что происходит с локальной канализацией зимой?
типа там глубина заложения элементов "поля орошения" 40-50 см, а у нас грунт промерзает около 1,8 м.
и еще нюанс - УГВ менее метра. и чо делать? если тупо емкость зарывать, то на какую глубину? или утеплять её насмерть? а трубы? расстояние от дома до предполагаемого места заложения емкости около 20 м (ближе просто гов.. ассенизатор не подъедет)
и еще нюанс - УГВ менее метра. и чо делать? если тупо емкость зарывать, то на какую глубину? или утеплять её насмерть? а трубы? расстояние от дома до предполагаемого места заложения емкости около 20 м (ближе просто гов.. ассенизатор не подъедет)
A
Architector
А что специалисты говорят? Нюансов-то много..., многое от объема сброса зависит..
З
ЗабыL имя:)
лишь бы слив был без переломов, по прямой вероятность замерзания мала, у нас так сделано...
E
Etwas
Заглублять канализпцию не надо, главное, чтобы уклон был, у меня у друга в Косулино труба проложена на глубине полметра, ниче на замерзает
Копать глубже и утеплять, ибо
при уклоне в мин 5 град.
[Сообщение изменено пользователем 28.08.2008 22:36]
до предполагаемого места заложения емкости около 20 м
чтобы уклон был
при уклоне в мин 5 град.
[Сообщение изменено пользователем 28.08.2008 22:36]
S
Stаs
По нашей улице, канализация в конечной точке, глубина менее метра, а средняя глубина где-то 1.5 метра, монтажники говорили что главное сделать вентиляцию в доме из канальи и уклон хороший 3 см на 1м, тоже опасался, но все ок, первую зиму пережили без проблем, стоки то теплые, если вентиляция есть,
то испарения прогревают трубы. Только каналья у нас централизованная в городской коллектор.
S
Stаs
я так понимаю, все замечания/пожелания/советы о той системе, где тока сток и зумпф, куда
гов..ассенизатор приезжает. а орошение (т.е. выход "серых" вод в почву как же?
Я не спец, но предполагаю, что, то место где будет впитываться, можно утеплить.
S
Stаs
Допустим можно организовать там снежный сугроб из снега со двора, который всеравно придется чистить и куда-то девать.
A
Architector
Заглублять канализпцию не надо, главное, чтобы уклон был, у меня у друга в Косулино труба проложена на глубине полметра, ниче на замерзает
Выпуски из дома допускаются выше глубины промерзания, т.к. идет условно теплый сброс, у большинства горячая вода присутствует.
при уклоне в мин 5 град.
Уклоны канализационных труб как и их диаметры рассчитываются из учета объемов сброса и скорости самоочистки.
Только каналья у нас централизованная в городской коллектор.
Это и спасает. Выгребную надо утеплять.
P.S. Сейчас есть трубы с электроподогревом.
E
Etwas
Выгребную надо утеплять.
А зачем? Ну замерзнет - и черт с ней. Или нет?
И вообще, если вода в трубе не застаивается, а протекла - и нет ее, чему там замерзать-то? Труба пластик, естественно, а не чугун
Ну уклон, конечно, я бы побольше сделал, чем 5 см/метр, я думаю, минимум 10 см/метр, это же не квартира, все-таки
S
Stаs
минимум 10 см/метр
на 10 метров перепад высот 1 метр, т.е. выход из дома на глубине 1м, яма допустим 5м от дома, итого в яме это труба будет входить уже на глубине 1.5 метра, получаем, что выше этого уровня яму не налить, какие там поля орошения 40-50 см? Да и входить будет в нее совсем немного, 1.5 метра сверху будет пустующий объем. Надо оптимум искать, как мне кажется, с глубинами, утеплением, уклонами.
S
Sexapeelochka(в животике комок...
Себе сделали выход на уровне -130 + крыльцо 20, выход в яму через 9 метров на уровне -200.
При "40-50" - если минут по 5 горячую лить периодически для оттаивания льда - работать скорее всего будет,но риск после 10 подряд холодных сливов понемножку заморозить систему - явно есть.
При "40-50" - если минут по 5 горячую лить периодически для оттаивания льда - работать скорее всего будет,но риск после 10 подряд холодных сливов понемножку заморозить систему - явно есть.
s
saks
Ну уклон, конечно, я бы побольше сделал, чем 5 см/метр, я думаю, минимум 10 см/метр, это же не квартира, все-таки
уклон канализационной трубы делается 2 см на 1 метр, ни больше и не меньше. Иначе образуются засоры. При меньшем уклоне скорость жидких отходом будет недостаточной для транспортировки трердых отходов (говнищща, проще говоря) в емкость. При большем уклоне жидкость будет быстро убегать, оставляя в трубе говнище.
На полях фильтрации наклон дренажных труб делают 3 см на метр.
