Электрика своими руками. ВРЩ. стр.5, РЩ стр.18

120 мертвый форум
От пользователя ALEXisP
Но подскажите другим как протянуть N-проводник,

Было говорено 10 тыс, но ответ все сам все сам.
Не будет эта схема работать.
Ты сейчас сделаешь, придет вася из белоярки, он у тебя её примет и опечатает.
А вот потом начнутся танцы с бубнами.
зачем тебе узо и диф, они ненавидят друг друга как 2 антивирусника на одном компе.
Ладно, проехали.
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
у меня с счетчика выведено 2 провода по 6 квадрат и оба шлепают на N шину, а оттуда разбегаются уже куда надо. зачем их дергать то впоследствии?
Фаза тоже выведена двумя проводами и идет на Леграновскую колодку на динрейке, откуда тоже разводится куда надо по автоматам. у меня одна фаза, 3 не дали как ни просил, хотя особо они мне и не нужны.
0
ALEXisP
От пользователя deepl
зачем тебе узо и диф, они ненавидят друг друга

они идут параллельно, никакой зависимости
0
ALEXisP
От пользователя El.Master™
у меня с счетчика выведено 2 провода по 6 квадрат и оба шлепают на N шину, а оттуда разбегаются уже куда надо. зачем их дергать то впоследствии?
Фаза тоже выведена двумя проводами и идет на Леграновскую колодку на динрейке

по мне дак ваша схема - каламбур :fotku:
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя ALEXisP
ваша схема - каламбур

И это заявляет человек который ставит узо на питающий кабель.
А фотку могу предоставить только чего? щитка? так он на даче в деревне проезд туда обратно оплатите?
а если хотите нормальный проект то только за деньги.
Хотите даром? то как говорится даром за амбаром.
А вообще хочется каламбурить то каламбурьте дальше, я переубеждать никого не собираюсь.
хотя если вам даже сделать нормальный проект то вы все равно сделаете по своему и потом скажете, что все неправильно было сделано и зря деньги заплатили.
Знаем плавали, я таких клиентов во входных дверях разворачиваю, заработаешь 5 копеек, а нервов, времени и мозгов на рупь высосут.
0 / 4
ALEXisP
От пользователя El.Master™
И это заявляет человек который ставит узо на питающий кабель.

Необходимость применения УЗО с номиналом от 100 мА и выше связана с тем, что в практически каждой системе электропитания присутствуют «блуждающие» токи. Иными словами, происходит утечка естественных токов. В любом устройстве нет идеальной изоляции, всегда присутствует естественная утечка тока.

Даже в проводах, которые используются для монтажа электропроводки, есть естественная утечка и тем она больше чем длиннее проводка. Если установить УЗО с номиналом 30 мА на большой дом скажем 2-х, 3-х этажный, то оно от естественной утечки токов будет попросту ложно срабатывать.

Устройства защитного отключения, рассчитанные на ток утечки 300 мА, позволяют предотвратить возникновение пожара. Например, при продолжительной утечки тока, равного 200—500 мА выделяется такая тепловая энергия, которой вполне хватит, чтобы воспламенить близко находящиеся материалы и привести к пожару.

Поэтому основная задача данного типа защитного устройства состоит в противопожарной защите. Также УЗО с номиналом 100 мА – 500 мА обеспечивают резерв основных УЗО. Их установку производят на вводе в помещение.

Смысл работы заключается в следующем: сначала отключаются УЗО с низшим номиналом, но если по какой то причине оно не отключилось ( например из-за неисправности) и утечка продолжается, то через время срабатывает вводное.

Напомню, от Вводного Щита до РЩ дома 30 метров кабеля под землёй

[Сообщение изменено пользователем 28.10.2016 21:01]
2 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
я уже сказал: делайте как хотите, мне абсолютно все равно, хоть через каждый метр автоматы и узо устанавливайте, надежность то ого-го как повысится.

[Сообщение изменено пользователем 28.10.2016 21:14]
1 / 0
120 мертвый форум
Тебе если наконечники ншви и 2ншви на 10 надо, заезжай завтра, продам по 3 рубля за штуку.
0
ALEXisP
От пользователя El.Master™
если хотите нормальный проект то только за деньги.
Хотите даром? то как говорится даром за амбаром.
А вообще хочется каламбурить то каламбурьте дальше, я переубеждать никого не собираюсь.
хотя если вам даже сделать нормальный проект то вы все равно сделаете по своему и потом скажете, что все неправильно было сделано и зря деньги заплатили.
Знаем плавали, я таких клиентов во входных дверях разворачиваю, заработаешь 5 копеек, а нервов, времени и мозгов на рупь высосут.

