Крепление кронштейна на стену

ВосставшийИзБани
17:23, 01.02.2016
От пользователя Раненый хомяк
странно... нам присылали монтажные схемы и рекомендации от хилти на химические анкеры для газобетона и пустотелого кирпича

Средние и лёгкие нагрузки.
Предпочтительно для внутренних работ.
Без пульсации.
0
mitya1970
17:35, 01.02.2016
От пользователя ВосставшийИзБани
Меня всегда радуют люди, которые для пеноблока предлагают химию)))
Химия ставится ТОЛЬКО на бетон, кирпич и натуральный камень!!

Вы ошибаетесь.На клеевую двухкомпонентную смесь можно устанавливать шпильку резьбовую в газоблок и ячеистые бетоны. У Мунго подобное даже в Тех свидетельстве Росстроя прописано.
2 / 0
ВосставшийИзБани
17:54, 01.02.2016
От пользователя mitya1970
Вы ошибаетесь.На клеевую двухкомпонентную смесь можно устанавливать шпильку резьбовую в газоблок и ячеистые бетоны. У Мунго подобное даже в Тех свидетельстве Росстроя прописано.

Странно...
Открыл и полистал каталог Мунго 2014-2015 года.
Раздел - Химические анкеры. стр. 111-119...
MIT-Se - бетон.
MIT-E - бетон, кирпич, натуральный камень.
MIT-SP - бетон.
MIT-COOL - бетон.
VME - бетон и природный камень.
V - бетон и природный камень....
Ну не вижу я у Мунго пено/газоблока..Хотя и в очках))
Ну нету такого слова нигде - ячеистый бетон. Есть просто - бетон.
А это немного разные вещи, не правда ли?
0
Раненый хомяк
17:55, 01.02.2016
От пользователя ВосставшийИзБани
Средние и лёгкие нагрузки.
Предпочтительно для внутренних работ.
Без пульсации.

тогда сочувствую жильцам - мы на них решетки для кондиционеров на лоджиях ставили :weep:
руководтвовались: Перила и стойки для поручней, ворота, оконные решетки, настенные шкафчики, сантехнические приборы, системы воздушного кондиционирования и освещения (С)

[Сообщение изменено пользователем 01.02.2016 17:59]
0
Пазилыч
18:54, 01.02.2016
Господа товарищи, погодите......

Антена на фасад это конечно круто НО это следствие, надо причину.

ТС нафига она вам там, куда окна, где дом, чего вы через неё смотреть то будете????, и вам дома не нужен интернет?

Если дом в городе, то все каналы в цифре вы и на комнатную антенну ДМВ снимите, если инет в квартиру будите затягивать дак и ТВ пакетом приедит.
4 / 0
Пазилыч
18:56, 01.02.2016
Ну и в оконцовке, зачем портить внешний вид дома, ставьте антенну на балконе внутри.
2 / 0
Evgar
10:13, 02.02.2016
От пользователя Пазилыч

антенну планирую использовать на три телека, в т.ч. у которых нет тюнера DVB-T2
От пользователя Пазилыч
ставьте антенну на балконе внутри

не влазит
0 / 1
10:16, 02.02.2016
на химический анкер+ шпилька.
цена вопроса 1200 рублей за весь комплект.
Главное хим. состав довести до блока.
0 / 1
----Aлекс
11:50, 02.02.2016
От пользователя evgar
антенну планирую использовать на три телека, в т.ч. у которых нет тюнера DVB-T2
А как Вы планируете сигнал с антенны разводить на эти три телика? И без встроенных тюнеров, антенна все равно не решает вопрос.
Я в деревне принимаю цифровое ТВ на комнатную антенну на первом этаже. Встроенного приемника нет. Купил внешний тюнер за 1,5тр. Подключил к старому аналоговому телику.
Другое дело, если Вы планируете принимать НТВ+ или Триколор на параболическую антенну с двумя конвекторами в тарелке. Тогда от тарелки идут два кабеля к двум приемникам. Можно в разные комнаты.
1 / 0
mitya1970
11:55, 02.02.2016
От пользователя ВосставшийИзБани
Открыл и полистал каталог Мунго 2014-2015 года.

Я не говорю про каталог. В каталоге сам не нащел. Я говорю про Тех Свидетельство.
0
ВосставшийИзБани
12:15, 02.02.2016
От пользователя АльBascoo
цена вопроса 1200 рублей за весь комплект.

