Датчик движения, совместимый со светодиодным светильником

Alex 777
10:13, 15.01.2016
для светодиодных ламп нужен датчик с встроенным реле, те он будет работать независимо от типа применямых ламп. а купленному датчику нужна нагрузка, если не ошибаюсь мин 40вт. у меня такой с ледами не заработал. купил другой - с реле и все ок стало
0
MediaSound™
10:27, 15.01.2016
От пользователя I_I_I_777_I_I_I
Они часто от 40 вт работают, с меньшей нагрузкой либо не корректно, либо вообще никак. Бывают реже от 5 вт (как правило и дороже).
Нагрузку проверю, спасибо.


От пользователя I_I_I_777_I_I_I
Если с нагрузкой у Вас все ок, возможно дело в светодиодном освещении, особенно если оно белого цвета свечения, может вызывать сработку датчика

Вот и я так думаю. Цвет белый, да.
От пользователя MediaSound™
похоже на то, что светодиодное освещение вызывает сработку этого датчика движения, или что....



От пользователя Bkmz
вместо лампочки на датчик движения цепляем катушку реле. Подаем на COM реле фазу (берем до датчика) с NO на БП светильника все развязали датчик света и светильник.
Как то так:
Хмм....
Сейчас прикину, получится ли так сделать при существующей проводке.


От пользователя Bkmz
Паша вот твоя тема яндексом нашлась, вникать не стал думаю сам разберешься
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37972...
Эту тему я больше года назад читал ))
Они там в итоге переделали этот датчик на трёхпроводную схему, что мне не подходит.


От пользователя Alex 777
для светодиодных ламп нужен датчик с встроенным реле, те он будет работать независимо от типа применямых ламп. а купленному датчику нужна нагрузка, если не ошибаюсь мин 40вт. у меня такой с ледами не заработал. купил другой - с реле и все ок стало
Опять же, это будет трёхпроводная схема, нет?
0
Изя_Шниперсон
10:27, 15.01.2016
От пользователя Bkmz
вместо лампочки на датчик движения цепляем катушку реле. Подаем на COM реле фазу (берем до датчика) с NO на БП светильника все развязали датчик света и светильник.
Как то так:


Зачем мутить .. уже все придумано до нас . IEK есть датчик движения ДД029
в котором симистор заменен реле. При включении и выключении щелкает.. ТС покупает такое изделие меняет на свое и все.. Тупо и практично.
0
Изя_Шниперсон
10:30, 15.01.2016
От пользователя MediaSound™
Опять же, это будет трёхпроводная схема, нет?

Трехпроводная на схеме - в леали так на фаза заводится на датчик с него на лампу, ноль транзитом-датчик-лампа .. по факту 2 проводная, по схеме 3-х
0
MediaSound™
11:14, 15.01.2016
От пользователя Kluni
Блин, я туплю видимо. У меня вот такая ситуация:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru



В коробке со включателем выходит два провода - фаза и провод к лампе.
Из потолка выходят три провода - нейтраль, провод от включателя, земля (не подключен).

Могу ли я использовать ДД-029?
Либо какой-то более другой, но подходящий для светодиодного светильника датчик движения?
1 / 0
11:16, 15.01.2016
От пользователя MediaSound™
Могу ли я использовать ДД-029?

Нет он так же от 40Вт и для ламп накаливания.
0
MediaSound™
11:29, 15.01.2016
От пользователя Bkmz
Нет он так же от 40Вт и для ламп накаливания.
да я поменяю БП в светильнике, поставлю который потребляет от 40Вт
но мне кажется это не 100% решит проблему
0
11:43, 15.01.2016
От пользователя MediaSound™
поставлю который потребляет от 40Вт

а смысл в светодиодах тогда? Да и БП потребляет в зависимости от нагрузки на него, т.е. тебе ламп нужно будет воткнуть на 40Вт либо резистор но куда девать тепло от резистора. В общем ищи релейные датчики движения. Или есть вариант "колхоза".
Берем датчик движения http://arduino-kit.ru/catalog/id/datchik-prisutstv...
Релейный модуль
http://arduino-kit.ru/catalog/id/releynyiy-modul-1...
Остается вопрос в питании этого дела но думаю 4 батарейки AAA решат проблему, батареек хватит на год точно если не больше, потребление мизерное.
Ну или по ссылке которую ты уже читал... ну а вообще все же попробуй по моему варианту с реле, может прокатит. Сейчас ddd придет на албанском что-нибудь напишет.
0
MediaSound™
11:45, 15.01.2016
От пользователя Bkmz
ну а вообще все же попробуй по моему варианту с реле
так схема трёхпроводная получается, необходимо чтобы в коробке со включателем была и фаза и нейтраль
0
11:50, 15.01.2016
От пользователя MediaSound™
так схема трёхпроводная получается,

