отопление 2х этажного дома

_Mixail
01:41, 04.01.2016

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Мужики помогите разобраться с отоплением моего 2 этажного загородного дома. А то у меня кончились мысли. Начну с того , котел стоит газовый КОНОРД на 120кв. По 2 этажу вопросов у меня нет там всегда тепло. А вот на первом этаже очень горячие радиаторы только те которые ближе к котлу(на фото обозначил температуру каждого радиатора цветом), дальше идет на уменьшение температуры радиаторов, а уже на самой кухне, там где один радиатор, можно легко рукой держать, и это когда температура котла 80 градусов. Короче на кухне холодно. подскажите люди добрые что мне делать. может надо было 2х трубную систему делать, и можно ли ее сделать только на 1 этаже, просто на 2эт уже ремонт сделал и переделывать уже поздно, да и тепло там и даже очень :help:
0
Monstr™
02:02, 04.01.2016
а нахрена по затухающей то системе?. последний радиатор будет теплым.
1 / 1
02:10, 04.01.2016
От пользователя -_MIXA_-
надо было 2х трубную систему делать


Что за "игольчатый вентиль" и какую роль он выполняет? Балансировочного вентиля контуров? На самих радиаторах вентиля есть? Чем выполнена магистраль и подводка к радиаторам?
1 / 0
y908ak
03:11, 04.01.2016
если задача стоит в том, чтобы увеличить теплоотдачу кухонного радиатора, то могут быть варианты. вариант1. Увеличить производительность насоса на обратке. Тогда в кухонный радиатор будет подаваться более теплый теплоноситель. вариант2. прикрыть вентиля радиаторов 1-го этажа : ближний к котлу задушить сильно, дальний- незначительно. Результатом должно стать повышение температуры теплоносителя на кухне, а температура радиаторов в комнате более равномерной. вариант3. поменять местами подачу и обратку от котла. Но при этом придется переделать расположение насоса и группы безопасности. вариант4. поменять местами небольшой по площади кухонный радиатор на большой комнатный
а начать можно с простого. вариант5. изменить балансировку между контурами второго и первого этажей. прижмите контур второго, - циркуляция в контуре первого должна увеличиться. через дальний кухонный радиатор будет прокачиваться вода потеплее

[Сообщение изменено пользователем 04.01.2016 10:22]
3 / 0
_Mixail
04:51, 04.01.2016
От пользователя naumof
Что за "игольчатый вентиль" и какую роль он выполняет?


От пользователя naumof
Балансировочного вентиля контуров


От пользователя naumof
На самих радиаторах вентиля есть?

да
От пользователя naumof
Чем выполнена магистраль и подводка к радиаторам?

Металлопластиковой трубой D20
0
_Mixail
05:01, 04.01.2016
Мужики я даже готов что нибудь переделать, вы только скажите как, а лучше нарисуйте :write: А то жена уже даже спускаться не хочет на кухню, :-D :lol:
1 / 0
Bobchiк
07:01, 04.01.2016
может так? подводки к радиаторам 16
6 / 0
Uzanto
07:15, 04.01.2016
душить обратки на первых радиаторах
подводку меньшим диаметром
заужать трубы к концу петли
1 / 0
DennisVV®
09:55, 04.01.2016
Глянь эти ролики, там мужик хорошо объясняет



6 / 0
Sasha353
14:52, 04.01.2016
[Сообщение удалено пользователем 13.04.2016 09:53]
4 / 0
_Mixail
15:20, 04.01.2016
От пользователя Sasha353
Сначала попробуйте подприжать обратку ветки второго этажа.

Она и была прижата, вентилем она почти закрыта
От пользователя Sasha353
последние два радиатора первого этажа запитать от отдельной ветки

Это как?
От пользователя Sasha353
. проблема у Вас в длине веток.

Да в этом вы правы, но по другому ни как
0
_Mixail
15:40, 04.01.2016

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Мужики а что если обратку со второго этажа переподклчить к подаче 1 эт (как показано на картинке) просто эта обратка спускается всегда горячая, она не успевает остывать. Быть может это послужило бы как добавочный теплоноситель на проблемные участки
2 / 1
_Mixail
16:06, 04.01.2016
От пользователя y908ak
вариант2. прикрыть вентиля радиаторов 1-го этажа : ближний к котлу задушить сильно, дальний- незначительно. Результатом должно стать повышение температуры теплоносителя на кухне, а температура радиаторов в комнате более равномерной.


От пользователя Sasha353
попробуйте прижать, как вам уже советовали, первый радиатор (от котла) сильно, второй поменьше и т.д


Сделал. Но пока без изменений :weep:
0
_Mixail
16:12, 04.01.2016
От пользователя DennisVV®
Глянь эти ролики, там мужик хорошо объясняет


Спасибо, обязательно посмотрю :popcorn: , пока не могу нет времени
0
Sasha353
16:18, 04.01.2016
[Сообщение удалено пользователем 13.04.2016 09:53]
0
_Mixail
16:59, 04.01.2016
От пользователя Sasha353
В системе один циркуляционный насос?

Да один(работает на max). Если что то есть еще один(могу найти) но он вроде чуть послабее
От пользователя Sasha353
Самое простое сделайте третью ветку
Котел-кухня-зал-зал-котел.

Ну это я понял вот только как это сделать?
0
Sasha353
18:01, 04.01.2016
[Сообщение удалено пользователем 13.04.2016 09:53]
0
Sasha353
18:12, 04.01.2016
[Сообщение удалено пользователем 13.04.2016 09:53]
1 / 0
_Mixail
18:15, 04.01.2016
[Сообщение удалено пользователем 04.01.2016 18:16]
0
_Mixail
18:18, 04.01.2016
[quote]
От пользователя Sasha353
Только подключайте, если это возможно, первый радиатор - кухню.
но получится самый большой круг. Хуже не будет? :fotku:
0
Sasha353
18:23, 04.01.2016
[Сообщение удалено пользователем 13.04.2016 10:55]
0
Sasha353
18:43, 04.01.2016
[Сообщение удалено пользователем 13.04.2016 09:54]
0 / 2
rubinrub
18:47, 04.01.2016
Или ещё вариант, сделать один контур с последовательным включением всех радиаторов. Переделок минимум.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0 / 1
Sasha353
18:53, 04.01.2016
[Сообщение удалено пользователем 13.04.2016 09:54]
1 / 0
Sasha353
18:57, 04.01.2016
[Сообщение удалено пользователем 13.04.2016 09:54]
0