Экономичная вентиляция с картинками.
M
Maple
рекуператор из поликарбоната , две съемные кассеты, 300*300 на 25 листов. разделители листов так же из поликарбоната.
управление датчик СО2, с помощью ардуины дистанционным пультом включает вентиляторы, собрана с бесценной помощью форумчан, http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&t=60833...
как это выглядит в подполье, вентиляторы обернуты в поролон для гашения вибраций,
управление датчик СО2, с помощью ардуины дистанционным пультом включает вентиляторы, собрана с бесценной помощью форумчан, http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&t=60833...
как это выглядит в подполье, вентиляторы обернуты в поролон для гашения вибраций,
M
Maple
на вдув два обычных осевых вентилятора из леруа, на выдув 1 вентилятор напорный типа
разводка в спальне , два вдува, один выход
для предотвращения обмерзания, холодный уличный воздух, делает вначале петлю 10 метров по подполу, где стоит температура около ноля. затем идет в теплообменник.
конденсат, по моим прикодкам, образовываться практически не должен, влажность в доме менее 30%, точка росы ниже ноля. но конденсат есть за две недели использования
в пластинах накопиловсь прилично конденсата по пол стакана в каждой кассете , в корпусе теплообменника сухо
пластины поставлены неправильно тут, холодный воздух должен идти внутри поликарбоната, развернул щас на 90градусов.
напор приточного воздуха снизился существенно, зато увеличится его нагрев.
воздух нагревался -15 до +10 и дышится как будто у распахнутого окна спишь.
[Сообщение изменено пользователем 26.02.2016 23:11]
разводка в спальне , два вдува, один выход
для предотвращения обмерзания, холодный уличный воздух, делает вначале петлю 10 метров по подполу, где стоит температура около ноля. затем идет в теплообменник.
конденсат, по моим прикодкам, образовываться практически не должен, влажность в доме менее 30%, точка росы ниже ноля. но конденсат есть за две недели использования
в пластинах накопиловсь прилично конденсата по пол стакана в каждой кассете , в корпусе теплообменника сухо
пластины поставлены неправильно тут, холодный воздух должен идти внутри поликарбоната, развернул щас на 90градусов.
напор приточного воздуха снизился существенно, зато увеличится его нагрев.
воздух нагревался -15 до +10 и дышится как будто у распахнутого окна спишь.
[Сообщение изменено пользователем 26.02.2016 23:11]
м
мясной@Букет
Хочу такой..
A
ALEXisP
А приточку разве не лучше на первом этаже установить? То у вас практически напротив вытяжки
y
y908ak
Хочу такой..
я за вами в очереди, предупредите кто позже подойдет!
Отличная тема!
Пара вопросов:
1. Без фильтров не быстро забьется? Пластик изумительно статику копит и пыль собирает потом. Или просто менять теплообменники будете?
2. Фактическую производительность не замеряли?
[Сообщение изменено пользователем 27.02.2016 12:08]
Пара вопросов:
1. Без фильтров не быстро забьется? Пластик изумительно статику копит и пыль собирает потом. Или просто менять теплообменники будете?
2. Фактическую производительность не замеряли?
[Сообщение изменено пользователем 27.02.2016 12:08]
M
MRM
Сколько обошлась система?? И как быстро делается?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
мастеркит?
совсем сдурели у коробки покупать? на али в 3 раза дешевле.
T
Tetra
поликарбонат - странный выбор для теплообменника
расположение в подвале - только из-за шума? Не логично выкачивать воздух вентиляторами вниз, когда можно использовать естественную циркуляцию, то есть выводить воздух вверх, но тогда и рекуператор придётся ставить не в повале
расположение в подвале - только из-за шума? Не логично выкачивать воздух вентиляторами вниз, когда можно использовать естественную циркуляцию, то есть выводить воздух вверх, но тогда и рекуператор придётся ставить не в повале
M
Maple
скинте артикула, мастеркит?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-N...
самая простая ардуина, выполняет простейшую функцию - нажимает кнопку пульта д/у,
А приточку разве не лучше на первом этаже установить? То у вас практически напротив вытяжки
тогда надо будет дверь открытой держать в спальню, или какие то вентиляционные отверстия делать .
1. Без фильтров не быстро забьется? Пластик изумительно статику копит и пыль собирает потом. Или просто менять теплообменники будете?
2. Фактическую производительность не замеряли?
за 2 недели пыли не увидел, специально кассеты съемными сделал, чтоб легко промыть было.
производительность нечем померить, дует достаточно слабо, порядка 50 кубов в час. , может надо помощнее вентилятор на вдув поставить.
Сколько
обошлась система?? И как быстро делается?
Сам теплообменник дешего стоит, поликарбоната на тыщу, да эппс на 500р.
вентиляторов и гофр тыщ на 5. Собрать можно за несколько вечеров, но я растянул на месяц процесс.
Каналы при строительстве заложены были, тыщ на 15 примерно, включая кухонную и туалетные вытяжки.
