Подпорка плиты перекрытия
V
V.K.?
Добрый день!
Прошу совета по опоре плиты перекрытия.
Дано: старый дом из блоков стоит на ФБС, облицован кирпичом. Имеется повал высотой 2 метра.
Начали делать пристрой. Изначально планировалась МЗФЛ, но как-то так вышло, что нифига не мелко-заглубленная лента получилась. В одной части 2 метра, в другой ~ 1,7 метра.
Необходимо на новый фундамент залить перекрытие. Проблема в том, что в месте примыкания к дому ее не на что опереть. Вернее по краям будет на новом фундаменте, а пролет(длиной 7 метров и шириной 2) будет в висячем положении. В связи с этим есть предложение:
1. воткнуть в месте примыкания арматуру в старый дом
2. поставить два кирпичных столба как на нижнем рисунке.
3. сделать и то и другое.
Вопрос: как лучше сделать ?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
выступ в обозначенной плите - спуск в подвал
За рисунок прошу не пинать, рисовал в ворде :-)
[Сообщение изменено пользователем 11.06.2015 13:35]
Прошу совета по опоре плиты перекрытия.
Дано: старый дом из блоков стоит на ФБС, облицован кирпичом. Имеется повал высотой 2 метра.
Начали делать пристрой. Изначально планировалась МЗФЛ, но как-то так вышло, что нифига не мелко-заглубленная лента получилась. В одной части 2 метра, в другой ~ 1,7 метра.
Необходимо на новый фундамент залить перекрытие. Проблема в том, что в месте примыкания к дому ее не на что опереть. Вернее по краям будет на новом фундаменте, а пролет(длиной 7 метров и шириной 2) будет в висячем положении. В связи с этим есть предложение:
1. воткнуть в месте примыкания арматуру в старый дом
2. поставить два кирпичных столба как на нижнем рисунке.
3. сделать и то и другое.
Вопрос: как лучше сделать ?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
выступ в обозначенной плите - спуск в подвал
За рисунок прошу не пинать, рисовал в ворде :-)
[Сообщение изменено пользователем 11.06.2015 13:35]
U
Uzanto
3. сделать и то и другое
для надежности
A
Aлексей R
Выдолбите над старым фундаментом нишу глубиной 15-20см - это и будет опорой для плиты.
Но.
- Необходимо понять выдержит ли новую нагрузку существующий фундамент.
- Запроектировать правильно плиту (армирование)
Но.
- Необходимо понять выдержит ли новую нагрузку существующий фундамент.
- Запроектировать правильно плиту (армирование)
V
V.K.?
Выдолбите над старым фундаментом нишу глубиной 15-20см
Там облицовка кирпичная, долбить нишу - свалится облицовка. Тогда по идее снимать ее полностью.
- Необходимо
понять выдержит ли новую нагрузку существующий фундамент.
Дом на ФБС'ках простоял насколько я знаю минимум 18 лет. и еще простоит наверное лет 50.
- Запроектировать правильно плиту (армирование)
Плита планируется толщиной 17-19 см. с нижним армированием 12 мм арматурой с ячейкой 20 см. В той части где 2х7 м висит дополнительное армирование по длинной стороне прутков 20.
V
V.K.?
для надежности
а столбы из кирпича пользу принесут или их из бетона лучше отлить ?
какой крепче будет ?
U
Uzanto
какой крепче будет ?
полнотелый,самый дешманский
а столбы из кирпича пользу принесут или их из бетона лучше отлить ?
что дешевле выйдет
A
----Aлекс
см. с нижним армированием 12 мм арматурой с ячейкой 20 см. В той части где 2х7 м висит дополнительное армирование по длинной стороне прутков 20.
V
V.K.?
не будет никакой нагрузки
Это коридор с лестницами в подвал и на второй этаж. причем опор лестниц как раз на так сказать, висячую часть плиты. Лестницы конечно не бетонные (каркас из уголков и труб варить буду) но все же.
A
----Aлекс
посчитать несущую способность плиты и собрать все
нагрузки. Станет ясно, надо ли усиливать эту грань плиты дополнительно, к тому, что уже запланировано. В крайнем случае, добавить ригель под этой гранью плиты. коридор с лестницами в подвал и на второй этаж. причем опор лестниц как раз на так сказать, висячую часть плиты. Лестницы конечно не бетонные (каркас из уголков и труб варить буду) но все же.
Со столбами вроде бы нет ничего сложного. Поднять их из кирпича, или отлить ж/б или толстостенную трубу - это все пара пустяков. Вопрос лишь в том, на что опираются столбы... Возможно, под них тоже придется лить фундамент.
V
V.K.?
Возможно, под них тоже придется лить фундамент.
там все здорово. Это был первый строительный сезон когда вообще пришла в голову мысль про стройку.
Там плита лежит 2,3 х 7,5 на которую и фундамент в т.ч. опирается. Земля под домом скальная, сверху 25 см утрамбованного щебня, 5 см пенопласт и см 20-25 см бетона с 12 арматуры (стеклопластик 15 см ячейки).
f
filcom
Как варианты: Заанкериться арматурой в фбс и на анкерах залить балку. По балке потом залить плиту. Плиту и балку разделить прокладкой. При проектировании плиты не забыть верхнюю арматуру в этом пролете и попробовать расчитать плиту как консоль. Или в фбс сделать штробу для опоры плиты можно
ниже кирпича и потом залить что-то вроде балки-утолщения по краю плиты. Но связывать жестко новый и старый фундамент нельзя.
Ленту вдоль существующего фбс фундамента лейте на 200-250 мм шириной и на полную глубину, а в фбс анкера из арматуры с шагом 500мм. старое не трогайте, не долбите, фатально это
V
V.K.?
Что в конечном итоге получилось
Над таким проемом надо было подвесить плиту
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Хотел ставить столб из кирпича.
Потом когда купил 75-й уголок для того, что бы сделать проем под лестницу в подвал, подумалось, что такой штуковины (он реально основательный) будет достаточно.
установили уголки и столбы сотки
под ригелями опалубки естесственно подпорки еще
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
в зашитом уже виде
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Над таким проемом надо было подвесить плиту
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Хотел ставить столб из кирпича.
Потом когда купил 75-й уголок для того, что бы сделать проем под лестницу в подвал, подумалось, что такой штуковины (он реально основательный) будет достаточно.
установили уголки и столбы сотки
под ригелями опалубки естесственно подпорки еще
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
в зашитом уже виде
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
V
V.K.?
Вязка арматуры
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Арматура на 15-20 см в стене старого дома
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
+ к сетке по длине 7-7,5 метров уложено еще 4 прута длинной арматуры
ну и на все это 18-20 см бетона
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Арматура на 15-20 см в стене старого дома
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
+ к сетке по длине 7-7,5 метров уложено еще 4 прута длинной арматуры
ну и на все это 18-20 см бетона
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
V
V.K.?
Кстати бетон 350, ничего не вибрировали, но трещин обнаружено не было. Правда опалубку еще не снимали, снизу не смотрели
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.