Электрика своими руками. ВРЩ. стр.5, РЩ стр.18
S-63/0,3
про назначение УЗО почитайте
2 ALEXisP: Себе собрал всю проводку под 3 -ступенями УЗО:
только у него в ВРУ стоит 30мА... не забываем про, то что утечки все же естественная составляющая токопротребителей, а на УЗО указан максимальный ток утечки, "сработка" УЗО в диапазоне 0,5-1 IDn.
При полностью нагруженной линии (условно 5 кВт) имеем номинальный ток утечки 9 мА по потребителям + еще и на кабели (1,5-2 мА) + дальше стоит на 10мА берем его половину и попадаем в диапазон IDn.
"нормальные ылектрики" не любят, в принципе :
А чем руководствуются проектировщики?
они просто-напросто хотят избежать лишних
головняков
можете чем угодно оправдывать свои тех решения, но зачастую происходит "дошиповка не шипуемых шин".
2 - 4-п 100 мА общее в ГРЩ после АВ25 с хар-кой В
3 - три 2-полюсных Астроузо на 30мА
Это я могу понять, 100мА "противопожпрное" УЗО, а защитное УЗО (30мА) в ВРУ никто так и не обосновал, тут защита ибыточна.
A
ALEXisP
в ВРУ стоит 30мА
0,3 это 300мА
http://www.etm.ru/cat/product-info.html?cattov=262...
[Сообщение изменено пользователем 10.02.2017 12:51]
В
Василыч
... при выборе автоматов с хар-кой С вместо В в групповых линиях жилых помещений - скорее всего , меньшей доступностью последних на рынке, а не большей электробезопасностью... , и это в лучшем случае, при добросовестном отношении к своему делу.
[Сообщение изменено пользователем 10.02.2017 12:58]
300мА
ок, замечание снимается, не доглядел...
Вернемся к каскаду УЗО на красной линии... расчетная естественная утечка грубо (5000\220)*0,4мА = 9мА + утечка сети 150 м (а я думаю будет больше) еще 1,5мА итого 10,5 мА
Что нам предписывает ПУЭ 7.1.83.
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
получается установка УЗО на 30мА в данной группе, противоречит ПУЭ.
А если убрать освещение (у вас там светодиоды, которые питаются от драйверов 12-24В постоянки, т.е. даже теоретическое прикосновение к светильнику не является опасным, а драйверы то до куда доходить 220В можно "трогать" только при снятом напряжении питания. И вывести стиралку, пусть даже с насосом (но я бы однозначно разделял) на отдельную группу. И все розетки защищены, защита необходимая и достаточная, освещение без защитного УЗО (так как оно там не нужно, противопожарное есть) стиралка насос защищены.
A
ALEXisP
Завтра выведу освещение из под УЗО
A
ALEXisP
пилять, стиралку забыл
на вторую линию (L2, N) наверно пристроить
на вторую линию (L2, N) наверно пристроить
A
ALEXisP
о, нарыл, что "мокрое" УЗО на насосы не ставят
[Сообщение изменено пользователем 11.02.2017 18:41]
[Сообщение изменено пользователем 11.02.2017 18:41]
A
ALEXisP
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
на третьей линии розетки кухни и конвектор прихожей 0,5 кВт думаю можно на один автомат посадить
[Сообщение изменено пользователем 11.02.2017 20:09]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 11.02.2017 20:22]
D
Demisc
Вдт - дифавтомат? Может дешевле автомат плюс УЗО?
Ну и кз в водонагревателей и стиральной машине будет всю группу потребителей после автомата на 25А вырубать или эти не подписанные автоматы не резерв, а для УЗО?
Ну и кз в водонагревателей и стиральной машине будет всю группу потребителей после автомата на 25А вырубать или эти не подписанные автоматы не резерв, а для УЗО?
шикарно щит собран, что за щит, дай плиз ссылку на любой интернет ресурс.
собран вполне, но сам щит мне не нравиться... для бытовых условий я все же предпочитаю пластиковые боксы... опять же проще с соблюдением ПУЭ, все металические щиты обязаны иметь видимое заземление.
