Вопрос по водоснабжению дома. Скачки давления.

Maxon"
18:05, 18.09.2015
Всем привет.
Появилась следующая проблема, при открытии воды всю систему (насос-гидроаккумулятор и т.д.) начинает трясти. Бак буквально начинает прыгать на месте, как будто насос включается-выключается и так без предела. Стрелка на манометре дергается туда-сюда. Схема была собрана пару недель назад, все работало нормально. Верхнее давление было установлено ~2.5 нижнее 1.2.
Скважина 35м., зеркало воды 3.5м от дна кессона. Насос водолей БЦПЭ 0.5-63У.
Обратный клапан стоит перед гидроаккумулятором. Схему собирал в Леруа, по образцу (на фото) - все собрано аналогично.
Подскажите в чем проблема, что сделано не так?



Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 18.09.2015 18:07]
0
Пазилыч
18:22, 18.09.2015
Обратный клапан скорее всего дуркует из за него может и релюшка , запустите насос на прямую минуя реле если стрелка на манометре будет летать то клапан.
0
18:55, 18.09.2015
накачай блин акму ёмаё
2 / 0
Maxon"
19:01, 18.09.2015
От пользователя ddd[гость]
накачай блин акму ёмаё


Воздухом? 1.5 атм...накачивал.
0
Башибузуки с гранатометами
19:10, 18.09.2015
От пользователя Maxon"
Воздухом? 1.5 атм...накачивал.


От пользователя Maxon"
нижнее 1.2.


давление в баке должно быть ниже порога включения, качаем конечно-же пустую систему.
0
19:35, 18.09.2015
От пользователя Maxon"
накачивал.

дыть слей воду и проверь чо осталось
0
21:01, 18.09.2015
От пользователя Maxon"

осмелюсь предположить что еще может стать причиной наличие воздуха в сети... причина гидроударов.....
0
Mr.Specht
21:33, 18.09.2015
От пользователя Maxon"
Обратный клапан стоит перед гидроаккумулятором

Вообще-то обратный клапан ставится сразу после насоса,чтобы держать столб воды.А в Вашем случае-обратный клапан держит воду только в гидроаккумуляторе,а весь столб падает,в трубе создается большое разряжение.Потом включается насос+разряжение-резкий гидроудар.
6 / 1
21:46, 18.09.2015
От пользователя Mr.Specht
А в Вашем случае

у мну 1в1 случей 5 лет ноупроблем
га 80л, насос водолей какойта, настройка 1.4\2.8
0
Пазилыч
23:16, 18.09.2015
От пользователя ddd[гость]
у мну 1в1 случей 5 лет ноупроблем


От пользователя Mr.Specht

также стоит перед акумом, и ничего 3 года нормально, если нет утечек в системе то никуда столб не упадёт
0
Maxon"
04:53, 19.09.2015
От пользователя Mr.Specht
Вообще-то обратный клапан ставится сразу после насоса,чтобы держать столб воды.А в Вашем случае-обратный клапан держит воду только в гидроаккумуляторе,а весь столб падает,в трубе создается большое разряжение.Потом включается насос+разряжение-резкий гидроудар.


Столб воды и так не должен падать обратно в скважину.
Даже если по каким-либо причинам вода уходит обратно, то при включении должен быть один гидроудар, а у меня начинает скакать вся система (без остановки) при открытии потребителя (смесителя в доме).
Схема с установкой клапана "наверху" рабочая, судя по отзывам в интернете и по рабочей схеме соседа. Понятно что это не совсем правильно, но на зиму нужно отключать все это дело и обратно подключать к насосу просто шланг.
0
Maxon"
04:56, 19.09.2015
От пользователя Пазилыч
Обратный клапан скорее всего дуркует


Клапан отпал, с ним все ок.


От пользователя ddd[гость]
дыть слей воду и проверь чо осталось

Вечером буду там, так и сделаю. Если воздуха не осталось, то....?! Мембрана пришла в негодность? Баку 3 недели... :weep:
Проверю, отпишусь.
0
05:12, 19.09.2015
По моему дело в настройке автоматики, а именно включении и выключении насоса!? Если к примеру включить самый первый кран после гидробака, то вода ровно выходит или с рывками?
0
08:02, 19.09.2015
Мембрану проверить легко. Отключите насос. Сколько воды выдаст ГА? Если порвалась груша, воды не будет.

Второй вариант - воздух. Он из крана плеваться будет, тоже заметно.
Га лежачий. Может, воздух не из скважины, а в груше накопился?

Пока больше на рваную грушу похоже.


[Сообщение изменено пользователем 19.09.2015 08:41]
0
08:13, 19.09.2015
От пользователя Maxon"
Если воздуха не осталось, то....?! Мембрана пришла в негодность?

да мож нипель стравил просто
1 / 0
08:43, 19.09.2015
От пользователя Maxon"
к будто насос включается-выключается и так без предела. Стрелка на манометре дергается туда-сюд

Классическое поведение рваной груши. В системе нет демпфера, насос мгновенно повышает давление и тут же отключается.
1 / 0
22:30, 19.09.2015
От пользователя AKR_
Классическое поведение рваной груши. В системе нет демпфера

ачокаг рваная груша и нет демфера связаны то?
хруша шоле демфер?

[Сообщение изменено пользователем 19.09.2015 22:30]
0
rolex:
23:38, 20.09.2015
Демпфер - сжатый воздух внутри груши
Он среда сжимаемая, вода несжимаемая, поэтому скачки давления)
0
00:04, 21.09.2015
От пользователя rolex:
сжатый воздух внутри груши

укуси миня пчила .......... :mad:
2 / 0
rolex:
08:45, 21.09.2015
От пользователя ddd[гость]
укуси миня пчила .......... :mad:

а что не так?)
0
09:03, 21.09.2015
Снаружи.
0