Мне цель спора ясна, чтоб клиенты не придирались, До свидания, как "специалист себя показали
1 / 2
El.Master ПриватизировалКОСМОС
а вы себя, извиняюсь, показали как полный лузер, обсчитавшийся форумов по электрике писаных такими же не понимающими в электричестве лузерами совершенно не разбирающийся в электричестве.
дерзайте дальше и ищите свои
От пользователя ALEXisP
«блуждающие» токи

в кабелях. может повезет.
да там некоторые товарищи еще вихревые токи умудряются найти, советую поискать вдруг повезет.

ps: вы пришли на форум с вопросом как правильно сделать, но упорно отметаете ВСЕ советы которые вам дают, и гнете свою линию. Ну так и делайте как хотите, зачем тогда вопросы задавать?

[Сообщение изменено пользователем 28.10.2016 22:10]
1 / 3
От пользователя ALEXisP
что в практически каждой системе электропитания присутствуют «блуждающие» токи. Иными словами, происходит утечка естественных токов. В любом устройстве нет идеальной изоляции, всегда присутствует естественная утечка тока.

8( :lol:
вам не кажется, что если основываться на данном утверждении, то установка УЗО вредна, если утечки есть ВСЕГДА то и УЗО будет срабатывать всегда.
УЗО ставиться для защиты от внештатных ситуаций и только от них.
От пользователя El.Master™
делайте как хотите, мне абсолютно все равно

согласен на 146%
От пользователя ALEXisP
До свидания, как "специалист себя показали

Дооо вы то вообще специалист, насколько помню по ФХ вы контур заземления дома решили сделать на обсадной трубе скважины. Я могу с чем то не соглашаться с El.Master™, но как ни крути он профессионал (это его работа), а вот вас ТС, я даже слушать не буду ибо ваше мнение лишь мнение основаное на мнении таких же как вы форумных "гуру".
И заявления "у меня все работает, а вы все лохи" тут не канает, так как у вас даже не работает еще ничего.
2 / 1
От пользователя Bkmz
вы контур заземления дома решили сделать на обсадной трубе скважины

Ну тут, на самом деле и в ПУЭ написано, что можно так делать :-)
И я также планирую сделать.. Стальная труба на 20 метров закопана, чего зря добру пропадать..

[Сообщение изменено пользователем 29.10.2016 02:51]
3 / 0
ALEXisP
я не специалист, но не с пустого места решил установить противопожарное УЗО, пересмотрел кучу тем и видео с уже собранными щитами, Видимо на форумхаусе в профильном разделе по электрике одни лузеры сидят
2 / 0
ALEXisP
вот очередной лузер
0
ALEXisP
От пользователя Bkmz
заявления "у меня все работает, а вы все лохи" тут не канает, так как у вас даже не работает еще ничего

Не заявлял. Вот у супруги на работе мужичек один набивается на халтуру, аргументирует что полпоселка у себя там переделал. Ну и вот супруге тоже в ухо поёт: да я все дёшево, сделаю, да там нафиг вся эта защита не нужна. Вот Эльмастер мне его чем то и напоминает. Так вы покажите свои работы, а не засерайте что я тут огород горожу, вопреки всем сводам и правилам
2 / 0
От пользователя AvAnS
Ну тут, на самом деле и в ПУЭ написано, что можно так делать

можно, не равно рекомендуется ;-) так же если не изменяет память заземлитель должен быть коррозийной стойким ;-)
От пользователя ALEXisP

противопожарное УЗО

ставиться на вводе в дом, а не на "столбе" или вы боитесь пожара в земле где проложен кабель?
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Bkmz

да хватит уже писать в этой ветке, специалистов тут не слушают, тут в тренде: я так думаю/знаю, а остальные меня не понимают
автор уже определился в своих заблуждениях и других вариантов просто не приемлет, пусть делает как ему хочется и регулярно бегает свои автоматы и УЗО дергать и переключать.
Это уже не переубедить, да и особенно не надо.
0
ALEXisP
От пользователя El.Master™

