Пол в сан. узле

артем123444
17:16, 19.10.2015
Добрый вечер. Подскажите советом, Имеем туалет в квартире надо поднять пол на 3-4 см. как лучше сделать ?? сначала керамзитом потом наливным ??? или есть более дешевая технология ??
0 / 1
DAR73
17:30, 19.10.2015
если у пола характеристика 5-60 , то куда еще керамзит сыпать?

Быстротвердеющий наливной пол Бергауф "Боден Цемент Медиум" изготовлен на цементном вяжущем с фракционированным песком, минеральными наполнителями, и модифицирующими полимерными добавками. СЛОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ЗА ОДНО НАНЕСЕНИЕ
0 / 3
артем123444
17:31, 19.10.2015
Что бы меньше ушло раствора наливного пола !!
0 / 1
y908ak
18:02, 19.10.2015
30-40 мм это вместе с финишной отделкой? плитка, линолеум считались вами? думаю достаточно самой недорогой сухой стяжки, если сверху плитка. или даже без всякой стяжки, клей плиточный слоем 20-30 мм вас не разорит. Наливной пол в санузле?

[Сообщение изменено пользователем 19.10.2015 18:06]

[Сообщение изменено пользователем 19.10.2015 18:08]
0 / 4
19:12, 19.10.2015
От пользователя DAR73
Быстротвердеющий наливной пол Бергауф "Боден Цемент Медиум

350 руб. за мешок
Стяжка Брозекс М200 - 180 руб. за мешок
От пользователя y908ak
Наливной пол в санузле?

Паркет штучный будете укладывать?
1 / 0
y908ak
19:39, 19.10.2015
удивлен, поэтому и ? нарисовал
0
yv88
21:28, 19.10.2015
От пользователя артем123444
Имеем туалет в квартире надо поднять пол на 3-4 см. как лучше сделать ??

НЕЛЬЗЯ ЭТО ДЕЛАТЬ
это сделано специально, чтобы когда у вас стояк рванет в ванной ( а у меня такое было два ДВА РАЗА в разных квартирах) , те своим вентилем вы не отключите, так вот чтобы пока едет аварийка - вода набиралась сначала до уровня общего пола
кроме того - чтобы по возможности и лилась вниз по сантехкабинам, а не по всем плитам перекрытий подъезда, умножая ущерб в 2 раза каждые 5 минут
11 / 1
21:46, 19.10.2015
От пользователя yv88
НЕЛЬЗЯ ЭТО ДЕЛАТЬ

А где топикстартер написал, что он хочет пол в санузле поднять выше уровня пола в прихожке? Может у него сейчас пол ниже коридорного на 100 мм? К тому же давно наблюдаю картину в новостроях, где изначально по проекту пол по всей квартире в одном уровне.
3 / 0
strider1978
21:53, 19.10.2015
От пользователя yv88
лилась вниз по сантехкабинам, а не по всем плитам перекрытий


Типа сантехкабины друг на друге стоят, и плит перекрытия между ними нет?
1 / 0
y908ak
22:02, 19.10.2015
в большинстве новостроек сантехкабин нет в принципе
про уровень пола в санузле написал
От пользователя yv88
это сделано специально, чтобы когда у вас стояк рванет в ванной ( а у меня такое было два ДВА РАЗА в разных квартирах) ,

Значит карма у вас нечищеная, или барабашка в квартире живет
0
yv88
22:17, 19.10.2015
От пользователя y908ak
или барабашка в квартире живет


От пользователя y908ak
ДВА РАЗА в разных квартирах

:-D
:lol:
у большинства коллег и знакомых тоже карма, ага
1 / 0
yv88
22:18, 19.10.2015
От пользователя strider1978

там есть технологические отверстия вниз, как правило
чтоб лилось вниз, а не в стороны
на пустотках межэтажных такого нет, конечно
0
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
23:00, 19.10.2015
От пользователя strider1978
друг на друге стоят, и плит перекрытия между ними нет?


плиты перекрытия есть, но и есть в них технологические отверстия в районе стояков водоснабжения и канализации ;-)
0
15:45, 20.10.2015
Верно товарищи пишут: норматив предполагает, что пол в сантех.узле должен быть ниже, чем в остальной части квартиры, на 3-4 см. Именно для предотвращения сильного затопления тех помещений. где гидроизоляции нет.
НЕЛЬЗЯ его поднимать!! :ultra: :cool:
1 / 0
<<Beast>>
15:49, 20.10.2015
да вы с чего взяли что выше уровня прихожей то???
0
16:08, 20.10.2015
А что, вы полагаете, что сейчас пол в туалете аффтора на 8 см ниже, чем в прихожей и в остальной квартире? Они впрыгивают туда, что ли - чтобы 3-4 см убрать, и ещё 3-4 см осталось??
1 / 0
weiss
16:14, 20.10.2015
От пользователя tsar66
Стяжка Брозекс М200 - 180 руб. за мешок


пескобен по 150 в леруа)


От пользователя васия
полагаете, что сейчас пол в туалете аффтора на 8 см ниже, чем в прихожей


можно залить пол и разделительный порог сделать
можно уклон к стояку сделать и там отверстие вниз
можно датчики на пол и приводы автоматические на стояк поставить
0 / 1
Va_Dim*
16:16, 20.10.2015
От пользователя tsar66
Может у него сейчас пол ниже коридорного на 100 мм?


так поставить борта и сделать бассейн
1 / 0
16:19, 20.10.2015
Тогда туда уже не впрыгивать, а забираться надо будет))
Не понимаю саму постановку вопроса: вот надо поднять - и всё тут.
Зачем, если это технологический перепад, нормативный?? Убирать его, чтобы снова сделать??
Или это идея страшной мсти - затопить вместе с собой всех соседей??
0
weiss
16:23, 20.10.2015
От пользователя васия
затопить вместе с собой всех соседей??


у меня когда топило сверху брата - залило всю квартиру
линолеум я стелил 10 лет назад со сваркой всех швов по квартире и заходом на стены 4 см под плинтус
набралось полное корыто 70 кв м воды
всю мебель и ковры замочило

а да.
переливалось через порог в ванной. там гидроизоляция под плиткой( тоже я сделал(
порог - как положено 4 см)
0
16:33, 20.10.2015
Во-во. А если б порога и 4 см не было - это ж ваще спасите!
А ведь виноват будет, что технологический перепад не соблюл.
Всех соседей будет ремонтировать)))
0
артем123444
17:05, 20.10.2015
че реально я буду виноват если я сровняю пол с остальным полом . и при любой аварии если не моя вина будет, все равно мне платить за весь ремонт ???
0
артем123444
17:06, 20.10.2015
к какой обратиться документации где прописано про технологический перепад??
0
17:23, 20.10.2015
Ваша вина будет - что от вас всё полилось без перепада.
Нормы не соблюл - плати. Солидарная ответственность как минимум.
По-моему, в СанПине по водоснабжению- канализации? Не помню точно. Спрошу.
0
18:08, 20.10.2015
Пока что вот это нашла:
в Техкарте на устройство полов из керамических плиток, что "3.25 Отметка чистого пола санузла должна быть на 2 - 3 см ниже отметки чистого пола квартиры. Укладку плитки вести с уклоном 1 % от ванны. Подкол плитки у дверной коробки не допускается."
И что:
4.11. Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях и помещения должны быть разделены порогом. См. Технические требования к ремонту в развитие "СНиП 2.03.13-88 "Полы"

Может ещё в архитектурных каких документах есть.

[Сообщение изменено пользователем 20.10.2015 18:14]
0