Отопление гаража
Доброе время суток всем учасникам форума. Скоро зима и хотелось бы выслушать ваши варианты решения по вопросу отопления гаража? дано: капитальный гараж 6х6х3 м. ворота утеплены. электричество 220 В. что требуется: на период каких либо работ разогревать это помещение до плюсовой температуры (что бы
можно было комфортно работать в кофте). так же очень важен вопрос безопасности. Соответсвенно чем дешевле эта тепловая энергия обойдется, тем лучше:-).
Сам расматриваю следуюшие варианты: электрическая тепловая пушка, электрокотел с трубами по периметру, простые электронагреватели.
Заранее все спасибо.
Сам расматриваю следуюшие варианты: электрическая тепловая пушка, электрокотел с трубами по периметру, простые электронагреватели.
Заранее все спасибо.
V
Vital
электрокотел с трубами по периметру
+ двухтарифный счетчик поставить
и будет гнить...
Напрасно Вы так думаете . Если всё утеплено , с ТП можно добиться комфортной температуры , а авто будет гнить в любом случае , но с ТП в меньшей степени . Проверено
Г
Гога2000
у всех электронагревателей кпд 100%. так что любой тип потреблять будет одинаково при одинаковой выходной мощности.
это как? необходимо утеплять все стены, а не только ворота? и ещё на счет теплого пола....на сколько я понимаю теплый пол будет давольно таки долго нагревать все помещение...к примеру высота верстака примерно 1 м...как
быстро прогревается помещение?
пусть помешение греет воздух
как быстро прогревается помещение
1 час на максималочке 150Вт .кв2 ,потом 60% , а может и меньше в зависимости от уличной темп.
Инфракрасный потолочный (или вертикальный) нагреватель - я так думаю. Мощность у него рассчитывается по площади, в Яндексе поищите.
S
Stаs
+ двухтарифный счетчик поставить
пустая трата денег, т.к. гаражи платят по одному тарифу, причем по максимальному без всяких соцнормативов и ночных скидок, когда придете платить сложать оба тарифа и выдадут квитанцию с одной ценой за кВтч. около 3 р / кВт ч сейчас.
требуется: на период каких либо работ разогревать это помещение до плюсовой температуры (что бы можно было комфортно работать в кофте). так же очень важен вопрос безопасности. Соответсвенно чем дешевле эта
тепловая энергия обойдется, тем лучше
буржуйка ваш выбор, кроме шуток, дешевле и эффективней найти трудно.
Электричеством можно лишь поддерживать температуру, чтобы залпового греть мощности запредельные нужны.
очень важен вопрос безопасности.
5 на отопление 5 на остальное - выделят ли столько?
D
DAR73
Инфракрасный потолочный (или вертикальный) нагреватель - я так думаю.
Только не закрытого типа, а с красной спиралью внутри типа ТОР-1, один минус - они маленькие 1000*180
я бы поставил тепловую завесу на 3- 5 кВт.
[Сообщение изменено пользователем 07.08.2008 16:21]
М
Мr.Smith
Ответ очевиден - для быстрого нагрева подойдет только электрическая тепловая пушка. Мощьность выбрать максимальную, которую можно подцепить на ваши вводные провода. Остальные варианты не эффективны.
1) Теплый пол - не пойдет, т.к. время нагрева будет нереально большое (ведь нагрев нужен только на период каких либо работ, а не постоянно)
2) Инфракрасный нагреватель - греет только поверхности, поэтому отвернувшись от него - замерзнешь. (утрирую конечно, но это почти так)
Есть еще вариант с газовой тепловой пушкой от баллона с пропаном, если электрическая мощность на вводе маленькая. Но он точно геморройнее электричества, хотя не менее эффективен. По деньгам - тут не подскажу...надо само оборудование смотреть.
1) Теплый пол - не пойдет, т.к. время нагрева будет нереально большое (ведь нагрев нужен только на период каких либо работ, а не постоянно)
2) Инфракрасный нагреватель - греет только поверхности, поэтому отвернувшись от него - замерзнешь. (утрирую конечно, но это почти так)
Есть еще вариант с газовой тепловой пушкой от баллона с пропаном, если электрическая мощность на вводе маленькая. Но он точно геморройнее электричества, хотя не менее эффективен. По деньгам - тут не подскажу...надо само оборудование смотреть.
V
Vital
а на какую мощьность нужен ТЭН?
У отца спрошу в выходные какой у него стоит.
Но он зимой у него включен всегда. Температура порядка 10-15 градусов держиться.
Если включать только на момент работ, то замаетесь ждать пока все прогреется, надо поддерживать температуру все время.
Имею такой же примерно гараж. Пользую тепловую пушку 6кВт, пробовал 10 кВт, но от нее уже плавится изоляция на проводке. Нагревает до +7 С за три часа. Этой зимой попробовал следующую схему:
газовой пушкой мощьностью 30 кВт нагреваю гараж до +15 С, минут за 15 - 20, потом поддерживаю температуру электрической пушкой. И все.
газовой пушкой мощьностью 30 кВт нагреваю гараж до +15 С, минут за 15 - 20, потом поддерживаю температуру электрической пушкой. И все.
Хммм столько мнений, что я начинаю запутываться!!!:-)
Буржуйка мне кажется все таки опасно...все таки огонь!
инфокрасные обогреватели...ну не знаю если честно, я думаю эффект такой же как и от теплого пола, только сверху...
остается тепловая пушка...по идее на правильном пути...т.к. имеется возможность направленного потока тепла.
тогда вопрос...тепловая пушка не сжигает кислород?
Буржуйка мне кажется все таки опасно...все таки огонь!
инфокрасные обогреватели...ну не знаю если честно, я думаю эффект такой же как и от теплого пола, только сверху...
остается тепловая пушка...по идее на правильном пути...т.к. имеется возможность направленного потока тепла.
тогда вопрос...тепловая пушка не сжигает кислород?
S
Stаs
Буржуйка мне кажется все таки опасно...все таки огонь!
Мощные электроприборы не меннее опасны, особенно, если сеть не расчитана.
тогда вопрос...тепловая пушка не сжигает
кислород?
сжигает. Все отопительные приборы большой мощности с малой площадью теплоотдачи сжигают кислород..
S
Stаs
Тут просто подход разный, либо постоянно греть, поддерживать какую-то минимальную температуру, либо залпово, а мне кажется надо комплексно подходить.
Если бы передо мной стояла проблема отопления гаража, то
1) Тепловая завеса над воротами - не дает быстро выходить теплу при открытых воротах.
2) Электрорадиатор 1-2 кВт - поддерживает минимальную тепмературу
3) Буржуйка - орудие залпового нагрева, уничтожитель домашней мукулатуры.
Если бы передо мной стояла проблема отопления гаража, то
1) Тепловая завеса над воротами - не дает быстро выходить теплу при открытых воротах.
2) Электрорадиатор 1-2 кВт - поддерживает минимальную тепмературу
3) Буржуйка - орудие залпового нагрева, уничтожитель домашней мукулатуры.
A
Axess
Как то года полтора назад пришел к нам в компанию молодой человек с такой же проблемой) Решили))
буквально через пару дней привел друга, ему помогли тоже.
В общем-конвекторное отопление рулит
буквально через пару дней привел друга, ему помогли тоже.
В общем-конвекторное отопление рулит
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.