можно попробовать вариант с реле у БП и на COM взять фазу так же после датчика движения, может взлетит.
Датчик то у тебя живой еще? Подключи реле по "времянке" послушай будет щелкать или нет.
0
MediaSound™
12:18, 15.01.2016
От пользователя Bkmz
типа через катушку реле будет протекать ток, достаточный для питания ДД?
0
12:28, 15.01.2016
От пользователя MediaSound™
типа через катушку реле будет протекать ток, достаточный для питания ДД?

для питания хватит, вопрос не в питании на самом деле как я понял, вопрос у токе удержания семистора. Вот зачем нагрузка...
0
MediaSound™
12:34, 15.01.2016
От пользователя Bkmz
понятно
мой включатель основательно погорел, вчера разобрал посмотрел ))
так что надо новый покупать
вопрос, какой именно теперь, чтобы не лажануться ))
0
12:46, 15.01.2016
От пользователя MediaSound™
вопрос, какой именно теперь, чтобы не лажануться ))

ИМХО никакой :-( для релейного нужен 0, а для семисторного нагрузка от 40Вт чтобы хватило тока на удержание семистора.
0
MediaSound™
13:25, 15.01.2016
От пользователя Bkmz
ИМХО никакой для релейного нужен 0, а для семисторного нагрузка от 40Вт чтобы хватило тока на удержание семистора.
окай, если решить вопрос с увеличением нагрузки, можно брать любой ДД (в том числе такой же, какой у меня был - LX-2000)?
0
13:36, 15.01.2016
Ну вроде как если использовать приборы по назначению, то они должны работать...
А вообще я бы рассмотрел вариант установки релейного датчика движения рядом со светильником там и 0 и фаза при включенном кнопочном выключателе ;-)
0
MediaSound™
13:38, 15.01.2016
От пользователя Bkmz
А вообще я бы рассмотрел вариант установки релейного датчика движения рядом со светильником там и 0 и фаза при включенном кнопочном выключателе
вот только как его там вколхозить, натяжной полоток сделан :-)
потроха-то можно ещё как-то впихнуть, а вот сам датчик как вывести...
0
13:43, 15.01.2016
Распред щиток в том же помещении? может туда датчик поставить.
0
MediaSound™
13:46, 15.01.2016
От пользователя Bkmz
Распред щиток в том же помещении? может туда датчик поставить.
Да, щиток тоже в прихожей.
Но из него идёт проводка на освещение прихожей-кухни-коридора сразу, коммутация в коробках у потолка, замурована.... :-)
0
Basil
13:55, 15.01.2016
От пользователя MediaSound™
А почему ты именно этот выбрал?


У меня дома все выключатели Legrand серии Celiane. 4 года назад он стоил 2 рубля ))
0
MediaSound™
14:00, 15.01.2016
От пользователя Basil
У меня дома все выключатели Legrand серии Celiane.
Аааа ))
то есть какого-то особого электрического феншуя в нём нет :-)
0
14:21, 15.01.2016
Можно провода от выключателя закоротить, сверху прилепить что то типа такого
http://www.zamel.pl/ru,222,3768,adiodatchik_dvizhenija_rcr01.html
а светильник через подобную штучку
http://www.zamel.pl/ru,223,3772,odnokanalnyj_vstaivaemyj_kanalnyj_adiopiemnik_rop01.html
Цена не айс, но можно на али например поискать аналоги. А может и у нас китайское в продаже подешевле есть.
0
14:29, 15.01.2016
От пользователя MediaSound™
коммутация в коробках у потолка, замурована....

понял освещение прихожей вместе с остальным освещением в группе...
Ну что же начинать нужно было с проекта, ИМХО самый безболезненный вариант замена светильная на стандартные лампы.

[Сообщение изменено пользователем 15.01.2016 14:30]
0
Изя_Шниперсон
19:22, 15.01.2016
От пользователя MediaSound™
Блин, я туплю видимо. У меня вот такая ситуация:


ищите датчики вот такие

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0 / 1
1399399
20:49, 15.01.2016
От пользователя Bkmz
вместо лампочки на датчик движения цепляем катушку реле. Подаем на COM реле фазу (берем до датчика) с NO на БП светильника все развязали датчик света и светильник.
Как то так:

что за реле на переменку? интересно.
0