Подскажите, правильность подключения (электрики)

Вопрос к электрикам.

Есть желание подключить купленный вентилятор в туалете. В инструкции есть схема подключения:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Правильно ли я понимаю принцип подключения:
контакт "L" запитываем от входа выключателя, где есть постоянная "фаза" независимо от положения выключателя освещения.

Контакты "LT" и "N" - запитываем от контактов освещения, соответственно...

Или я чего-то не понимаю ?
1 / 0
Вадимыч на Грозе Паркета
Судя по соседней теме, это тот самый вентилятор Вентс с таймером?
От пользователя AlexCat
контакт "L" запитываем от входа выключателя, где есть постоянная "фаза" независимо от положения выключателя освещения.

Контакты "LT" и "N" - запитываем от контактов освещения, соответственно...

Смотря какой требуется результат. При такой схеме Вентилятор будет включаться одновременно с освещением, а выключаться через какое-то время после выключения света, по таймеру.

От пользователя AlexCat
"LT" и "N" - запитываем от контактов освещения, соответственно..

В этом месте желательно не перепутать контакты освещения. ;-) Поможет индикаторная отвертка.
0
AlexCat
От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета
Судя по соседней теме, это тот самый вентилятор Вентс с таймером?


Да именно он, т.к. найти не мог его с реле влажности, купил с простым таймером.. теперь его буду перевешивать в туалет.. а в ванную с датчиком влажности...

От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета
Смотря какой требуется результат. При такой схеме Вентилятор будет включаться одновременно с освещением, а выключаться через какое-то время после выключения света, по таймеру.


Именно такой и требуется...

От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета
В этом месте желательно не перепутать контакты освещения. Поможет индикаторная отвертка


Спасибо за совет.. без неё - никуда..
0
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя AlexCat
Да именно он, т.к. найти не мог его с реле влажности, купил с простым таймером.. теперь его буду перевешивать в туалет.. а в ванную с датчиком влажности...

1. Если брали в СтройАрсенале, то им можно вернуть под предлогом "не подошел". Если товарный вид сохранен. И купить в другом месте с датчиком.

2. Устройство вентиляторов таково, что можно "мозги" с датчиком легко вынуть и разместить далеко от вентилятора. Можно их переставить в другой вентилятор. А можно через мозги одного вентилятора запитать другой. Если есть, где прокладывать провода.
0
AlexCat
От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета
1. Если брали в СтройАрсенале, то им можно вернуть под предлогом "не подошел". Если товарный вид сохранен. И купить в другом месте с датчиком.


Да, там..
однако в процессе установки, пришлось немного доработать крепления и прочей мелочевки.. следовательно не вернуть...

А вообще возвращал и в Суперстрой и в СтройАрсенал..

Ну и ладно - установлю в туалет...

От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета
А можно через мозги одного вентилятора запитать другой. Если есть, где прокладывать провода.


Не получится - туалет и ванна разнесены .. и не смежны..

а провода уже негде протягивать (через коридор)...
0
Бето
От пользователя AlexCat
контакт "L" запитываем от входа выключателя, где есть постоянная "фаза" независимо от положения выключателя освещения.
Контакты "LT" и "N" - запитываем от контактов освещения, соответственно...

- контакт "L" - согласен
- не понял, что такое контакты освещения
- Контакт "LT" подключаем к "выходу" выключателя
- Контакт "N" подключаем к "0", но не к тому, который в выключателе! а к тому, который в распред. коробке
От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета
Поможет индикаторная отвертка.
0
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя Бето
Контакт "N" подключаем к "0", но не к тому, который в выключателе! а к тому, который в распред. коробке

Откуда в выключателе "0"? Там его и нет, он есть на патроне лампочки - тот самый "контакт освещения".
1 / 0
Бето
От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета
Откуда в выключателе "0"?
Абсолютно верно, но не все об этом знают. Тычут индикатором в контакты выключателя, когда он выключен, и думают, что на одном контакте фаза ,а на другом "0"
0
AlexCat
вернее так:

контакт "L" запитываем от входа выключателя, где есть постоянная "фаза" независимо от положения выключателя освещения.

Контакт "LT" запитываем от "фазы" патрона лампочки

Контакт "N" - запитываем от "0" патрона лампочки...

ТАК?!
0
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя AlexCat
ТАК?!

Согласен. :-)
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.