Акт выравнивания потенциалов

Где можно найти форму акта выравнивания потенциалов для сдачи офисной электроустановки в эксплуатацию?

как вообще это выравнивание делается?

Если у кого-нибудь есть форма этого акта, сбросьте в личку, плизз!!
0
От пользователя Amber74
как вообще это выравнивание делается?

вы в начале саму систему сделайте, а потом акты ищите. :-)
0
а еще раньше проект сделайте, а потом уже монтаж, а потом уже акт...
0
Amber74
это все есть и уже сделана разводка, но делала не лицензированная фирма, причем еще год назад, потом офис просто стоял, никто сдачей не занимался, теперь нужно сдавать энергонадзору, а там кроме всего прочего требуют и этот акт, а все остальные формы у меня уже есть, поэтому и прошу только его...
0
От пользователя Amber74

а, ну вот теперь все ясно :-) прикрыть своей лицензией чью-то работу - это жесткий экстрим :-D
0
:-D :-D :-D
0
и вроде как уравнивание потенциалов пишется, а не выравнивание )))
0
Amber74
а по теме кто-нибудь может что-нибудь подсказать? типа форма такая-то, указать нужно то-то и то-то... и все, чтобы поменьше флуда и побольше толка. Или так не бывает? :weep:

[Сообщение изменено пользователем 16.09.2008 09:34]
0
Amber74
От пользователя Абаминог
а, ну вот теперь все ясно прикрыть своей лицензией чью-то работу - это жесткий экстрим


при чем здесь экстрим? мне уже все формы эти ребята сделали год назад, только этот акт остался не сделанным. Я уже все в энергонадзор относила, причем три года назад для подобного офиса все было нормально и без уравнивания потенциалов, а теперь эту форму требуют. Вот я и интересуюсь, что за акт и как его делать.
И вообще сам процесс хочу понять, как это в офисе делается само уравнивание, потому что похоже что у нас его не делали, а так как почти два года уже прошло, то где этих строителей искать.
А без этого акта нашу установку в эксплуатацию не введут.
0
Если проект остался, то там должна быть страничка Схема уравнивания потенциалов. Про такой акт, честно говоря, впервые слышу. Ну, думаю нарисуйте что-то типа акта скрытых работ, примерно так: Акт приемки. Заказчик ООО Лучшевсехпродажное. Представитель заказчика Иванов. Исполнитель ООО Хренпоймимонтаж. Представитель Петров.
Комиссия в составе... освидетельствовала .... схема уравнивани выполнена на основании проекта такого-то, из материалов таких-то, отступлений от проекта нет, замечаний нет. Число подписи. Бутылка коньяка . Вроде так :-) Сдавали первый раз в Ленинском районе - саипалис, за-то патом уже как по маслу ))
0
может от вас требуют заключение лаборатории? они меряют заземление вобще-то... и сопротивление изоляции...
0
Amber74
у нас тоже ленинский район... что такое техотчет я знаю, у нас он уже есть
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.