Электрика своими руками. ВРЩ. стр.5, РЩ стр.18

ALEXisP
От пользователя ALEXisP
Поизучал к примеру вопрос о грозозащите. Решил отказаться от этой затеи

Постараюсь вкратце и своими словами. Посмотрел как люди делают по проекту, УЗИПы устанавливают после вводного автомата, составил схему, бюджет - ну в 10ку думал можно уложиться. Давай копать глубже, выяснилось что УЗИПы варисторного типа взрывопожароопасны, вводной автомат не обеспечит защиту, контакты от сверхтоков могут свариться. Следовательно необходимы для защиты предохранители, но куда их ставить?! Иду на консультацию к электрику, который будет подключать абонентов нашего СНТ, В первую очередь интересуюсь есть ли защита на ВЛ и на ТП, без них абонентская установка категорически запрещена. Далее вопрос по УЗИПам и предохранителям, дал добро на установку силового ящика перед ВРУ. Успокоился, составил новую схему. Копаем дальше, опять промах. Те УЗИПы, что выбрал - 2го класса, а надо начинать с 1го, смотрю каталог и приплыл, дороже как минимум в два раза, плюс надо будет потом ставить 2го и 3го класса (уже в доме). Вывод: правильная комплексная система защиты ну очень дорого выходит, неправильная чревата пагубными последствиями.
2 / 0
ALEXisP
От пользователя ALEXisP
в 10ку думал можно уложиться

это планировал потратить на сами УЗИПы
0
ALEXisP
Минус ещё в том, что рекомендуется такая же защита вашим соседям по улице
0
DAR73
От пользователя ALEXisP
В первую очередь интересуюсь есть ли защита на ВЛ и на ТП, без них абонентская установка категорически запрещена. Далее вопрос по УЗИПам и предохранителям, дал добро на установку силового ящика перед ВРУ.

электрик наверно послушал,послушал и понял что проще согласовать,чем спорить и согласовал !!! ;-)
2 / 0
ALEXisP
От пользователя DAR73
электрик наверно послушал,послушал и понял что проще согласовать,чем спорить и согласовал !!!

Нет, он посмотрел на меня как на дурака, типа накой тебе это вообще надо?! Кстати в магазинах так же, когда объяснял менеджерам что такое селективное УЗО, и это в трёх крупных специализированных магазинах нашего города, притом в наличии нигде нет, только под заказ
1 / 0
DAR73
От пользователя ALEXisP
Нет, он посмотрел на меня как на дурака

примерно это и имел ввиду,просто аккуратно выразился, но занятие вы себе полезное нашли. Вам еще скважину бурить, геологию для фундамента изучать, ветер с дождем по сезонам на Урале для проектирования ската крыши.
Веселая жизнь намечается и у вас и у подрядчиков :-D
3 / 0
ALEXisP
От пользователя DAR73
Веселая жизнь намечается и у вас и у подрядчиков

Сам себе заказчик и подрядчик. На скважину буду нанимать.

От пользователя DAR73
примерно это и имел ввиду,просто аккуратно выразился

Менталитет у нас такой, если за 30 лет не было ПУМ (прямого удара молнии), то и незачем ставить защиту
0
ALEXisP
[Сообщение удалено пользователем 12.10.2016 14:56]
0
Василыч
От пользователя ALEXisP
Нет, он посмотрел на меня как на дурака, типа накой тебе это вообще надо?! Кстати в магазинах так же, когда объяснял менеджерам что такое селективное УЗО, и это в трёх крупных специализированных магазинах нашего города, притом в наличии нигде нет, только под заказ


А реле контроля напряжения почему в планах не рассматриваете ?
0
ALEXisP
От пользователя Василыч
А реле контроля напряжения почему в планах не рассматриваете

Это уже в доме будет, в распределительном щите. Ещё разбираться надо, не вникал. Но в вводном однозначно лишний

[Сообщение изменено пользователем 12.10.2016 14:39]
0
ALEXisP
Приступаю к выбору ящика, старый решил продать, не подходит под мои хотелки. Есть какие рекомендации по выбору? (щит будет установлен в гараже)

фото старого

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
DAR73
старый куплю, новый даже боюсь представить.
0
ALEXisP
ну вот в принципе этот нравится от EKF
1 / 0
DAR73
типа они разные ?
4 / 0
ALEXisP
подходит под расположение модулей:
4х полюсн. диффавтомат на оборудование в гараже 380В;
4х полюсн УЗО на дом 380В;
пара 2х полюсных диффавтомата на баню и гараж
0 / 1
ALEXisP
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
100500 раз повторяю: дифференциальная защита на кабель не нужна.
и вообще изучите ПУЭ главы 7.1.67 - 7.1.86
а в общем делайте как хотите, мне уже пофиг.
1 / 1
ALEXisP
От пользователя El.Master™
ПУЭ главы 7.1.67 - 7.1.86

прочитал ещё раз. а Вы?
От пользователя El.Master™
дифференциальная защита на кабель не нужна.

7.1.84
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
на вводе!
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
а не на отводящем кабеле к другому щитку

[Сообщение изменено пользователем 13.10.2016 01:20]
0
ALEXisP
От пользователя El.Master™
на вводе!

так у меня это вводной ящик и есть. а потом до дома 30 метров под землёй
https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list



[Сообщение изменено пользователем 13.10.2016 01:53]
0
От пользователя ALEXisP
ну вот в принципе этот нравится от EKF

зачем вам монтажная плата, если счетчик на DIN?
Для дома я за пластик IP65 типа

о сути та же каедра, только дешевле и в чем то лучше + не требует заземление корпуса и при правильном монтаже IP честное
А всякие EKF IEK особенно в исполнениях IP31 извините, но это кусок говна. Если так хочется метал то начиная от IEK IP54 просто с монтажной платой.
3 / 0
ALEXisP
Как Вы помните ящик хотел покупать новый, но посадив УЗО и диффавтоматы на одну дин.рейку получил некрасивую картину (УЗО и диффы отличаются по глубине, а 4х полюсный дифф. по высоте, к тому ж ещё и китаец). Решил все таки всё раскидать используя старый двухдверный ящик. Докупил ещё 4х полюсную шину, Сейчас накидав схемку, понял что нужно купить 3 шины на дин.рейку (1 синяя, 2 зеленых)
Вот что имеем на данный момент

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


От пользователя El.Master™

вот опять отсрочка по времени :-D , так как ждать недели две-три наконечники НШВИ КВТ (заказаны, оплачены. EKF, IEK не захотел). Короче не к спеху мне, может вообще по весне надумаю подключать.


[Сообщение изменено пользователем 26.10.2016 09:35]
1 / 1
EgorFazer
От пользователя ALEXisP
Короче не к спеху мне, может вообще по весне надумаю подключать

а может ну его, эту затею?

эпопея какая то
4 / 1
ALEXisP
От пользователя EgorFazer
а может ну его, эту затею?

Кому как?! Лично мне это интересно. Просто рук и времени не хватает, да и на стройке есть более приоритетные дела
1 / 0
От пользователя ALEXisP
Лично мне это интересно.

Начали за здравие, но исполнение...
От пользователя EgorFazer
может ну его, эту затею?

Что-то мне подсказывает провода пойдут так же, как на схеме... :-(
От пользователя ALEXisP
3 шины на дин.рейку

8(
0 / 3