Канализация для дома и дачи (отличие +/-) БиоДека, Евробион, Топас, Юнилос-Астра

От пользователя AvAnS
В чем преимущества танка относительно АСО?


нет преимуществ, септики они все одинаково работают, смотреть нужно не на маркировки указанные производителем а на объем резервуара, согласно снипу, очистка в септике протекает за трое с лишним суток (при условии благоприятного температурного режима), сак что объем септика должен быть практически в 4 раза больше чем предполагаемый объем сточных вод поступающих туда, с учетом поправки на наполнение!!! :ultra:
0
От пользователя ecohouse
Чур, с Вами что случилось? Раньше вроде адекватные вещи писали, а сейчас сумятица какая-то...
Жень61 я пытался намекнуть на правильность выполнения сервиса по биодеке, но увы обратной связи нет.


ну удивительно что вы не наблюдаете связи)))) связь прямая :-D и говорил он не про правильность выполнения сервиса, а про то, что пованивать начало еще больше после откачки ила))))) и давайте скажем прямо - у биодеки это хроническая болячка))) ;-) не переворачивайте чужие слова с ног на голову
0
От пользователя CaHTexHNK


От пользователя CaHTexHNK
"Тверь" - одна из лучших станций очистки стоков среди всех присутствующих на рынке. Если нет проблем с местом для установки лучшего варианта не найти


:super: :super: :super:
Аплодисменты стоя))) Самая ненавязчивая реклама из всех мною прочитанных на этой ветке)))) Даже злые Янки в Голливуде такого не сдюжат! :cool:
0
Просветите по АСТРА-5?
1) в обычном режиме 3 и 4 бункер - аэрация должна быть? Четвертый бурлит. в 3м застой и тишина.
2) 2й и 3й - сообщающиеся внизу сосуды? Уровни в них всегда одинаковые. Это норма?
3) Режим обратной перекачки. Как часто включается? В обычной жизни используется? Сдох э/м клапан, пытаюсь понять необходимость этого девайса.

Бункеры считаю по ходу воды:
1 - приемный
4 - илосборник.

[Сообщение изменено пользователем 01.09.2016 13:57]
0
От пользователя AKR_
Просветите по АСТРА-5?
1) в обычном режиме 3 и 4 бункер - аэрация должна быть? Четвертый бурлит. в 3м застой и тишина.
2) 2й и 3й - сообщающиеся внизу сосуды? Уровни в них всегда одинаковые. Это норма?
3) Режим обратной перекачки. Как часто включается? В обычной жизни используется? Сдох э/м клапан, пытаюсь понять необходимость этого девайса.

Бункеры считаю по ходу воды:
1 - приемный
4 - илосборник.


Пользуясь вашей терминологией...
в стабилизаторе ила, то бишь в 4 камере ни чего бурлить не должно!
в третей камере тоже ни чего не должно бурлить, а вот во второй и первой бурления случаются)))))))
2 и 3 камера сообщаются внизу и это нормально, а вот не работающий трехходовой клапан переключает потоки воздуха между 1 и 2 камерой и обеспечивает работоспособность! но по факту может быть сломан не клапан а поплавковый выключатель в 1 камере... проверяйте и прозванивайте - да будет вам счастье и удача)))
0
Спасибо!
Сдох клапан, 100%.
Можно пару слов про работоспособность? Что именно он обеспечивает?
4я бурлит непрерывно, факт.
Клапан остановился в "обратном" положении?

[Сообщение изменено пользователем 01.09.2016 14:29]
0
Кaлян
советуют топасообразную 8.
мотивируя тем, что большой залповый сброс и два компрессора.
так же советуют после сооружения колодец с дренажем перед фильтрующим полем.

какие серьезные проблемы могут быть?

пс: про цену пока не говорим.
0
[quote]
От пользователя AKR_
Спасибо!
Сдох клапан, 100%.
Можно пару слов про работоспособность? Что именно он обеспечивает?
4я бурлит непрерывно, факт.[/qu
Если бурлит в четвертой, то скорее всего крупными пузырями... и подозреваю что включен режим откачки ила и это воздух из эрлифта...
0
Да. Так и есть. Бурлит крупно.
Режим откачки - это уже 3й режим? (Прямой, обратный).
А куда ил в этом случае откачивается?

Сразу тогда уточню.
Была авария. Залило отсек с компрессором. КЗ. Компрессор поменял, эм клапан - нет. Он стоит в одном положении, не щелкает. И лягушку дергал, и напрямую замыкал.
Отсюда все вопросы по работоспособности.
Плюсом - содержимое постепенно превратилось в "нефть". Ил не осаждается?