Спасибо за понимание. Я продолжу

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

С кабелем вышел конфуз: закупался в электро мире, но чёрного в наличии не было, купил в ЕТМе, вчера вечером при сборке обнаружил что у чёрного сечение меньше и изоляция тоньше. Пришлось на белый намотать чёрную изоленту. В етм кабель подсунули гумно
1 / 1
ALEXisP
Провод до и после счетчика (до рубильника) думаю заменить на одножильный (жесткий), гибкий как-то не по феншую смотрится.
Разводка поближе на этой схеме

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
ALEXisP
Ну и очередной ответ нашим местным гуру
От пользователя Bkmz
ставиться на вводе в дом, а не на "столбе"

Это у меня Вводно Распределительный Щит и будет установлен в гараже

От пользователя Bkmz
или вы боитесь пожара в земле где проложен кабель?

А почему бы и нет?! Он ещё будет контролировать всю линию в доме и подстраховывать другие ВДТ.
Где логика что вы установите в вводном щите АВ после счетчика, если его функции выполняет вводной АВ?


От пользователя El.Master™
пусть делает как ему хочется и регулярно бегает свои автоматы и УЗО дергать и переключать.

Получается что вам проще удалить устройство, чем разбираться в его срабатывании.
А чтоб вводной ВДТ не отключался одновременно с домашним ВДТ или АВДТ, применены различные характеристики, в т.ч. селективность
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Я уже сказал не раз и повторюсь еще раз: устанавливайте что хотите и как хотите, вы ведь охренный специалист и в советах сторонних инженеров не нуждаетесь.
2 / 0
ALEXisP
инженер инженеру рознь, как специалист вы себя в этой теме показали
От пользователя El.Master™
Дата:   15 Апр 2016 17:46

вот будете смеяться, но когда я ставил водонагреватель, то тупо воткнул метровый кусок кусок железяки типа катанки в самое мокрое место возле водослива с крыши и использовал его в качестве земли, так работает зараза, умышленно плеснул воды на контакты нагревателя, так узо отскочило махом.
не правильно конечно, но работает, да и в землю у меня заколотить что либо глубже чем на метр-полтора просто нереально, скала.
Работает конечно только летом, а мне другого и не надо.


От пользователя El.Master™
Дата:   15 Апр 2016 21:35

У меня вообще применена схема заземления ТТ, в которой N и PE не объединяются ни в одном месте, может попозже объединю их.
я делал такую систему только с точки зрения сработки УЗО и она работает.

(п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.)

От пользователя El.Master™
Дата:   28 Окт 2016 19:59

у меня с счетчика выведено 2 провода по 6 квадрат и оба шлепают на N шину, а оттуда разбегаются уже куда надо. зачем их дергать то впоследствии?
Фаза тоже выведена двумя проводами и идет на Леграновскую колодку на динрейке, откуда тоже разводится куда надо по автоматам

даже яндекс с таким незнаком

Так почему я должен прислушаться к вам?
От пользователя El.Master™
Дата:   05 Окт 2016 00:50


Цитата:
От пользователя: техник 3

Противопожарное УЗО нужная вещь

зачем? ничего оно не страхует, кроме пожарных при пожаре, но они все равно не поливают пока не убедятся что объект полностью не обесточен.
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Так вы ни к кому не прислушиваетесь. Кроме себя конечно.
От пользователя ALEXisP
воткнул метровый кусок кусок железяки

а я что, сказал что это правильно?
к тому же там уже давно сделан нормальный заземлитель, а этот кусок как торчал так и пусть себе торчит, есть пить не просит.
От пользователя ALEXisP
Леграновскую колодку на динрейке

От пользователя ALEXisP
даже яндекс с таким незнаком

плохой у вас яндекс, видимо бракованный, надо разработчикам написать, ищите по запросу Легранд 004832 и аналогичные 004816 04845 ну и так далее...

Ну по традиции: делайте как хотите, мне пофиг. Точнее так: ПОФИГ!!!
0
ALEXisP
я про двойные провода от счетчика. два провода на N шину и два провода фазы на колодку

[Сообщение изменено пользователем 30.10.2016 14:25]
0
От пользователя ALEXisP
В етм кабель подсунули гумно

Дак перед тем как покупать и экономить в первую очередь надо самому выбирать, а не после покупки орать, что купил г@вно и продавцы оказались тоже г@внюками
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.