I
ISM
Это и спасает. Выгребную надо утеплять.
Видели когда нибудь выгребную яму с утеплением?
В 21 веке живем, а Вы орошение....
а орошение (т.е. выход "серых" вод в почву как же?
S
Stаs
уклон канализационной трубы делается 2 см на 1 метр , ни больше и не меньше.
Ну "не больше не меньше" погорячился, видал кучу проектов, где на одной линии между колодцами варьируются уклоны от 0.001 до 0.007, проектировщики учитивают несколько факторов, естественный уклон местности, глубину заложени, скорости потоков, диаметры туб.
КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.04.03-85
Пункт 4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
- в местах присоединений; в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
- на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м.
Максимальной расчетной скоростью называют наибольшую допустимую скорость течения, не вызывающую снижения механической прочности материала труб при истирающем действии песка и твердых веществ в стоках.
Для металлических труб значение максимальной скорости составляет не более 8 м/с, а для неметаллических – не более 5 м/с. Для дождевой сети – соответственно 10 и 7 м/с.
Уклоны водоотводящей сети следует вычислять по формулам Дарси или Шези. Минимальный уклон трубопроводов находят по формуле:
.
Трубы с начальным минимальным диаметром не рассчитываются, скорость и наполнение в них неизвестны, поэтому в СниП приняты минимальные уклоны для труб диаметром 150 и 200 мм соответственно 0,008 и 0,007.
Для приближенных расчетов на практике можно воспользоваться предложенной С.В.Яковлевым формулой:
imin = 1/D,
где D – диаметр трубопровода в мм.
В открытой дождевой сети наименьшие уклоны лотков, кюветов и канав принимают по СНиП в пределах 0,003 – 0,005.
Максимальные уклоны могут быть найдены по той же формуле, что и минимальные.
ИНДИВИД. ДОМА (К СНИП 2.04.02-84, 2.04.01-85)
Пункт 3.15. Минимальный диаметр наружных трубопроводов самотечной канализации следует принимать 100 мм, уклон - 0,01. При использовании трубопроводов диаметром 100 мм через каждые 15 м, а также в местах поворотов и присоединений на сети следует предусматривать смотровые колодцы круглые или квадратные в плане с бетонным лотком и стенками из сплошного глиняного кирпича, монолитного бетона или сборных железобетонных колец. При глубине колодцев до 0,8 м диаметр или каждый размер в плане должен быть не менее 0,7 м, при большей глубине - 1,0 м. Колодцы должны перекрываться крышками с теплоизоляцией.
A
Architector
А зачем? Ну замерзнет - и черт с ней. Или нет?
или нет.., при переполнении отстойника как удалять будете?
Ну уклон, конечно, я бы побольше сделал, чем 5 см/метр, я думаю, минимум 10 см/метр, это же не квартира, все-таки
удачи. Обратите внимание на водостоки, там вода быстрее бежит чем по каналии.
уклон канализационной трубы делается 2 см на 1 метр, ни больше и не меньше
ещё раз повторю, улоны сичтаются, для каждого отдельного случая, а неявляются константой.
Видели когда нибудь выгребную яму с утеплением?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И не раз. В деревнях в свое время опилом утепяли.
s
saks
Ну "не больше не меньше" погорячился
согласен, погорячился. :-)
P
~PETR~
И не раз. В деревнях в свое время опилом утепяли.
А зачем она на 2 отделения разделена?
A
Architector
А зачем она на 2 отделения разделена?
запамятовал, просто нашел выгреб первый попавший.
Чем больше говна, тем меньше вероятности замерзание локального очистного сооружения. Желательно сверху торфом или опилом засыпать. Поля орешения, тоже нужно засыпать торфом или опилом.
[Сообщение изменено пользователем 30.08.2008 19:22]
[Сообщение изменено пользователем 30.08.2008 19:22]
На счет уклона труб наружной канализации
труба 50 уклон норм. 0,035 уклон наим. 0,025 растояние между ревизиями 8 м
труба 100 уклон норм 0,02 уклон наим. 0,012 растояние между ревизиями 10м
труба 150 уклон норм 0,01 уклон наим. 0,007 растояние между ревизиями 10м
труба 200 уклон норм 0,008 уклон наим. 0,005 растояние между ревизиями 20 м.
[Сообщение изменено пользователем 30.08.2008 19:20]
труба 50 уклон норм. 0,035 уклон наим. 0,025 растояние между ревизиями 8 м
труба 100 уклон норм 0,02 уклон наим. 0,012 растояние между ревизиями 10м
труба 150 уклон норм 0,01 уклон наим. 0,007 растояние между ревизиями 10м
труба 200 уклон норм 0,008 уклон наим. 0,005 растояние между ревизиями 20 м.
[Сообщение изменено пользователем 30.08.2008 19:20]