[Сообщение изменено пользователем 01.09.2016 15:14]
0
Обслуживал недавно астру с такой же проблемой. Ставится клапан трехходовой MIVALT MP-160. Делается сервисное обслуживание. и счастье. :-)

Клапан производит переключение потоков воздуха. Девайс необходимый. Если долго работает в таком режиме, то приемная камера забъется и скоро перестанет работать главный эирлифт и станцию затопит. Тогда накроется компрессор+блок управления... в общем решайте проблему, чем быстрее тем лучше.
Можете мне набрать, подробнее все расскажу.
0
От пользователя ecohouse
Можете мне набрать, подробнее все расскажу.


Ты скажи уже по честному что это твой хлеб и ты эти станции продаешь и обслуживаешь)))) шапками поди не закидают))))) :-D
0
От пользователя AKR_
Сразу тогда уточню.
Была авария. Залило отсек с компрессором. КЗ. Компрессор поменял, эм клапан - нет. Он стоит в одном положении, не щелкает. И лягушку дергал, и напрямую замыкал.
Отсюда все вопросы по работоспособности.
Плюсом - содержимое постепенно превратилось в "нефть". Ил не осаждается?


короче если заливало, то думаю возможно обойтись заменой катушки на клапане... хотя ее найти наверно гемор... я не помню что там за катушка... но суетись... переключи пока ищешь запчасти в положение что бы бурлило или в 1 или во 2 камере... и советую как отремонтируешь откачать все отсеки, промыть все и новый запуск замутить..
НО РЕМОНТИРОВАТЬ СРОЧНО!!!
ПЫ.СЫ.: как говорилось в одном бессмертном фильме - "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита"))
0
а я ничего и не скрываю,в отличие от Вас :-)
у меня в шапке все написано.
0
кстати, ремонтировать клапан не вариант.
0
От пользователя ecohouse
кстати, ремонтировать клапан не вариант.


а я и не настаивал, что его обязательно можно починить))) но все что сделано человеком - ремонтируется))
0
Перекачка 1>2 и 2>3 идёт на ура. Переполнение приемника на контроле лампой. Спасибо за ответы.
0
От пользователя Чур
что бы бурлило или в 1 или во 2 камере..

Бурлит в 1, 2 и 4.
Вопрос был по 4му. Так должен он бурлить или нет?
0
От пользователя AKR_
Бурлит в 1, 2 и 4.
Вопрос был по 4му. Так должен он бурлить или нет?


нет не должен, пережми пока трубку идущую на эрлифт в 4 камеру. но клапан однозначно меняй!
0
а может просто отключить ручное управление?
0
У клапана 2 положения: для прямого и обратного хода. Если у меня в Прямом положении, почему бурлит 4й?
Пережму, конечно, просто не понятно какой режим сейчас?

Ручной режим отключить не могу, ввиду его отсутствия :-)
Управляющий блок тоже сгорел.

[Сообщение изменено пользователем 01.09.2016 20:49]

[Сообщение изменено пользователем 01.09.2016 22:33]
0
Orc
От пользователя VAks
Трабл скорее в том, что те кто поставили и пользуют, крайне редко заходят в такие темы тогда, когда всё нормально и как ожидалось... потому и советы только от продавцов, не!?

именно так)
когда все работает - зачем дергаться? :-)
0
Dom&Nika
Здравствуйте! Помогите разобраться с причиной возникновения запаха в санузле. Два дня назад появился сильный запах в санузле на первом этаже. Пахнет из слива в душе. Из него реально дует. Душем пользуемся постоянно. Пролив воды спасает кратковременно. Почему то не держит гидрозатвор. Почему такое могло случиться? Как исправить? В Топас заглядывала. Внешне вроде работает в штатном режиме. Камера приёма почти пустая, т.е. труба находится выше уровня воды.
0
Orc
Сифон в душе плохой.
0
Dom&Nika
От пользователя Orc
Сифон в душе плохой.

Сломался? Год им пользовались. Там трап в полу. Не дешёвый. Что с ним могло случиться?
0
Dom&Nika
У меня только что возникла такая мысль, что это может быть как-то связано с вентиляцией. В ванной вентиляция только вытяжная. Принудительной приточки нет. Раньше дверь почти всегда была приоткрыта. Сейчас в холле живёт пёсик. Дверь в ванную закрыта. Воздух разрежается и вытягивает водяную пробку. После этого идёт естественный процесс вентилирования, с забором вонючего воздуха из станции. Только почему это произошло только сейчас? С похолоданием. Всё лето дверь была закрыта... Может и неправильная теория.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.