датчик CO2 в 14 году стол 9 тысяч.
поликарбонат - странный выбор для теплообменника
за дешевизну выбирают , 10 м2 теплообмена стоят тыщу рублей.
Даже некоторые заводские рекуператоры его используют.
за 2 недели пыли не увидел, специально кассеты съемными сделал, чтоб легко промыть было.
Там порядка 4-6 месяцев пыль должна накапливаться, как я понимаю, чтобы это начало мешать. Если промываться будет успешно - отличный ход,
потому как фильтры сильно снижают производительность вентиляторов.
q
qwal
Делал расчет вентиляции, по кратностям , получилось порядка 280 куб час на дом 150 м.кв.
К
Код в сапогах
влажность в доме менее 30%
Как определили?
низкая влажность не есть гуд для здоровья.
V
Versys
управление датчик СО2, с помощью ардуины дистанционным пультом включает вентиляторых
Как порог включения определяли?
Как часто срабатывает? На какой объем помещения?
[Сообщение изменено пользователем 01.03.2016 14:32]
Л
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
поликарбонат - странный выбор для теплообменника
а если между листами поликарбоната проложить фольгу или тонкие металлические пластины
Вот здесь подробнее с описанием расположения теплообменника и прочими расчетами:
http://goo.gl/Q4y5gy
[Сообщение изменено пользователем 01.03.2016 15:22]
http://goo.gl/Q4y5gy
[Сообщение изменено пользователем 01.03.2016 15:22]
1. Без фильтров не быстро забьется? Пластик изумительно статику копит и пыль собирает потом.
Дальше будет плесень и гниль, как только впервые появятся- будут очень быстро возобновляться после очистки \того или иного обеззараживания кассеты.
Влажность 30 % - это зимний минимум.
В Леруа с соизмеримым воздухообменом на алюминии стоил 30 т.р.,тоже кассетный, с автоматикой на оттайку.
T
Tetra
за дешевизну выбирают , 10 м2 теплообмена стоят тыщу рублей.
небось оцинкованная сталь была бы эффективнее при переплате в тыщу р .?
небось оцинкованная сталь была бы эффективнее при переплате в тыщу р .?
Не будет теплообмена с такой толщиной.
что поликарбонат, что оцинковка для этого дела не очень. Сейчас теплообменники из мембраны делают, которая перенос влаги осуществляет. Решает сразу две задачи - нормализация влажности в помещении и избавляет от наличия воды в теплообменнике.
Сейчас рекуператоры есть недорогие (Электролюкс 200, или эти из леруа). В них теплообменник из мембраны, фильтры есть, вентиляторы, минимальная автоматика. Получается чуть дороже, чем изделие автора, но это готовый продукт из коробки, который покупаешь и используешь. И самое главное есть функционал, которого на самодельном теплообменнике не получить.
Глядя на фото автора - воздуховоды очень тонкие, потери большие.
параллельно или последовательно?
Производительность системы измерить надо, чтобы была реальная картина.
Учитывая стоимость китайских анемометров от 700 руб http://ru.aliexpress.com/af/WindSpeed-meter-Digita...
Сейчас рекуператоры есть недорогие (Электролюкс 200, или эти из леруа). В них теплообменник из мембраны, фильтры есть, вентиляторы, минимальная автоматика. Получается чуть дороже, чем изделие автора, но это готовый продукт из коробки, который покупаешь и используешь. И самое главное есть функционал, которого на самодельном теплообменнике не получить.
Глядя на фото автора - воздуховоды очень тонкие, потери большие.
на вдув два обычных осевых вентилятора из леруа,
параллельно или последовательно?
Производительность системы измерить надо, чтобы была реальная картина.
Учитывая стоимость китайских анемометров от 700 руб http://ru.aliexpress.com/af/WindSpeed-meter-Digita...
M
Maple
Как часто срабатывает? На какой объем помещения?
включение на 900 выключение на 700 , на глаз выбрал параметры, ночью работает не отключаясь, около 800 держится.
свыше 1000 считается душно и не полезно для здоровья.
*единицы измерения миллионные доли.
Глядя на фото автора - воздуховоды очень тонкие, потери большие.
ну вдув 60*200 что при скорости 2 м /с даст кубов 90 . что норм для спальни, выдув 60*120 при 3 м/с даст 80 кубов.
это маленькие скорости считаются.
параллельно или последовательно?
1 до теплообменника другой после. дополняют друг друга.
Учитывая стоимость китайских анемометров от 700 руб http://ru.aliexpress.com/af/WindSpeed-meter-Digita...
не очень понятно как им мерить, по центру канала скорость больше покажет, чем по краям , да и сам он сильно поток исказит толстым ободом.
с крупной крыльчаткой точнее будет наверное.
A
ALEXisP
В Леруа с соизмеримым воздухообменом на алюминии стоил 30 т.р.,тоже кассетный, с автоматикой на оттайку
можно ссылочку, чет не могу найти
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.