Цена вопроса 4 дюбеля + 4 глухаря = 200 рублей.
0
12:18, 02.02.2016
От пользователя ВосставшийИзБани

Естественно дешеве. Но раз уж речь идет о надежности крепления химия как вариант.
Хотя для тарелки спутниковой дюбелей за глаза.
0
Evgar
12:48, 02.02.2016
От пользователя ВосставшийИзБани
просто кусок металлопласта ф16 вставить

правильно понимаю, что здесь подразумевается металлопластиковая водопроводная труба?
0
saks
10:37, 03.02.2016
Обычные распорные дюбели в газобетоне работают плохо. Проблема в том, что со временем газобетон в зоне распора сминается и дюбель перестает держать нагрузку. По этой проблеме проводились обширные исследования в германии, где газобетон очень распространен, обнаружили, что несущая способность распорных дюбелей падает примерно через год эксплуатации.
Для крепления в газобетон используют химичесике анкера и дюбели имеющие развитую поверхность соприкосновения с газобетоном.
Дюбель GB. Сверлится отверстие, заколачивается дюбель.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Дюбель КВТ. Сверлится отверстие, вворачивается дюбель.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Распорный металлический дюбель, сверлится отверстие, либо просто вколачивается в газобетон.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Какие нагрузки держат эти дюбеля можно нагуглить в инете.
По тем-же отзывам в инете народ сравнивал все типы дюбелей и сошлись во мнении, что лучше всех дюбель GB, они же и самые дешевые.
Так же в газобетоне хорошо держат саморезы с крупной резьбой :-)

Для пенопласта, кстати, есть свои дюбеля:
DPP

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

DPS

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
4 / 0
Tetra
11:59, 03.02.2016
не проще ли приварить к решетке на балконе?

Тут задача не только в том, чтобы не отпала, но и чтобы не просела вниз. Просядет - придётся перенастраивать.
0
Evgar
17:12, 03.02.2016
решетка на балконе находится внутри балкона, снаружи стеклопакет :-)

Как вариант можно еще к импосту на пластиковом окне приделать кронштейн, но тогда его придеться насквозь сверлить

[Сообщение изменено пользователем 03.02.2016 17:26]
0
Andrello™ *2041*
17:52, 03.02.2016

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Вот такими крепили в Академе кронштейн антенны. 10 см в стене через 10см пенопласта. Правда у кронштейна площадка 20х30см и отверстий 6 штук.

[Сообщение изменено пользователем 03.02.2016 17:57]
0
Evgar
18:34, 03.02.2016
От пользователя Andrello™ *2041*
10 см в стене через 10см пенопласта

т.е. дюбель забивался только до уровня пенопласта и крепление прижималось к пенопласту? А как же жесткость конструкции?
0
A-b
18:41, 03.02.2016
SM дюбель-гвоздь для быстрого монтажа вообще для пористых материалов и кирпича не предназначен. У вкрет-мета есть нормальные дюбеля KPR-fast, там нормальная зона распора
0
Andrello™ *2041*
19:28, 03.02.2016
От пользователя evgar
т.е. дюбель забивался только до уровня пенопласта и крепление прижималось к пенопласту? А как же жесткость конструкции?

Да, до уровня пенопласта. Наметили отверстия, просверлили, приложили площадку, забили дюбеля По жесткости - х.з. Четыре года стоит уже. Стена - монолит, возможно что в блоках было бы иначе.
Кстати учтите что там может быть и не 10см утеплителя, а все 20. Снаружи плита ваты 10см отштукатуренная, а под ней ещё плита пенопласта тоже 10см.
Анкера рамные и с трубкой не советую, т.к. при затяжке трубку будет распирать, а поскольку трубка - гнутый лист, по шву не сварена, то элементарно разойдется по стыку, ну или вместо штатной трубки придётся использовать подходящую со сваренным швом.
Не знаю вес антенны у автора, не знаю в каком месте будет ставиться антенна, я бы подумал насчёт шпильки, если в квартире не хочется портить интерьер, то тогда можно начать с забивных распорных анкеров с внутренней резьбой под шпильку. Если не будет держать, то брать полипропиленовые дюбель-гвозди

[Сообщение изменено пользователем 03.02.2016 22:32]
0
Evgar
08:49, 04.02.2016
От пользователя Andrello™ *2041*
насчёт
шпильки


От пользователя Andrello™ *2041*
в квартире не хочется портить интерьер


От пользователя Andrello™ *2041*
можно начать с забивных распорных анкеров с внутренней резьбой под шпильку. Если не будет держать, то брать полипропиленовые дюбель-гвозди

если не сложно выложите фотки, я в терминах не очень ориентируюсь :-o
0