Цена, за деньги такого металического щита, можно взять щит класса Kaedra (причем не обязательно шнайдер, тут много вариантов, бюджетный Tekfor (IP65) либо легранд (Plexo3)), с одной стороны IP65 в доме не нужен, но зато эти шкафы имеют большую жесткость конструкции.
D
Demisc
так конечно, хоть и нарисовано криво, но можно догадаться, по "перемычке" АВ-УЗО отдельно от общей между АВ-АВ
Ага, понял логику.
A
ALEXisP
По цене смотрел вроде так же выходит.
УЗО на водонагреватель и стиральную машину надеюсь будет раньше УЗО группы вырубаться
УЗО на водонагреватель и стиральную машину надеюсь будет раньше УЗО группы вырубаться
РН на освещение...
Если планируете светодиодное освещение, да и лампы накаливания туда же, зачем их отключать при недостаточном напряжении, драйверы светодиодных ламп работают от 90 до 260В вот общую быстродействующую защиту от перенапряжения всех потребителей, я бы подумал...
Если планируете светодиодное освещение, да и лампы накаливания туда же, зачем их отключать при недостаточном напряжении, драйверы светодиодных ламп работают от 90 до 260В вот общую быстродействующую защиту от перенапряжения всех потребителей, я бы подумал...
D
Demisc
А у них есть индикация по какой причине они отключились? Вроде нет, а два устройства - сразу понятно из-за чего сработала защита. А так - экономия места всего в 1 модуль.
A
ALEXisP
В гаражном щите много чего ещё не нарисовано. Задача была показать номинал вводного автомата, питание от генератора и селективное УЗО.
По РЩ дома есть замечания?
По РЩ дома есть замечания?
Алексей, какие замечания, у меня к вам никаких замечаний нет... вы делаете так, как считаете нужным основываясь на "интернет разуме", как правило частном мнении частного лица.
Я тут, если честно пишу больше не для вас, а для остальных участников форума, ибо вы, берете на себя смелость выкладывать чужие технические решения с пометками правильно\неправильно\допустимо, находите свои решения, выдаете их за правильные, я же высказываю свое частное мнение, без утверждений, что правильно, а что нет.
A
ALEXisP
Я больше взял от производителей диффзащиты, такие как Астро и АВВ, смотрел методички, схемы, читал, разбирался.
Все эти комиксы можете там найти
[Сообщение изменено пользователем 12.02.2017 13:25]
Все эти комиксы можете там найти
[Сообщение изменено пользователем 12.02.2017 13:25]
A
ALEXisP
Из этой литературы была взята схема за основу и дорабатывалась
http://www.uzo.ru/books/
[Сообщение изменено пользователем 12.02.2017 13:23]
http://www.uzo.ru/books/
[Сообщение изменено пользователем 12.02.2017 13:23]
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Вот именно вы взяли из литературы и доработали по своему усмотрению так как вам кажется должно быть, а
практикующий электрик и монтажник и я лично видел что он и как делает, и вот его мнению лично я полностью доверяю.
Но с вами спорить я устал и не собираюсь в дальнейшем. В общем это я уже и раньше писал.
м
120 мертвый форум
Спрошу тут, что бы не плодить темы.
Илья, вы щиты собираете, а есть у вас
1 оборудование для пробивки отверстий для светосигнальной арматуры?
Матрицы то они не дорого стоят, а вот пресс, это только для профи.
2 не стандартные размеры чем или где вырезаете?
PS
как то под устал вчера один вырез делать.
1 очень шумно ( лобзик)
2 царапает панель
перепаял провода, концы залудил,
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Bkmz
Илья, вы щиты собираете, а есть у вас
1 оборудование для пробивки отверстий для светосигнальной арматуры?
Матрицы то они не дорого стоят, а вот пресс, это только для профи.
2 не стандартные размеры чем или где вырезаете?
PS
как то под устал вчера один вырез делать.
1 очень шумно ( лобзик)
2 царапает панель
перепаял провода, концы залудил,
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
A
ALEXisP
вы взяли из литературы и доработали по своему усмотрению так как вам кажется должно быть
Странное суждение, естественно всё спроектировал под себя, под свой дом.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
круглые отверстия делаются коническим сверлом.
а чтоб не царапать панель предварительно наклейте на неё строительный скотч, шума это не уменьшит но от повреждений спасет.
я не спорю, надоело...