено пользователем 01.03.2017 16:25]
0
ALEXisP
От пользователя Aamm
из негорючих с сечением 0,75-0,5 ничего не нашел

ну если найдёте, номиналы автоматов будете уменьшать в щите?
0
MusibaMugabe
От пользователя ALEXisP

Не знаю, что такое ТТ (явно не пистолет :-), но именно так и устроено. Только автомат не в боксе, пломбируется каждый винт (вот такой заглушкой http://www.etm.ru/cat/nn/555337/ )

Земля как в нижней правой картинке.
0
ALEXisP
Вчера подцепили. Всё как у всех: PEN проводник сразу в счётчик, потом на ГЗШ. Вводной на 32А тоже не разрешили. Хотя писал .... , но ответа не дождался, плюнул да поменял на 25А

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

ЗЫ: линия по СНТ ещё не запущена. Продолжение следует.
1 / 0
120 мертвый форум
От пользователя ALEXisP
Вчера п

Вывод, нафиг нужен этот, сад, вся это стройка. Провести 10 лет на стройке ради чего? Жить то когда будем?
Нет, надо брать только нормальные земли и с газом.
Для себя я этот вывод сделал.
Сейчас такая ситуация на рынке, что готовое люди не могут продать, либо цена намного дешевле, чем ушло денег.
Вот и у тебя и у меня тренировка длинною в жизнь. Здоровья только не осталось.
4 / 2
ALEXisP
Не соглашусь Игорь, наоборот получаю тока позитив от стройки, есть хоть какая-то цель в жизни - создать райский уголок на старость. Утренняя прогулка по лесу за грибами, бассейн, банька, гамак, плов в казане, чай у камина в кресле-качалке. Чем не рай?!
Не моё это жить в городе в четырёх стенах по принципу хомячка ( пожрать, поспать и сдохнуть)
Что касается СНТ и участка с газом. Второе элементарно было бы не потянуть. Без электричества 4 года, так это наш выбор. Долг висел за предыдущими владельцами по старой, существующей по данное время линии, на эти деньги мы купили генератор.
3 / 1
Kвизац Xедерах
тема актуальна, поэтому вклинюсь :-)

От пользователя ALEXisP
Вчера подцепили. Всё как у всех: PEN проводник сразу в счётчик, потом на ГЗШ.


Обратите внимание, что при делении PEN, сначала подключается PEN проводник, затем контур заземления, затем рабочие ноли, затем защитные заземления.
Это нужно для того, чтобы по проводникам (или части шины, если деление на одной шине) защитного заземления не протекало рабочих токов.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

пример схемки из ГОСТа, их там несколько, но порядок один.

Шинка с двумя винтовыми зажимами хорошая. Рекомендую всем ;-)
Себе сделал из двух, скрученных винтами и гайками (подглядел на фх).
В 3-ех фазной сети, с большинством 1-но фазных потребителей, должен быть очень надежный контакт рабочего нуля! 380 конечно в розетке будет врятли, но "качели" гарантированы.

От пользователя ALEXisP
Вводной на 32А тоже не разрешили. Хотя писал .... , но ответа не дождался, плюнул да поменял на 25А

Себе сделал 40А автомат в корпусе автомата 25А. Ну пришлось купить два ;-) 25А по идее достаточно, но запас карман не тянет)
1 / 0
Kвизац Xедерах
По системе заземления, почитал соответствующую литературу и сделал вывод для себя - TN-C-S

Не понимаю, зачем некоторые налево и направо рекомендуют TT (в частности автор приведенной картинки с ТТ), когда циркуляры и прочие ПУЭ четко пишут: TN-C-S или TN-S и называют "более безопасные".

Например:
ТЦ № 31/2012 "О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства"
п.4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN
0
120 мертвый форум
От пользователя ALEXisP
Не соглашусь

Не надо.
От пользователя ALEXisP
, есть хоть какая-то цель в жизн

Это уйти от семейных проблем таким образом. Раньше мужики убегали в гараж. Теперь на стройку, а потом ты услышишь а гдеты был папочка, кагда я была маленькой.
Таких примеров сотни.
От пользователя ALEXisP
Утренняя прогулка по лесу за грибами, бассейн, банька, гамак, плов в казане, чай у камина в кресле-качалке

Если за это платят то да. Вопрос цены только.
А теперь вопрос сколь вы вложили денег, и за сколько продадите?
Ответ.
Ладно, щит сделал, теперь пятилетку проводку делать будете.
Про хомячка. Есть туризм театры, кино итд.
5 / 1
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.