Будет ли канализация работать?
I
Iosifovich 66
Сделали под домом горизонтальную часть канализации от стояка до колодца длиной 15м с уклоном 12%. Труба Ф100 чугун.Вычитал в правилах,что уклон должен быть минимальным -не более 2%.В другом месте -что уклон не должен превышать 15%.Помогите разобраться.Будет засоряться или нет?Высота стояка мах
6.5м(его еще нет)
s
strim
2 сантиметра на метр помоему норма
или четыре
или четыре
A
ApXuTeKToP
По нормам уклон должен быть от 2% до 15%. Так что все у вас нормально.
работать то будет только вероятность засора намного больше, так как вода будет уходит намного быстрее говна.
На счет уклона труб наружной канализации
труба 50 уклон норм. 0,035 уклон наим. 0,025 растояние между ревизиями 8 м
труба 100 уклон норм 0,02 уклон наим. 0,012 растояние между ревизиями 10м
труба 150 уклон норм 0,01 уклон наим. 0,007 растояние между ревизиями 10м
труба 200 уклон норм 0,008 уклон наим. 0,005 растояние между ревизиями 20 м.
На счет уклона труб наружной канализации
труба 50 уклон норм. 0,035 уклон наим. 0,025 растояние между ревизиями 8 м
труба 100 уклон норм 0,02 уклон наим. 0,012 растояние между ревизиями 10м
труба 150 уклон норм 0,01 уклон наим. 0,007 растояние между ревизиями 10м
труба 200 уклон норм 0,008 уклон наим. 0,005 растояние между ревизиями 20 м.
I
Iosifovich 66
Спасибо за обнадеживающую информацию.Еще мне не совсем понятно как влияет малый расход воды при таком уклоне.Частный дом ,мало народу.Или наоборот надо больше лить воды чтобы не засорялось.т.е. постоянно промывать?
Или наоборот надо больше лить воды чтобы не засорялось.т.е. постоянно промывать?
затычки, носки, чулки, волосы не кидать, не смывать. На раковину, мойку обязательно сифон.
A
ApXuTeKToP
Еще мне не совсем понятно как влияет малый расход воды при таком уклоне.
вода будет уходит намного быстрее говна.
I
Iosifovich 66
Стояк под домом на 2м60см(чтобы получить уклон 2%) мне не закопать.Если только вызвать шахтеров-длина шахты будет 8м,глубина 3,5м.Есть ли у меня шанс исправить положение как-нибудь по другому: по полу с уклоном 2%,затем вертикально вниз, потом снова под 2% или еще как-то? Посоветуйте,бывалые люди.
X
~XO~
глубина 3,5м
я так думаю, что мне так же придётся копать на выходе каналии... давно об этом размышляю. ОКОП широной пол метра и глубиной 3,5.... чем?
по полу с уклоном 2%,затем вертикально вниз, потом снова под 2% или еще как-то?
так можно, вернее нужно.
[Сообщение изменено пользователем 13.09.2008 14:54]
я так думаю, что мне так же придётся копать на выходе каналии... давно об этом размышляю. ОКОП широной пол метра и глубиной 3,5.... чем?
экскаватор в помощь
X
~XO~
экскаватор в помощь
есть провода перед домом в земле. Там инетчики кабель тянули и ещё что-то есть...
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.