Электрика своими руками. ВРЩ. стр.5, РЩ стр.18
т
техник 3
это что за циркуляр такой?
ЦИРКУЛЯРЫ АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012
этим циркулярам место в сортире возле туалетной бумаги, их каждая мартышка пишет чтоб показать что не зря свои бананы ест.
Технические циркуляры выполнены в полном соответствии с действующими техническими нормами и являются справочными документами. Они могут быть полезны специалистам, занимающимся проектированием электроустановок жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
ключевое слово СПРАВОЧНЫМИ
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2016 00:13]
С
Сочная салями
Глянул эскизы, подумал о ценах на селективную дифзащиту, взгрустнулось.
Автор в курсе, сколько стоят такие аппараты? Полагаю, стоимость штучки вызовет земноводное и напрочь отобьёт желание ставить селект. УЗО
Нет, я ни разу не против, но...
Вообще говоря, сколь-нибудь предметно рассуждать по теме можно, зная все аспекты. А то может оказаться, что у ТСа дрянная линия овер9000 м длиной без повторных заземлений на опорах, а он яро хочет TN-C-S замутить. Для этого варианта какбэ надо ооочень хорошее заземление делать. И т. д. и т. п.
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2016 00:22]
Автор в курсе, сколько стоят такие аппараты? Полагаю, стоимость штучки вызовет земноводное и напрочь отобьёт желание ставить селект. УЗО
Нет, я ни разу не против, но...
Вообще говоря, сколь-нибудь предметно рассуждать по теме можно, зная все аспекты. А то может оказаться, что у ТСа дрянная линия овер9000 м длиной без повторных заземлений на опорах, а он яро хочет TN-C-S замутить. Для этого варианта какбэ надо ооочень хорошее заземление делать. И т. д. и т. п.
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2016 00:22]
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
нет просто человек обчитался форумов и находится в состоянии прострации от разнообразия вариантов при этом пытаясь соединить все воедино, но заказать простенький проект на пару-тройку листиков за несколько тыров рублей не хочет.
С
Сочная салями
простенький проект
К сожалению, горе-проектировщики иногда такое выдают, то бишь РИСУЮТ, что диву даёшься. Хочется задать таким вопрос, думал ли он головой, или исключительно жопой?
Автор, ну давай больше информации исходной. Глядишь и изобразим коллективным разумом рабочее и безопасное решение за вменяемые деньги.
т
техник 3
Да оно понятно, что много дурной писанины. Но тут вкраце описана пара моментов касаемо защиты ввода.
1) Противопожарное УЗО нужная вещь. Страхует нижестоящие УЗО.
Вот выбрал человек электронное УЗО (ценник понравился, не разобрался и т.д.)
Оборвало PEN ( ослаб контакт, ручки шаловливые его с клемника сняли, пожгло импульсом грозовым, жизнь полна вариантов) .
2) Про повторное заземление сказано.
Эти меры всё дешевле и полезней , чем УЗИПы.
1) Противопожарное УЗО нужная вещь. Страхует нижестоящие УЗО.
Вот выбрал человек электронное УЗО (ценник понравился, не разобрался и т.д.)
Оборвало PEN ( ослаб контакт, ручки шаловливые его с клемника сняли, пожгло импульсом грозовым, жизнь полна вариантов) .
2) Про повторное заземление сказано.
Эти меры всё дешевле и полезней , чем УЗИПы.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
рисуют художники, в данном случае художник от слова "худо", а схемы - чертят, инженеры и техники, и черти
тут не причем
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Противопожарное УЗО нужная вещь
зачем? ничего оно не страхует, кроме пожарных при пожаре, но они все равно не поливают пока не убедятся что объект полностью не обесточен.
С
Сочная салями
полезней , чем УЗИПы
Кстати, УЗИП и прочие локальные меры по защите от перенапряжений низзя применять, если линия не защищена. Пруфы не дам, ибо не помню...
Вангую, автор выберет кого-нибудь из заваливающих ЛС рекламой услуг, и будет там ИЭК, ибо дораха ошень
A
ALEXisP
Автор в курсе, сколько стоят такие аппараты?
в курсе
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2016 01:04]
A
ALEXisP
от линии 380В на гараж решил пока воздержаться, нет таких потребителей
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
автоматы нужны 6кА, S и F серии, без Н,
завязывайте уже всякие форумы читать и закажите нормальный проект, хоть по минимуму.
вы вообще в курсе что такое
6кА
?
С
Сочная салями
Автор, зачем клещи точкой? Для СИП они никак, для ПуГВ/ПВ3 тоже ни к чему.
A
ALEXisP
клещи другие будут, страничкой ранее ссылку кидал
в курсе
а где корпус?
Вам кстати разрешили ставить щит учета в помещении?
без Н
это правильно
про клещи повторюсь, расматрите вариант со сменными матрицами.
A
ALEXisP
завязывайте уже всякие форумы читать и закажите нормальный проект
путём ошибок на листе, всё же подберу правильную схему, на том форуме где сижу - бракуют, кидают ссылки, вот сидишь, изучаешь матчасть, переделываешь. Кстати много нового узнал, меньше плавать буду в обслуживании сетей своего дома
С
Сочная салями
Таки стоимость инструментов и расходников может заметно превысить расценку на сборку с привлечением спеца. У него и цены на комплектуху будут ниже, и монтаж красивый и главное правильный .
A
ALEXisP
Вам кстати разрешили ставить щит учета в помещении?
ящик куплен ещё по весне.
разрешено
A
ALEXisP
Таки стоимость инструментов и расходников может заметно превысить расценку на сборку с привлечением спеца.
ешё в доме, в бане распред.щиты собирать и проводку разбрасывать
Таки стоимость инструментов и расходников может заметно превысить расценку на сборку с привлечением спеца.
Не не не, хочет человек сделать сам пусть делает, даже не думал предлагать хотя могу, но мне и не интересно такие шкафы, потому и предлагаю более универсальный инструмент "для дома".
У него и цены на комплектуху будут ниже
а тут могу помочь, если человек за нал берет
м
120 мертвый форум
достаточно 1 позиции.
63А 300 мА и 63 А 100 мА.
Позиции 4;5;6 это что? Это ничего, где автоматы к потребителям?
[Сообщение изменено пользователем 06.10.2016 09:33]
63А 300 мА и 63 А 100 мА.
Позиции 4;5;6 это что? Это ничего, где автоматы к потребителям?
[Сообщение изменено пользователем 06.10.2016 09:33]
т
техник 3
Кстати, УЗИП и прочие локальные меры по защите от перенапряжений низзя применять, если линия не защищена
Верно. Да,что бы вникнуть в тему нужно либо у опытного проектанта консультироваться, либо столько информации перелопатить , а это время и немалое. УЗИПы последняя мера.
D
DAR73
три автомата, тема на полгода
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.